Pozor, špalek ale jednodušejc to popsat nejde.
Včera mě vytáhl vyděšenej známej na opravu tepelka. Najednou mu při topení chcípla elektrika, byly vyražený trojfázový jističe hlavní domovní 25A, přívod k rozvaděči tepelka 20A, v něm 16A pro vlastní agregát tepelka a v tepelku 13A jistič kompresoru. Ani se nedivím tý jeho vyděšenosti, vše vypadalo že se šlehnul kompresor, což je dnes přes 50 tisíc novej a navíc nesehnatelnej.
Kompresor jsem proměřil, odporově dobrej, všecky fáze stejný. I proti kostře megmetem dobrý. Po nahození jističů v rozvaděči tepelka a v tepelku se nic nedělo, jen ovládací panel vypisoval špatné pořadí nebo chybějící fáze. Fáze ale byly všechny a jejich pořadí těžko někdo za chodu kompresoru prohodí.
Upoutal mě ale smrádek spáleniny. Čuchometricky jsem zjistil, že to jde z HRN-55, což je právě hlídač pořadí a přítomnosti fází. Zkusil jsem proklemovat jeho výstup a tepelko ožilo a jede jak má. Vzpoměl jsem si, že mám doma stejnej hlídač Lovato tak jsem pro něj dojel. Je o 2,5 modulu širší tak jsem ho musel provizorně dát mimo DIN lištu a prodloužit přívody.
Známej se radostí až rozbrečel.
Doma jsem HRN-55 rozloupnul a nestačil jsem se divit. Uvnitř vymalováno na čertno až stříbrno, něco se tam muselo parádně rozprsknout. A taky jo, dva odpory nastojáka měly v horním ohybu utavený přívody ale měly hodnotu dle kódu. Co mohlo to utavení způsobit je mi záhadou.
Začal jsem vykreslovat zapojení. Vstup jsou 3 fáze bez N-ka. Výstup je kontakt relátka.
Z každý fáze jdou dva do série zdvojený (kvůli napětí) odpory 2 x 1M a 2 x M47 do obvodů vyhodnocení procíkem ATTiny24A. Ve dvou fázích byly ty upálený odpory, jejich vývody byly přímo připojený na svorky fází.
Z každý fáze jde ještě odpor 4K7 na dvě diody, který jsou šestidiodovej třífázovej usměrňovač. Odpory byly napálený, dva byly zcela přerušený. Se dvěma dobrejma usměrňovač ještě mohl jet, s jedním ani náhodou? No jel jsem dál, všechny diody v usměrňovači dobrý ale dál byly dva elyty 1M/450V v sérii s vyrovnávacíma odporama. Jeden zajícometrem ESR 30R tedy OK, druhej 300R což je na 1M už hrozně moc. Dál byl transil, plošák u jeho noh vyhřátej ale spoje drží. P6KE se dá přečíst ale dál ani ťuk. Zkusil jem ho na labor zdroji a divnej. V jednom směru otvírá při 0,7V, ve druhým se chová jako odpor, se zvyšujícím napětí stoupá proud. To asi není dobře, co?
Dál je pulzák s LNK302 pro napájení procíku a relátka. Proměřil jsem elyty a vše dobrý, nic dalšího viditelně v kopru nebylo.
Vyměnil jsem vše co bylo vadný, očouzení umyl acetonem a na elyty přes žárovku 25W připojil regulovanej zdroj 40-800V. Zdroje s LNK startují už na cca 80V a tak jsem jel pomalu nahoru a měřil napětí za pulzákem. Nic se nedělo až do cca 140V, potom napětí za pulzákem vyletělo na 60V a vystřelil elyt 100M/35V na výstupu pulzáku. Takže konečná, to nemohl přežít ATTiny.
Je mi to celý divný, tolik vadnejch součástek, co bylo vlastně tou prvotní příčinou, Transil je určitě špatnej, elyt taky. Možná právě tohle zvýšilo odběr natolik, že se spálily dva odpory 4K7 v napájení. Že by to pálení odporů zionizovalo vzduch v malý neodvětraný krabičce HRN-55 a skočil tam oblouk mezi fázema? Vše je to strašně natěsnaný na sebe, přeskokový vzdálenosti mezi fázema jen pár milimetrů.
Na fotkách je celkovej pohled a detail s zakroužkovanejma upálenejma odporama a taky dva vypálený odpory v napájení třífáz usměrňovače.
No v každým případě dvě hodiny zbytečný práce. Novej HRN-55 není zrovna z levnýho kraje, 1000-1100 podle prodejce... Ale furt lepší než střelenej kompresor...
Jestli se plazmou propojily fáze v hlídači, tak to jednak vyhodilo přívodní jistič, a jednak roztočený kompresor shodil jističe směrem k sobě.
Jinak si to neumím vysvětlit.
Kombinace HRN-54 od Elko+ stykač Eaton, šířka celkem tři moduly, v provozu takových 12 let minimálně, jediný zásah bylo po začátku párkrát posunout spodní napětí na nižší hodnotu. Je fakt, že kdyby se volové výrobci tak netočili na miniaturizaci, tyhle starosti s bleskama by nebyly.
Crifodo, ta HRN-54 je nejspíš uvnitř stejnej HW jako HRN-55. Na plošáku jsou i ty pozice na další dva trimry, jeden má klemu, druhej nic. Možná jen FW rozdíl.
Kouknul bych na vým místě na ESR těch dvou elytů 1M/450V abys třeba nedopadl stejně. Při tý přeležitosti bys mohl prosím mrknout, co to je za transil (DO41 nejblíž k DIL8) a jestli máš taky napálený ty 3 odpory v napájení. Poznáš je jednoduše, jsou jediný na ležato.
