Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 12 2021, 0:19 Předmět:
Neboli je to přesně jak jsem odhadoval = v podstatě 3 jednofázový spotřebiče ve společný škatuli a každej zapojenej na jinou fázi. Akorát tu nulu mají společnou a protože nula se nejistí, stačí proudový omezení/jištění ve fázovejch přívodech - a průřez nulovýho vodiče taky netřeba zvyšovat, bo vektorovej součet a v případě odběru z vícero fází "se to samo srovná".... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.
Asi naráží na ten požadavek jištění (3x16A). Ten snad platí jen pro to první zapojení zleva. Druhé zapojení bude 2x230/xA a třetí 230V/yA. A na té fotce je podivné to číslo u N. Snad N bude vždy jedno. Správně by tam mělo být: 3x230/400, 2x230/400 a 230V. Ale pokaždé jiné jištění a průřez kabelu.
Naprosto laicky to chápu tak, že 360V má tři fáze, kdežto 230V jen dvě fáze
360 je stupňů v kruhu. Stará hodnota sdruženého napětí byla 3x380 V.
230 V můžou mít nejen dvě fáze, ale i jedna jediná případně všechny tři (napětí mezi živým vodičem a N).
citace:
Takový sporák lze však připojit i jednofázově, tedy 1x 230V, třeba do běžné zásuvky 230V (na zdi). V tom případě, se na svorkovnici sporáku propojí svorky L1, L2, L3 a na ně se přivede fázový vodič. Nulový vodič na N a ochranný kolík na PE. V tom případě, však musí uživatel respektovat výkonové omezení, asi na 3,6 kW. Tedy, nemůže všechna topná tělesa sporáku zapnout naplno současně – jistič by mu sporák odpojil. Nicméně, většinou se ve stejném okamžiku nevaří na všech plotýnkách zapnutých na plný výkon, a proto i toto omezení může být při vaření v mnoha domácnostech snesitelné
Takový přístup je poněkud doporučenínehodný. Myslet na to, kterou plotnu na jaký stupeň regulovat, u nedělního oběda... nesmysl. Nehledě na soudobost celkově s ostatními spotřebiči v bytě (pere pračka...)
Jistič se může nejen vyhřát a vypínat dřív, ale taky zapéct v sepnutém stavu a pak je mazec, než vyhodí nadřazený. Zapojení 3,6 kW spotřebiče dlohodobě přes vidlici do zásuvky taky není nejlepší řešení.
Dobrodiní plně elektrifikovaného bytu na jediné fázi řešilo i podobné vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98655
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 12 2021, 10:50 Předmět:
peth napsal(a):
Vyfotil jsem zapojení stávajícího sporáku. Nulák je propojen svorkami s dalšími dvěma šrouby.
Což je špatně. I dříve platilo, že poddajný nebo pohyblivý přívod musí mít samostatný ochranný vodič. Rozdělení PEN se zásadně provádí v pevné instalaci. U staré instalace lze na dožití připustit rozdělení ve sporákové kombinaci, vývod pětižilový. Osobně bych použil průřez 5 × 2,5 mm².
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 12 2021, 15:01 Předmět:
Dovolím si odhadnout , že instalace sporáku u výstaveb tak do 80sátého roku včetně paneláku jsou osazena mezi sporákovkou a sporákem 4x . Sám to tak mám dodnes a věřím , že tak je osazeno v zásadní většině dodnes .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.