Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Minimální vzdálenost polykarbonátu od živých částí
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
LSoft



Založen: Aug 24, 2008
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 14:03    Předmět: Minimální vzdálenost polykarbonátu od živých částí Citovat

Zdravím všechny!
Popisuje prosím nějaká norma minimální vzdušnou vzdálenost polykarbonátu (makrolonu) od živých částí?
Příklad: mám živé části v oblasti NN (do 1000 V) a u nich polykarbonátový kryt. Otázka zní, jak blízko si můžu dovolit ten polykarbonátový kryt dát k té živé části? Ignorujme prosím možnost promáčknutí krytu silou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:22    Předmět: Citovat

Polykarbonát by měl mít vlastnosti izolantu. A běžné se třeba používá v osvětlovací technice.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:40    Předmět: Citovat

Tam spíš bude hrát roli požadavek na (ne)hořlavost.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:43    Předmět: Citovat

A ještě podle způsobu montáže i stupeň krytí IP.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 661
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 16:16    Předmět: Citovat

Vzdušná vzdialenosť je uvedená 3 mm, aspoň podľa normy 60335-1.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 16:30    Předmět: Citovat

Záleží na konkrétním druhu zařízení, napětí a dalších okolnostech. ČSN 60335-1 se týká spotřebičů pro domácnost a podobných zařízení, obsluhovaných laiky. Tabulka vzdáleností z Elektrika.cz, poněkud nekvalitní:


Tab_13-3.jpg
 Komentář:
 Velikost:  152.98 kB
 Zobrazeno:  176 krát

Tab_13-3.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4151

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:48    Předmět: Citovat

Ale v tej tabuľke sú vzdialensti medzi vodičmi, nie medzi vodičom a izolantom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:53    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Tam spíš bude hrát roli požadavek na (ne)hořlavost.

Plnej macrolon je samozhášivej. když jsem ho kupoval, tak mi na to dali papír. Testnul jsem ho když jsem dělal topnej box na 3D tiskárnu. Taví se, začne týct ale zapálit ho 2KW horkovzduškou se mi nepovedlo.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 8:29    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Ale v tabuľke sú vzdialensti medzi vodičmi, nie medzi vodičom a izolantom.

Níže od "mezi živými částmi a ostatními částmi."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4151

PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 8:39    Předmět: Citovat

Ostatné časti sa myslia tiež elektricky vodivé. Vzdialenosť od izolantu z hľadiska izolačných vzdialenosti je nezmysel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LSoft



Založen: Aug 24, 2008
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 7:42    Předmět: Citovat

Zas takový nesmysl to není. S uvážením hodnoty CTI na tom makrolon není tak dobře jako třeba umaboard nebo UP GM 203. Makrolon má CTI něco nad 100, zatímco umaboard a UP GM 203 mají CTI 600.
Inu, není izolant jako izolant.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 11:36    Předmět: Citovat

Audimat 04 (4KV tester) Macrolon tlustej 0,8 mm neprošlehne ani náhodou. Jen to šustí, ale to je skoro u každýho matroše.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31876
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 11:54    Předmět: Citovat

Hodně záleží na aditivaci toho kterýho plastu, některý UV-aditiva zvyšujou minimálně povrchovou vodivost tak, že se povrchovej odpor sníží i meřitelně blbým kapesním D830 multiukazatelem ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 12:38    Předmět: Citovat

@Celeron: Ten Makrolon má nějakej dodatek v označení pro verzi se sníženou hořlavostí. Pak je jistota.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 14:31    Předmět: Citovat

Jo, kdyť jsem psal, že mi k tomu tenkrát dali papír na samozhášivost. Já sháněl prvoplánově aby to bylo průhledný a samozhášivý, protože už bylo pár případů kdy 3D tiskárna, třeba v papírový krabici zapálila barák.
A proč se dává 3D tiskárna do škatule asi tušíš.
Krabice byla z 5 mm plnýho, test na 4KV jsem dělal na dutinkovým, ten má určitě UV ochranu, dělají se z něj hlavně venkovní stříšky a pod.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund