Chlap dovezl čerpadlo Grundfos SQ2-70, že mu vyráží chránič (hodnotu chrániče neprozradil, zato vím, že tam má dva).
Megaohmetr neukázal při 500V nic zajímavýho (vyvádí díky vestavěné ochraně), při připojení na síť je tam unikající proud 15mA, kapacita PE a L nějakých 75nF.
Nevidím na tom nic vadnýho, ale raději se ptám, jestli jste to někdo měřil?
Nejspíš se mu to nasbírá jinde a tohle je jen poslední kapka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 24 2020, 14:19 Předmět:
Ještě jsou tam 3 varistory (proto je to "no megging"). Ale fakt se mně to nechce rozdělávat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 24 2020, 14:41 Předmět:
Zřejmě závada, podle návodu může být únikový proud max. 2,5 mA (Un = 230V). Jinak u zařízení, kde nelze přepěťové ochrany odpojit, se izolační stav měří při 250V. V tom případě se požaduje odpor min. 1 MΩ.
Nevím jestli lze předpokládat stejnosměrnou složku, ale případný chránič má být typ A. Možná je to jenom obecný předpis - třeba v německu se typy A používají standardně. Osobně bych použil zpožděný typ AG, případně G. Sigma pro Nautily doporučuje G, nebo dokonce S.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 24 2020, 15:17 Předmět:
Obyčejnej megaohmmetr neukáže nic. Nekonečno.
Takže to vypadá, že je načatá ta přepěťovka.
Už jsem těch 2.5mA v tom toaleťáku, co jsem dostal jako manuál, taky našel. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 24 2020, 15:39 Předmět:
Při tak velkém únikovém proudu bys měl naměřit i snížený izolační odpor.
Použití chrániče typu A samozřejmě výpadkům nezabrání. Obecně kombinace ponorného čerpadla a chrániče 30 mA bývá problematická. Často po pár letech padá, zvlášť pokud je pouze jeden centrální. Některé vypínají už při 18-20 mA. Pro spolehlivý provoz chrániče 30 mA nemá součet unikajících proudů překročit hodnotu kolem 10 mA. Typ G nebo S se používá spíš kvůli špičkám při rozběhu.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 24 2020, 16:07 Předmět:
Zatím u všech čerpadel, co vyrážely chránič jsem si vystačil s obyčejným ohmmetrem. Tady se to chová divně, proto podezírám spíš tu ochranu. Jestli je ten varistor propálenej, je to jasný.
Usilovně jsem se této opravě bránil, ale nepodařilo se. Nerad dělám věci ze silnoproudařiny, protože pak se musím raději ptát. Nedávno jsem vyhnal chlapa, co chtěl opravit dvě rozsypaná kanga. Divil se, vždyť to má přece kabel do zásuvky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út březen 24 2020, 20:04 Předmět:
Eatny 30mA PL7 vypinaji pri 25,5 nebo 27mA podle toho, kde jsou vyrobeny. Presne bez vyjimky. Zmereno pri revizich desitky ,mozna uz stovky ks. Mereno Eurotestem 61557
Pokud 30mA vypina pri 14 tak je to spatne
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.