Musi se davat na boiler do bytu vypinac?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:33    Předmět: Musi se davat na boiler do bytu vypinac? Citovat

Nebo staci vypinat ho jisticem?
Vim ze dneska uz ho pri rekonstrukci dava malokdo, ale ja potrebuju aby to proslo revizi, tak nevim jestli nejaky sileny normovac do nejake normy takovou blbost neprosadil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 661
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 19:40    Předmět: Citovat

Neviem práve, či tam nie je podmienka odpojenia všetkých pólov. Každopádne, ak má vidlicu na prívodnom kábli, vypínač nie je potrebný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 21:00    Předmět: Citovat

Jediná podmínka je, že pro přiznání sazby D25 musí být blokován ve VT. Vypínač není potřeba
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 638
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 8:51    Předmět: Citovat

Nevím, jestli je dnes vypínač před boilerem povinný, ale rozhodně je užitečný a potřebný. Dříve byl opravdu povinný a bylo to napsáno v návodu k bojleru. Dnes jsem to tam u nejběžnějších dodavatelů - DZD Dražice a Tatramat, už nenašel. Ten vypínač rozhodně neni "taková blbost", ale je užitečný třeba pro servis, pro řešení nouzových stavů a pro dlouhododé odstavení spotřebiče. To je důležité zejména ve větším objektu, kde není nutno hledat místo, odkud je ohřívač jištěn. Vypínač také tvoří přechodové místo mezi pevnou instalací a přívodem k bojleru, který musí být chráněn proti vytržení. Také lze očekávat, že spotřebič je odborně připojen, tj. k PE a ochrannému pospojování. Bojler pověšený jen tak halabala v koupelně a jen tak zastrčený do zásuvky ve mně nebudí nejmenší důvěru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 9:22    Předmět: Citovat

Jedna se o byt, kde je jistic asi 2m od boileru a je nej napojen jen ten boiler, nic jineho. Tak mi prijde celkem zbytecne hyzdit koupelku jeste dalsim vypinacem. Boiler je pripojen bez zasuvky. Pokud by to bylo v nejakem rozsahlem objektu, nebo bylo na privod napojeno jeste kde co, tak bych ho tam dal. Ale takhle v tom nevidim zadnou logiku. Jenze v normach uz davno zadnou logiku nehledam, proto se radeji ptam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15522
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 9:36    Předmět: Citovat

Plně souhlasím s Jirkou5. Nemusí tam být, ale z různých důvodů je dobré ho tam mít. Pokud ty různé důvody bude mít uživatel správně vysvětlené, tak si rád za ten vypínač zaplatí. Hyzdit v koupelně už nemá co, už je tam ten bojler.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirkati



Založen: May 21, 2008
Příspěvky: 1413
Bydliště: near Liberec (JO70MT)

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 10:19    Předmět: Citovat

Napadlo mně kontrolovat připojení boileru před vánocemi někdy v 9 hodin dopoledne. Když jsem kontroloval přitažení šroubů slyším cvak a rozsvítila se kontrolka na boileru pár centimetrů od šroubováku na hlavě šroubu. Prostě jsem si neuvědomil, že mohou zapnout sazbu NT kdykoliv i přes den pro regulaci spotřeby. A to mám metr od boileru vypínač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:59    Předmět: Citovat

Ten bojler je 1F nebo 3f. ABB dělá i 3f sporákový strojek jako běžný vypínač. Hmatník a jeho barvu už vybereš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 12:54    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Plně souhlasím s Jirkou5. Nemusí tam být, ale z různých důvodů je dobré ho tam mít... Hyzdit v koupelně už nemá co, už je tam ten bojler.

Až na to, že zatím, co boiler smí být v zóně 1 nad vanou, u vypínače je nutné dát pozor na to, jestli je vhodný k osazení alespoň do zóny 2. Rozhodně bych se vyhnul tomu, aby byl na dosah z vany.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15522
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:09    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Až na to, že zatím, co boiler smí být v zóně 1 nad vanou, u vypínače je nutné dát pozor na to, jestli je vhodný k osazení alespoň do zóny 2. Rozhodně bych se vyhnul tomu, aby byl na dosah z vany.
Tak to je snad samozřejmé, že kdo montuje něco v koupelně, tak si ověří ty zóny. Já při přestavbě bojler v koupelně zrušil, protože to tam hyzdí vždycky ať je od jakékoliv značky. Má svou šachtu s oddělenými zdmi a vypínač jsem tam dal, protože při práci na bojleru či kontrole to mohu odpojit a to kdykoliv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:12    Předmět: Citovat

Ze zvědavosti mám takový, možná pro někoho blbý, dotaz. Podle norem musí být boiler přes chránič, nebo ne?
_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1879
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:15    Předmět: Citovat

Boiler mám v technické místnosti bez vypínače. Pokud něco montuju, tak si ho můžu vypnout 2 způsoby. Buď přímo jističem pro boiler, nebo jističem pro stykač pro noční proud. Nebo obojím Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:18    Předmět: Citovat

dobrman napsal(a):
Ze zvědavosti mám takový, možná pro někoho blbý, dotaz. Podle norem musí být boiler přes chránič, nebo ne?

Záleží zda je připojen na pevno nebo na zásuvku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:19    Předmět: Citovat

Muj dotaz se tyka boileru v bytovem dome. Neni ho mozne dat nikam jinam. Jistice jsou hned za dvermi koupelky, takze mi prijde zbytecne, davat po cca 2m kabelu dalsi vypinac. Boiler je jednofazovy. Ono nejde jen o hnusny vypinac, musi se pro nej najit nejake vhodne misto, vysekat a natahat k nemu kabely, vyrezat diru v obkladu apod. Proste spousta zbytecne prace.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 13:20    Předmět: Citovat

scorpions-cz napsal(a):
Boiler mám v technické místnosti bez vypínače. Pokud něco montuju, tak si ho můžu vypnout 2 způsoby. Buď přímo jističem pro boiler, nebo jističem pro stykač pro noční proud. Nebo obojím Laughing

Zapomněl jsi na hl. jistič Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.