Lukas-Peca napsal(a):
Když se termostat umístí nad přímotop a nastaví se teplota vyšší než žádaná, tak to tu PWM bude dělat automaticky.
Termostat zná jen nastavenou teplotu, o teplotě žádané nic neví a tedy tento parametr nedeterminuje jeho chování Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4047
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 13:55    Předmět: Citovat

Termín žádaná teplota jsem použil pro pocitovou teplotu ve výšce průměrného člověka. U stropu bude z výše zmíněných fyzikálních důvodů tepleji, tedy termostat bude nastaven na vyšší teplotu, než jaká je obyvatelstvem buňky vyžadována. Proud teplého vzduchu z přímoťáku bude s určitou časovou prodlevou zajišťovat automatické vypínání termostatu předtím, než člověku u stropu začne být vedro, tedy jakousi proporcionální PWM regulaci výkonu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 360
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 14:58    Předmět: Citovat

Proporcionální PWM je hustý označení ve spojení s obyčejným termostatem vypnuto/zapnuto, ale je to hyper cool Laughing Laughing Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17682
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 21:59    Předmět: Citovat

Tady se teda člověk dozví věcí. Dávat termostat do výstupního proudu vzduchu, to by jednoho teda nenapadlo. Ti Francouzi v Airelecu (světovej lídr ve výrobě konvektorů) asi musej být opravdu hrozný blbci, když cpou už asi 45 let sondy termostatů dolů do sání vzduchu konvektorů.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 655

PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 12:26    Předmět: Citovat

No, třeba ve vzduchotechnikách se běžně dává jeden teploměr do proudu výstupního vzduchu a druhý do místnosti. Jsou pak připojeny na dva PID regulátory za sebou, a zajištuje to právě tu funkci, že do místnosti nefouká vzduch ani moc horký ani moc studený.
Tady je to jen trochu humpolácky navrženo, ale účel to splní. Termostat nad přímotopem bude omezovat přehřívání u stropu a termostat v přímotopu bude regulovat teplotu v místnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 13:24    Předmět: Citovat

Jenomže termočidlo ve výstupu topný jednotky hlídá teplotu výstupního vzduchu, kterej se vede do cílový prostory ve velkým objemu a už ohřátej na mírně vyšší, než cílovou teplotu (protože ztráty ochlazováním ve vedení) = používá se metoda vytápění výměnou prostředí a k ohřevu dochází mimo vyhřejvanej prostor. Tady se ale řeší úplně jinej případ, kdy se žádná výměna prostředí neděje a dochází jen k lokálnímu konvekčnímu proudění, který navíc není ničím jiným než "samotíží" podporovaný. Myslím, že mícháš jabka a kdoule, kamaráde ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund