_luky_ napsal(a):
Sám píšeš, že máš povolenou dodávku do sítě.

ad 2) elektrika je věc nebezpečná. Pokud na to nemáš kvalifikaci, smíš si doma legálně zapojit do zásuvky ledničku a vyměnit žárovku. Cokoli dalšího musí dělat někdo s kvalifikací. Ptáš se proč je potřeba nějaký přepínač? Protože když distrubuce vypne elektřinu a na sloupu opravují dráty, tak u tebe poběží generátor a nějaký idiot nahodí hlavní jistič. Ten chlapík na sloupu bude po smrti, že? Proto se věci kolem elektriky dělají "blbuvzdorný".

ad 3) Pylontech H2 je 96V a máš 3 kusy seriově? Tak na to bych teda chtěl shánět nabíječku.

Vlastně netuším, k čemu máš doma elektrárnu s baterkama, když pak sháníš centrálu.



A ten přepínač v rozvaděči vypadá jako jinač než jistič ?????
Zase vola ze mě nedělej, mimo mě doma nikdo ani neví kde je hl. jistič a nebude na to nikdo jiný sahat...

Ale vy mi pořád řešíte nějaké vypínače a proč centrálu a že se to nevyplatí....
Ale na to se prosím pěkně neptám... třeba jsem vyhrál centrálu i s cisternou benzínu Smile

řeším jen možnost toho připojení , zda to jde .... tedy a hlavně v zimě slunce nesvítí, takže ta centrála by i tady měla logiku....

jo a baterie jsou v serii, takže 300V nabíjecích, takže na to fakt extra nabíječky nejsou, protože to nabíjí měnič, takže externí nabíječka na elektrocentrále je mimo....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1640
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 19:42    Předmět: Citovat

Někde jsem viděl propočet, že 1kWh z centrály vychází na 20 - 30kč. ( včetně amortizace) Na LPG by to bylo v nejlepším případě 10kč. Takže nakopnout centrálu má smysl jedině u ostrovního systému, nebo jako záloha při blackoutu. No a v tom případě nebudu nic fázovat, prostě všechny zdroje odpojím a připojím centrálu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 21:22    Předmět: Citovat

Ehm, internetové diskuse jsou plné lidí, kteří se ptají, jak jíst polévku vidličkou a na zmínky o lžíci reagují podrážděně... Proto si myslím, že je legitimní se zeptat, k čemu ti to sakra je. Radíme ti zdarma ve svém volném čase, takže je potřeba k tomu tak přistupovat.

Nedělám z tebe vola. Ale evidentně jsi neutrpěl elektrotechnické vzdělání. A zapojovat takovou věc podle nějakých rad z internetu je celkem rychlá cesta na krchov - pro tebe nebo někoho okolo. Tak považuji za důležité ti to připomenout.

Přepínač může být "ruční": https://www.google.com/search?q=hager+sft440
nebo automatický:
https://ae01.alicdn.com/kf/H2a749473429843b09b24793ffee12471A/GEYA-W2R-Mini-ATS-2P-Automatic-Transfer-Switch-Electrical-Selector-Switches-Dual-Power-Switch-ATS-63A.jpg_Q90.jpg_.webp

Ale ještě jednou - jestli máš povolené přetoky, tak ten měnič si bude myslet, že má k distpozici DS a pošle směrem do generátoru nějakou energii. Jako nemusí se stát nic (zvýšení napětí, zvýšení frekvence..), ale taky se z toho může velmi rychle zakouřit (generátoru i měniče).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15523
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 22:20    Předmět: Citovat

A taky by měl myslet na povinnost pravidelné revize, takže by se na to měl ptát i z tohoto hlediska.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 8:58    Předmět: Citovat

Nějaké to vzdělání v oboru i vyhláška 50 by byla.... jen opravdu řeším jen to připojení.... samozřejmě, že bezpečnostní prvky bych řešil, až to nastane...

proč to dělám ? protože nakupuji elektřinu přes burzovní ceny a teď je to docela nahoře.... i noční pokles ceny je nic moc...

A mám možnost dostat se velice levně (až zadarmo k PB lahvím) , takže bych si občasně takto pomáhal.... řekněme, že by to nebylo trvale připojené zařízení....

samozřejmě, že se ptám jestli to někdo nezkoušel nebo nemá zkušenost,
protože to není standart a nikde se o tom nepíše

Dík Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 11:38    Předmět: Citovat

Ahoj, nevím, jak u centrál plynových, ale když jsem viděl nějaký auto předělaný - asi na LPG, ale to je v podstatě taky plyn, tak muselo mít nějakou speciální soupravu na dávkování nějaký břečky do sání, protože plyn je "suchý" a tím trpí ventily.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 11:41    Předmět: Citovat

Píšeš že máš vzdělání elektro a vyhlášku 50, tak proč se ptáš na takové triviální věci?
Podle mne, máš minimální znalosti, a nevíš nic o bezpečnosti na zařízení NN.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:13    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Píšeš že máš vzdělání elektro a vyhlášku 50, tak proč se ptáš na takové triviální věci?
Podle mne, máš minimální znalosti, a nevíš nic o bezpečnosti na zařízení NN.


