Zaslal: po únor 11 2019, 10:51 Předmět: Regulátor teploty vzduchu
Ahoj, hledám schéma pro regulátor výkonu topné spirály řízený teplotním čidlem. Potřebuji dosáhnout konstantní výstupní teploty za topením kterou můžu nastavit. Našel jsem toto schéma.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 11 2019, 11:03 Předmět:
Jde spíš o to, co si představuješ pod tou konstantní výstupní teplotou? Tyto jednoduchý regulátory mají hysterezi, teplota kolísá, třeba +- 5 °C, nebo podle nastavení té hystereze.
Teď na to ještě koukám, a ona tam žádná hystereze není zavedená. Asi to bude kolem hraniční teploty trochu kmitat.
Naposledy upravil forbidden dne po únor 11 2019, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 11 2019, 15:00 Předmět:
Vykašli se na bastlení, tuhle funkci ti udělá každej lepší bimetalovej prostorovej termostat s termickou zpětnou vazbou, třeba tenhle.
Jsou i levnější, ale pokud nemají zpětnou vazbu, tak mají hysrerezi 2-4 K.
Jo a jde posadit na rámeček vykuchanýho vypínače ABB Klasik. _________________ Jirka
Zdravím ještě jednou. Zkusím trochu lépe zformulovat svůj dotaz.
Chci si postavit triakový regulátor výkonu topného tělesa (2kw) s nastavitelnou teplotou potenciometrem a hysterezí kolem 1°c. Topné těleso bude umístěno ve ventilačním potrubí s tím, že by regulátor by byl mimo. Čidlo teploty termistor by byl na kabelu trochu dále ve směru toku vzduchu. Spínání by bylo ideálně v nule takže střední výkon by byl dán poměrem puštěných/nepuštěných půlvln.
Jako vhodný obvod jsem našel odkaz tady na fóru na číslo amatérského rádia z roku 85 přikládám pdf.
Chci se zeptat zda je toto zapojení sále aktuální nebo ho lze vyřešit opravdu jen výměnou optotriaku za optotriak se spínáním v nule?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: st únor 13 2019, 18:30 Předmět:
Ovšem dost pochybuju, že se ti podaří přesnost regulace +-1°C. To by chtělo proporcionální PID regulátor. Tento regl je jen on/off, takže vlivem setrvačností tam patrně budou dost velké překmity.
Používám MAA436 v klasickém zapojení,pro dohřev vzduchu u rekuperace.
Funguje naprosto bez potíží.
Měl jsem strach z rušení ale nekoná se.Mám to v krabici s Arduinem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.