Ze dne na den se mi u termostatu na plynovém kotli změnil práh spínání/rozpínání ze 60 stupňů na asi 85. Snížil jsem ho dle stupnice asi na 35 stupňů - vypíná teď při těch požadovaných 60 stupních. Předpokládám, že došlo k úniku média z kapiláry a že je zralý na okamžitou výměnu, než úplně zkolabuje (i když zatím takto funguje). Momentálně jsem neměl čas to řešit. Dík za Vaše názory... zouzel
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: pá říjen 19 2018, 10:22 Předmět:
Taky, taky - dceři v troubě, ale přesně opačně. Nastaveno 200 a vypínal na teplotě ani ne 150 uvnitř. Únik z kapiláry nikde viditelný nebyl, spíš bych to připsal nějaké mechanické únavě v mechanice/kontaktu toho termostatu.
Některé starší byly zvenčí červíkem doštelovatelné, ale naposledy jsem to viděl tak před 25 lety a jen u větších typů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 19 2018, 11:11 Předmět:
Koukni na barvu plechu kolem mžikovýho kontaktu. Jak je flekatej a nebo namodralej, tak je vyhřátej. Správná barva je taková červenohnědá, prostě fosfor bronz všude stejnej odstín. Tohle je klasická závada italskejch kapilárovejch termostatů Campini.
U Atmosů kotlů zase po čase propuští pájení kapiláry na koncovou komůrku průměru asi 8 mm. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6590 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá říjen 19 2018, 16:05 Předmět:
K těmhle krámům mám celkovou nedůvěru. Uteče médium a nevypne. A v bojleru bývají vč. pojistného, to už je hazard. Bimetal je na tohle lepší. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 663 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá říjen 19 2018, 17:10 Předmět:
S únikom kvapaliny a tým aj posunom hranice vypínania smerom nahor mám tiež skúsenosť. Jednalo sa o malý bojler cca 10L bojler. Termostat bol celý zoxidovaný a vypínal, až keď v bojleri začalo šumieť ako keď sa začína variť voda.
Čiže jediné riešenie vymeniť za nový kus.
TAKJAN: Uteče médium a nevypne
Neviem, ako presne to je u kotlov, ale u ohrievačov vody je tam bezpečnostný obmedzovač teploty, ktorý musí byť už nejaký čas povinne navrhnutý tak, aby pri úniku média (poškodení kapiláry a pod.) došlo k vypnutiu ohrevu (plus samozrejme pri dosiahnutí vypínacej teploty).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.