Ale já jsem se celou dobu neptal na bezpečnost a vy mi ji tady řešíte...

Přece nebudu řešit bezpečnost a pak jestli to vůbec lze zapojit a provozovat ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:16    Předmět: Citovat

_luky_ napsal(a):


Ale ještě jednou - jestli máš povolené přetoky, tak ten měnič si bude myslet, že má k distpozici DS a pošle směrem do generátoru nějakou energii. Jako nemusí se stát nic (zvýšení napětí, zvýšení frekvence..), ale taky se z toho může velmi rychle zakouřit (generátoru i měniče).


Ale to by vyřešilo přepnutí do režimu Backup , kdy se odpojí od sítě....


Jenže to si teď uvědomuju, že v tomto režimu mu bude normální jen nabíjení z panelů..... ze sítě ne, protože tu v danou chvíli nebude znát..... no začínám být pesimista Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:20    Předmět: Citovat

Radimosso napsal(a):
palmalsport napsal(a):
Píšeš že máš vzdělání elektro a vyhlášku 50, tak proč se ptáš na takové triviální věci?
Podle mne, máš minimální znalosti, a nevíš nic o bezpečnosti na zařízení NN.


Ale já jsem se celou dobu neptal na bezpečnost a vy mi ji tady řešíte...

Přece nebudu řešit bezpečnost a pak jestli to vůbec lze zapojit a provozovat ...

Protože nikdo z nás ani nepřemýšlí nad tím, jak to udělat funkčně a nebezpečně. Technik přemýšlí nad všemi aspekty a pak navrhne řešení fungující za všech okolností. Pro radu typu "udělěj si prodlužovák s dvěma vidlicemi, shoďhlavní jistič a napoj to do zásuvky" budeš muset jít někam na ksichtoknihu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:21    Předmět: Citovat

Jenomže v tvém konkrétním případě, je ta bezpečnost na prvním místě.!!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 12:33    Předmět: Citovat

Takové zamyšlení: centrála stojí 40 000Kč, spotová cena + distribuce je za poslední dny maximálně 10Kč/kWh.
Spotřeba centrály je 0,36kg/kWh při nějakém optimáním zatížení.

Nemůžu si pomoct, ale aby to mělo smysl, musel bys být schopný sehnat zadarmo asi tunu LPG.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1640
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 20:55    Předmět: Citovat

Ani tak ne, musel by sehnat zadarmo i tu centrálu, protože pouhá amortizace vychází na cca 8 - 10kč/kWh.
Z hlediska technického řešení vidím jen 2 cesty - centrála samostatně, ostatní zdroje odpojeny
- nebo cenrála dobíjí přes extra dobíječku baterku a ta přes měnič do sítě, nutno ošetřit přetoky.
BTW - to, že by centrála na LPG měla 1/3 spotřeby než benzínová je blbost.
Energetický obsah LPG/kg je jen o chlup větší, než u benzínu. Auto na LPG má dokonce vyšší spotřebu l/100km než u benzínu, v přepočtu l/kg je to trochen lepší, ale v podstatě šul-nul.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 8:31    Předmět: Citovat

BTW - to, že by centrála na LPG měla 1/3 spotřeby než benzínová je blbost



Je to i v papírech , ale má taky o trošku nižší výkon na ty plyny než na benzín...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1640
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 10:22    Předmět: Citovat

Fyziku neoblbneš, podstatná je energie obsažená v palivu,
LPG cca 45MJ/kg, 1kg=1,8l
benzin cca 43MJ/kg 1kg=1,4l
Auto, které jezdí za 8l/100km benzin bere cca 10l/100km LPG no a centrála na tom musí být zhruba stejně. Bilance vyjádřená v kg a ne litrech je trochu lepší, protože LPG je lehčí, ale ve výsledku to vyjde skoro nastejno.
Možná udávají spotřebu benzinu v litrech a LPG v kilogramech, taková fligna, ale i tak by to byla max polovina.
Zkus spočítat papírovou spotřebu u obou paliv ne na hodinu, ale na kWh a v kilogramech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund