Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Divná závada zásuvkového okruhu
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
markoni



Založen: Oct 30, 2006
Příspěvky: 2310
Bydliště: Poblíž Zlína

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 18:36    Předmět: Divná závada zásuvkového okruhu Citovat

Mám takovou závadu je byt kde jsou 4 jističe 1 světla 2 x pravděpodobně okruhy zásuvky a teď k té závadě vysával vysavač jak mi bylo řečeno to byla dlouhodobý problém při vysávání byl cítit smrad,naposledy vyskočil jistič posléze nahozen jedna zásuvka na tom jističi funguje ale druhé ne a na víc vadaskou jsem zjistil že v zásuvce kde to nefunguje je na obou kontaktech fáze Shocked s tím jsem se ještě nesetkal kde může být závada? díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 681
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 18:42    Předmět: Citovat

Sieť TN-C / TN-S? Všetko je to na jednej fáze?
Tipujem, že sa niekde prerušil (PE)N vodič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Wolf70



Založen: Feb 24, 2012
Příspěvky: 147

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 18:46    Předmět: Citovat

Když je něco zapojeno v 1 zásuvce tak v té druhé může bejt 2xfáze jen když upadl nulák a proud jde přes spotřebič to už jsem zažil taky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
markoni



Založen: Oct 30, 2006
Příspěvky: 2310
Bydliště: Poblíž Zlína

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 18:52    Předmět: Citovat

Tak že odpadlý nulák ,problém kde ho hledat na kterém místě je upadlý Sad díky
edit kde nejčastěji se přerušuje ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2817
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 19:00    Předmět: Citovat

Zkontrolovat jestli není "upálený" už na odchodu z rozváděče, a pak zkoušet kam až to jde a kde už ne...
Pokud tam není nějaká "zásuvka schovaná za nábytkem", neměl by být problém to najít během chvíle.
Ale pozor, je to dost nebezpečná závada, než to najdeš a pořádně opravíš, odpoj na tom okruhu vše za zásuvek, především spotřebiče s ochranou ve třídě I (třížilový přívod, vidlice s ochrannou svorkou)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 19:16    Předmět: Citovat

Teda vy ste sa tu zišli, odborníci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34766
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 19:19    Předmět: Citovat

A ta faza bude aj na koliku...

U rodicov sa to stalo po skrate v zlomenom kabli k zehlicke. Elektrikar to potom "docasne" vyriesil natiahnutim PEN z druhej zasuvky. Docasne to tam bolo skryte pod kobercom mozno 20 rokov, tento rok su tam uz konecne nove rozvody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PotPalo



Založen: May 13, 2009
Příspěvky: 5264
Bydliště: BA-Petržalka :(

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 21:50    Předmět: Citovat

Bezpodmienečne skontrolovať a dotiahnuť skrutky vo všetkých zásuvkách a v rozvádzači na ističoch. Zásuvky sú priechodné, a pokiaľ je to hliník, tak sa časom uvoľňuje, vzniká prechodový odpor a drôt sa hreje a krehne. Až sa preruší, je problém. Zvyčajne býva prerušený v zásuvke, treba merať. Niekedy je to pri takto vyžhavenom kábli aj v izolácii, ale pri zásuvke, pohybom sa to dá zistiť. Tiež pozor na rozvekslané zásuvky. Treba ich vymontovať a podoťahovať skrutky, aby sa kovové časti nehýbali. Ich pohybom sa tiež uvoľňujú skrutky držiace kábel.

Takže ako prvá pomoc je riešenie:
1. zistiť ktoré zásuvky sú na tej fáze kde to nefunguje,
2. každú otvoriť a skontrolovať káble.

