Zdravím všechny.
Donesli mě dvě plynové automatiky Honeywell série S4565/S4575/S4585,jmenovitě S4565A 3092,že nelze zrušit poruchový stav.
Toto zajišťuje zmíněné bistabilní relé na 18V.Po demontáži jsem zjistil,že lze zapnout,ale po impulsu obrácené polarity v cívce něco cvakne,kontakt poskočí,ale zase se přilepí a tedy sepne.Odpadne pouze po násilném oddálení kotvy.Mám tyto případy již dva během týdne.Je to od autoriz.servisáka plyn. kotlů,takže prosím bez "připomínek".
Byly vadné i zenerky 150V.
Nechápu princip,asi založený na remanenci materiálu mag.obvodu relé.
Na oddálení kotvy nestačí žádné napětí,ať impuls nebo delší napětí 18V i méně. Jen násilí.
Má objednané nové ,ale stejně mě to zajímá.
Díky za podněty
M.
Naposledy upravil MATYCH dne ne říjen 30 2016, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 30 2016, 10:21 Předmět:
Stejný problém jsem řešil u nějakých čínských bistabilek, kopie Tyco. Zamrzlo jich asi 6 ze 40 v jedné poloze. Celý problém byly drobné kousky kovu, asi otřepy z kotvy nebo jha, cca tak průřez lidského vlasu a délka 1mm, které se dostaly mezi nástavec a kotvu. Při násilném stlačení se kotva přilepila a ten bordel se srovnal nějak naplocho v té mezeře, po překlopení se opět vztyčil a bránil kotvě v dokončení pohybu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pracně jsem vytáhl kotvu z plastu a když přiložím slabě magnetovaný šroubovák k jádru,tak v jedné polaritě napětí se lepí,v druhé nic,takže po změně polarity napětí se mění magnetická remanence jádra nebo polarita a ta přitahuje kotvu.Jinak tam nic není. Vše je založeno asi na rovnováze mag.pole jádra a kotvy a stačí minimální porušení ,ono totiž ty zenerky byly zapojeny v sérii s kotvou,byly proražené a dlouhodobý průchod proudu při resetu změnil natrvalo mag.poměry v obvodu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 30 2016, 16:35 Předmět:
V datasheetu je psáno, že napětí pro odpad je 25-45% jmenovitého napětí na krabičce, což je napětí pro přítah. Protože toto zrovna taky řeším, zkusil jsem otestovat vykuchané relé a za podmínek výše mi normálně pracuje. Servisák kotlů, pro něhož mám desky opravit tvrdí, že výměna relátek to řeší, že je to problém jen opálených kontaktů, tedy alespoň na automatikách Honeywell 0063AP3100/1. Žádné proražené zenerky u relé na těchto deskách nejsou.
Ano,pravda že je odpad s podstatně menším napětím,neměl jsem datasheet,vycházel jsem z těch napsaných 18V,nakonec se ukázalo,že ty desky byly zaplavené a bez pořádného vysušení byly dány pod napětí.Měl jsem nastudovat datasheet.
Ale stejně je ta funkce zajímavá.
Vyřešeno,díky všem,hlavně Zakymu .
M.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 30 2016, 20:46 Předmět:
Funkce bistabilního relé je zajímavá, zarazilo mě, že vlastně nikde není vyznačená polarita pro přítah a odpad. Je to totiž dáno tím, že relé pracuje pouze s remanencí, vyšším napětím přitáhne a nižším napětí opačné polarity odpadne. Jaká je polarita napětí pro přítah je jedno, jen musí potom následovat pro odpad napětí nižší a opačné polarity. Komu je toto notoricky známo, tomu se omlouvám za zbytečný příspěvek, já to netušil
Funkcne bistabilne rele by sa teda malo spravat tak, ze pripojenim napatia by malo zopnut jednu stranu prepinacieho kontaktu a nasledne az po prepolovani napatia na jeho cievke by sa mal prepinaci kotnakt dostat do opacnej polohy ako v prvom pripade?
Dakujem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.