Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 22 2023, 13:55 Předmět:
Termín žádaná teplota jsem použil pro pocitovou teplotu ve výšce průměrného člověka. U stropu bude z výše zmíněných fyzikálních důvodů tepleji, tedy termostat bude nastaven na vyšší teplotu, než jaká je obyvatelstvem buňky vyžadována. Proud teplého vzduchu z přímoťáku bude s určitou časovou prodlevou zajišťovat automatické vypínání termostatu předtím, než člověku u stropu začne být vedro, tedy jakousi proporcionální PWM regulaci výkonu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19348 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 22 2023, 21:59 Předmět:
Tady se teda člověk dozví věcí. Dávat termostat do výstupního proudu vzduchu, to by jednoho teda nenapadlo. Ti Francouzi v Airelecu (světovej lídr ve výrobě konvektorů) asi musej být opravdu hrozný blbci, když cpou už asi 45 let sondy termostatů dolů do sání vzduchu konvektorů. _________________ Jirka
No, třeba ve vzduchotechnikách se běžně dává jeden teploměr do proudu výstupního vzduchu a druhý do místnosti. Jsou pak připojeny na dva PID regulátory za sebou, a zajištuje to právě tu funkci, že do místnosti nefouká vzduch ani moc horký ani moc studený.
Tady je to jen trochu humpolácky navrženo, ale účel to splní. Termostat nad přímotopem bude omezovat přehřívání u stropu a termostat v přímotopu bude regulovat teplotu v místnosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33717 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 23 2023, 13:24 Předmět:
Jenomže termočidlo ve výstupu topný jednotky hlídá teplotu výstupního vzduchu, kterej se vede do cílový prostory ve velkým objemu a už ohřátej na mírně vyšší, než cílovou teplotu (protože ztráty ochlazováním ve vedení) = používá se metoda vytápění výměnou prostředí a k ohřevu dochází mimo vyhřejvanej prostor. Tady se ale řeší úplně jinej případ, kdy se žádná výměna prostředí neděje a dochází jen k lokálnímu konvekčnímu proudění, který navíc není ničím jiným než "samotíží" podporovaný. Myslím, že mícháš jabka a kdoule, kamaráde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.