_________________
Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom. Ide im iba o zisk.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 22:15    Předmět: Citovat

Taky jsem se už párkrát setkal že se plochej Al kabel střihnul při posunu podlahy proti zdi nebo v prasklině zdi. A nebo ho někdo načal při stavbě či později při věšení obrázků, nábytku a pod. Nemusí se v načnutým místě přerušit hned ale zatížením až za pár let. Jednou jsem narazil i na nějakej zmetek Al kabelu s přerušeným vodičem. Po odhalení vadnýho místa byla v opálený izolaci něco jako malá pecka hliníku z obou stran byl zlom, asi vada při výrobě kabelu. Našel jsem to pomocí rázovýho generu a doktorskýho stetoskopu, v přerušeným místě je slyšet prskání.
Ale nejpravděpodobnější je někde uvolněná vyhřátá svorka, jak tu psali jiní.
Někdy je na světlý omítce nad zásuvkou vidět flek od čoudu spálený izolace.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
markoni



Založen: Oct 30, 2006
Příspěvky: 2310
Bydliště: Poblíž Zlína

PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 7:30    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
A ta faza bude aj na koliku...

U rodicov sa to stalo po skrate v zlomenom kabli k zehlicke. Elektrikar to potom "docasne" vyriesil natiahnutim PEN z druhej zasuvky. Docasne to tam bolo skryte pod kobercom mozno 20 rokov, tento rok su tam uz konecne nove rozvody.

Mám tomu rozumět tak ze než to pracně hledat někde ve zdi po všech čertech tak natáhnout kabel ze zásuvky na tom stejném jističi která funguje - nulák třeba pod kobercem do zásuvky na kontakt kde je na obou fáze ,poznat to jde protože to je starý panelák a tam jsou dva vodiče a to je ještě nebezpečnější že ten nulák je připojený na ochranný kolik v zásuvce tak že je fáze přímo dosažitelná prstem.Já jsem známému říkal jak jsem to zjistil že to mám tak prasácky zapojeno nulák na ochranném koliku ať ten jistič vypne a nechá si to zpravit on že ne že má zapnutý router a ještě něco. díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 7:57    Předmět: Citovat

A když odpojíš vše z nefunkčních zásuvek (což bys měl) tak tak by tam už "druhá" fáze neměla být.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 8:51    Předmět: Citovat

Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky. Odstráň z káblu spálený koniec, nadppoj ak bude krátky, očisti kontakty a skrutky, alebo vymeň celú zásuvku. Ak to nezvládneš, čo je podľa tvojich vyššie uvedených skúseností vysoko pravdepodobné, tak to prenechaj skúsenému elektrikárovi.

Bude treba skontrolovať a dotiahnúť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.

Štyri ističe sú: svetelný obvod, zásuvkový obvod, druhý zásuvkový obvod, samostatná zásuvka v kúpeľni na pračku (s keramickými vložkami okolo dierok, samostatná, nie dvojitá)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 8:52    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
A když odpojíš vše z nefunkčních zásuvek (což bys měl) tak tak by tam už "druhá" fáze neměla být.

I když vše odpojíš tak ti možná fázovka bude i na druhým drátu slabě svítit, kapacitní vazba mezi žílama kabelu. Lepší je něco co "víc žere", třeba Vadaska proti N nebo PEN přes prodlužku z jinýho zdravýho okruhu.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
markoni



Založen: Oct 30, 2006
Příspěvky: 2310
Bydliště: Poblíž Zlína

PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 10:26    Předmět: Citovat

citace:
Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky.

Ta zásuvka je " čistá jak ženská po koupeli"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4589

PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 12:33    Předmět: Citovat

markoni napsal(a):
citace:
Nerob sprostosti. Otvor zásuvku, ktorá smrdela a hneď uvidíš spálenú izoláciu drôtov a zrejme aj opálené a zoxidované kontakty a skrutky.

Ta zásuvka je " čistá jak ženská po koupeli"
Zvonku či zvnútra? Ak je v poriadku, tak smrdela iná zásuvka. Chyba je v poslednej funkčnej, alebo v prvej nefunkčnej. Ale keďže netušíš, v akom poradí sú zapojené, tak asi nevieš ani ktororá je posledná funkčná a ktorá prvá nefunkčná a budeš musieť skontrolovať všetky, aj tie za nábytkom, alebo to prenechaj odborníkovi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.32 sekund