To Lováto, co jsem tam provizorně dal je dvoudeskový, analogový s operákama a tráfkem 400/12V. Ohledávací fázový odpory jsou dokonce tři v sérii a nikde není přeskokovka mezi fázema menší než 7 mm. Je to vyrobený v devadesátkách, tehdy byl ještě svět elektroniky normální. _________________ Jirka
Je to možné, ale te´d žádný průzkum nebude, nejsem majitelem a teď už to je v chodu, pokud bude milostivě z Leipzigu z burzy energie tak až do jara.
Ohledně toho prachu a výbuchu, asi dost záleží na lokalitě a jaký to je prach.
Stavební prach vápno a spol. domnívám se přeskoky nepůsobí, možná nějaký saze nebo prach od flexy z litiny atd. To jsem sám viděl, strašně demolovaná dvojzásuvka v dílně uměleckýho kováře. Jako by to bylo jištěno 600A pojistkou.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 16 2022, 17:48 Předmět:
Možná je to trochu k věci a nepomůžu ALE, při opravě, či spí rozsápání spínaných zdrojů pro NTB - pokud scípne tranzistor (tak že se prorazí) v měniči na primární straně pak se dějí věci i na plošném spoji se síťovým přívodem - zkrat či čmoudíky mezi 0 a fází, ohořelý plošný spoj atd. Bůhví co se tam po zkratu děje, asi by to chtělo průzkum a simulaci.
Ohledávací fázový odpory jsou dokonce tři v sérii a nikde není přeskokovka mezi fázema menší než 7 mm. Je to vyrobený v devadesátkách, tehdy byl ještě svět elektroniky normální.
Asi toho bylo normálního daleko víc, i jinde než v elektronice, třeba v Británii se ještě mohlo rodičům říkat "tatínek" a "maminka".
Ačkoliv zase právě v devadesátkách třeba Stropkov používal subdodavatele zdrojů pro interkomy z Ukrajiny, které byly na takovém cuprexkartonu a měly vinutí trafáku zapájeno, leč i se smaltovou izolací. Nikdo neřekl Jevhenyji na lince, že to má oškrábat.
No jo, zřejmě je tlak na výrobce, aby se do rozvaděčů vešlo co nejvíc přístrojů. Taky nemám radost z idiotsky skrčených stykačů, jednak proto že nejsou připojitelné hřebínkem, jednak z dimenzování jejich svorek, kde nedrží CY drát většího průřezu, je to pozvánka na malér.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 17 2022, 8:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
No jo, zřejmě je tlak na výrobce, aby se do rozvaděčů vešlo co nejvíc přístrojů.
Přitom co nejvíc přístrojů v rozvaděči hraničí s průs erem. Zažil jsem jednu velkou průmyslovou akci, kde rozvaděče vyrobila jedna velká fy ze severu Čech, která se hrdí, že dodává rozvaděče i do Temelína. Byl to rozvaděč pro 240 kW topení. Dali to do jednoho pole modulovýho 200 x 40 cm plasťáku, jeden 3F jistič vedle druhýho a modulový 40A stykače to samý. Po 14 dnech provozu mi jako projektovýmu dozorovi volal investor, že se v rozvaděči zkroutily plastový krycí masky. Některý prvky měly pyrometrem teplotu přes 90°C.
Investor to reklamoval, po dlouhý tahanici mezi investorem, realizátorem a výrobcem rozvaděče tam dali oceloplech dvojnásobných rozměrů s dvojnásobnejma mezerama mezi DIN lištama a s mezerama mezi prvky na lištách. A pro sichr tam bylo nucený větrání s filtrama a s termostatem. Po těchto změnách byly teploty max 50°C.
Jak může profesionální výrobce průmyslových rozvaděčů vytvořit takovej paskvil, kde vůbec nebere v potaz ohřev prvků při takovým výkonu nechápu dodnes. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 17 2022, 9:37 Předmět:
Spíš se divím, že ty přeskokový vzdálenosti při napětí 400V prošly schválením na EZU. Stačí trochu prachu, vlhkosti nebo obojího dohromady. _________________ Jirka
Jak může profesionální výrobce průmyslových rozvaděčů vytvořit takovej paskvil
Bez znalosti konkrétního případu se nedá vynášet nějaký závěry. Třeba měli kvalifikovaní projektanti dovolenou a dostal se k tomu nějakej CADovej klikací démon. Nebo to nebylo vůbec projektováno a našmudlali to ukroši na montáži. Nebo to bylo ještě úplně jinak.
250 kW topení, dvousvetrová Markéta jim to napřesrok vysvětlí jak to má být.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 17 2022, 9:59 Předmět:
Crifodo napsal(a):
250 kW topení, dvousvetrová Markéta jim to napřesrok vysvětlí jak to má být.
Jsou připojeni na VN rozvodnou s dvěma tafama 4 MVA. Prosvítěj víc než protopěj. Jede to tam už 15 let. Projektant ve výrobě rozvaděčů byl našinec ale asi jen rok praxe. Co jsem slyšel, tak byl po zásluze potrestán, na někoho se to muselo hodit. _________________ Jirka
Nevím přesně co to znamená v kvalifikaci, ale hlavně mohl být rád, že se jen vyházely ty pokroucený plasty a přístroje se daly přestrojit do slušný bedny. Kdyby mu je zohlednili včetně nákladů na prostoje po zahoření, byl by to jinej festival.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.