Re: Nadproudová ochrana (Hodnocení: 1)
Od: mitr - Monday, 08.08. 2005 - 15:16:36
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Já bych to zkusil řešit z druhé strany - neodpojovat zátěž, ale celý výstup natvrdo zkratovat. Vybijí se všechny kapacity a zdroj neshoří, protože zareagují ochrany stabilizátorů. Jak ale zjistit, kdy dochází k přetížení a nebo zkratu před tím, než v obvodu moc naroste proud, na to jsem krátký.


| Nadřazený

Re: Nadproudová ochrana (Hodnocení: 1)
Od: dolac - Tuesday, 12.07. 2005 - 18:35:11
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Zdravím. Neviem či je táto téma ešte aktuálna. Som presvedčený, že komparátor musí mať hystereziu. Na snímanie prúdu by som nepoužil odpor, ale prúdové trafo (cievka na toroidnom feritovom jadre, cez ktoré prechádza prúd v chránenom obvode). Tyristor sa mi nezdá veľmi vhodné riešenie. Je relatívne pomalý, a môže samovoľne spínať pri rýchlej zmene napätia A-K v dôsledku rušenia, ktoré sa môže zaniesť do obvodu. Voľakedy som riešil prúdovú ochranu výkonových blokov, a toto sa mi osvedčilo. Samozrejme, že bude reagovať iba na rýchlu zmenu prúdu - na skrat, a nie na bežné preťaženie. Ak máš ešte o to záujem, môžem Ti zaslať schemu nadprúdovej ochrany vykonového stupňa spínaného zdroja.


| Nadřazený

Re: Nadproudová ochrana (Hodnocení: 0)
Od: Anonymous - Monday, 20.06. 2005 - 14:38:42
Ten komparator by potreboval malou hysterezi a navic LM318 neni vhodny - ma na vystupu male napeti, i kdyz je v zaporne saturaci. Chtelo by to komparator typu LM339 + odpor do + (protoze je v provedeni s OC).


| Nadřazený
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.