To "celeron" Ano, setkal jsem se s tím. Ale ono nic jiného nezbývá než jít po fázovém drátu až ke vstupu kabelu do rozváděče. Ale doplním jednu mojí zkušenost a to s jističi Bonega. Ty jsou v jednom modulu dvoupólové. Takže se modrý táhne přes ten jistič. Stačí vypnout příslušný jistič a můžeš měřit izolační stav bez odpojování čehokoliv. Taky takhle dočasně vypneš vadný okruh. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 16:56 Předmět:
Chce to vzít měřák, při vypnutém rozvaděči odpojit všechny modré z nulového můstku a jednotlivě změřit proti "zemi" a musí se to projevit, kde je nižší izolační stav. Ostatní dobré postupně připojovat a musí to být za chvíli jasné, na kterém okruhu je chyba.
Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 20:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč
A kde se dají prosím pěkně sehnat napěťové jističe za 70,- Kč?
O proudových jističích bych veděl.
No, tak jsem se přepsal, protože jsem asi myslel na něco jiného. A to by nebyl rnbw, aby nenapsal hned nějakou svou koninu místo toho, aby zjistil ten svůj problém.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:01 Předmět:
Chod si trolovat o ockovani a Rusku (idealne na Facebook). O tomto zjavne netusis vobec nic, vid:
p32 napsal(a):
Asi jako první bych změřil shodnost fáze na stejné straně v zásuvkách (při prodlužce to padá hned), potom dotažení drátů v rozvodnici a potom ty dráty v zásuvkách.
Ja pojdem skontrolovat, ci je faza vlavo aj tam, kde nie je nic zapojene (hlavne ked sa vidlica vrtacky da zapojit oboma stranami). A dotahovat droty v zasuvkach s pruzinovymi svorkami...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:24 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul.
Sčítají se vektorově. Takže pokud je v každé fázi unikající proud např. 20 mA a mají stejný fázový posun proti napětí, chránič vidí nulu a je v klidu a pohodě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 22:09 Předmět:
To ano, ale při spojeném N a PE kdekoli v rozvodu se pracovní proud rozdělil mezi pracovní i ochranný vodič i v těch ostatních fázích. Vodiče N ani PE se přece jističem neodpojí, takže ten svod nebo zkrat může být kdekoli, i na těch vypnutých vývodech.
Jinak řečeno: cívka N v chrániči může mít bočník vytvořený v kterémkoli okruhu, které jsou za chráničem rozjištěné. A je celkem jedno, který z nich je zapnutý.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.