Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Elektrický sporák 230V vs 360V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4000
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 21:14    Předmět: Citovat

Ta specifikace je nějaká podivná.
230V, 3x 16A Very Happy
viz přílohu.



AEG.jpg
 Komentář:
 Velikost:  126.39 kB
 Zobrazeno:  157 krát

AEG.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5125
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2021, 22:23    Předmět: Citovat

Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31835
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 0:19    Předmět: Citovat

Neboli je to přesně jak jsem odhadoval = v podstatě 3 jednofázový spotřebiče ve společný škatuli a každej zapojenej na jinou fázi. Akorát tu nulu mají společnou a protože nula se nejistí, stačí proudový omezení/jištění ve fázovejch přívodech - a průřez nulovýho vodiče taky netřeba zvyšovat, bo vektorovej součet a v případě odběru z vícero fází "se to samo srovná"....
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4015
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 6:12    Předmět: Citovat

workhard napsal(a):
Proč by měla být podivná, prostě 3x230V noo, žádná tělesa na 400V v tom nejsou.
Asi naráží na ten požadavek jištění (3x16A). Ten snad platí jen pro to první zapojení zleva. Druhé zapojení bude 2x230/xA a třetí 230V/yA. A na té fotce je podivné to číslo u N. Snad N bude vždy jedno. Správně by tam mělo být: 3x230/400, 2x230/400 a 230V. Ale pokaždé jiné jištění a průřez kabelu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 7:30    Předmět: Citovat

peth napsal(a):
Naprosto laicky to chápu tak, že 360V má tři fáze, kdežto 230V jen dvě fáze

360 je stupňů v kruhu. Stará hodnota sdruženého napětí byla 3x380 V.
230 V můžou mít nejen dvě fáze, ale i jedna jediná případně všechny tři (napětí mezi živým vodičem a N).

citace:
Takový sporák lze však připojit i jednofázově, tedy 1x 230V, třeba do běžné zásuvky 230V (na zdi). V tom případě, se na svorkovnici sporáku propojí svorky L1, L2, L3 a na ně se přivede fázový vodič. Nulový vodič na N a ochranný kolík na PE. V tom případě, však musí uživatel respektovat výkonové omezení, asi na 3,6 kW. Tedy, nemůže všechna topná tělesa sporáku zapnout naplno současně – jistič by mu sporák odpojil. Nicméně, většinou se ve stejném okamžiku nevaří na všech plotýnkách zapnutých na plný výkon, a proto i toto omezení může být při vaření v mnoha domácnostech snesitelné

Takový přístup je poněkud doporučenínehodný. Myslet na to, kterou plotnu na jaký stupeň regulovat, u nedělního oběda... nesmysl. Nehledě na soudobost celkově s ostatními spotřebiči v bytě (pere pračka...)
Jistič se může nejen vyhřát a vypínat dřív, ale taky zapéct v sepnutém stavu a pak je mazec, než vyhodí nadřazený. Zapojení 3,6 kW spotřebiče dlohodobě přes vidlici do zásuvky taky není nejlepší řešení.
Dobrodiní plně elektrifikovaného bytu na jediné fázi řešilo i podobné vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98655
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 10:50    Předmět: Citovat

peth napsal(a):
Vyfotil jsem zapojení stávajícího sporáku. Nulák je propojen svorkami s dalšími dvěma šrouby.

Což je špatně. I dříve platilo, že poddajný nebo pohyblivý přívod musí mít samostatný ochranný vodič. Rozdělení PEN se zásadně provádí v pevné instalaci. U staré instalace lze na dožití připustit rozdělení ve sporákové kombinaci, vývod pětižilový. Osobně bych použil průřez 5 × 2,5 mm².
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:01    Předmět: Citovat

Dovolím si odhadnout , že instalace sporáku u výstaveb tak do 80sátého roku včetně paneláku jsou osazena mezi sporákovkou a sporákem 4x . Sám to tak mám dodnes a věřím , že tak je osazeno v zásadní většině dodnes .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 15:02    Předmět: Citovat

Ono v 80sátých letech sehnat šňůru 5x byl značný problém .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 17:21    Předmět: Citovat

Tak dneska ji ale seženeš snad bez problémů. Úpravy se dělají dnes a ne zpětně v 80. letech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
peth



Založen: Dec 29, 2019
Příspěvky: 8

PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 13:03    Předmět: Citovat

Díky všem za radu a komentáře, ověřil jsem přímo u výrobce, v návodu je to trochu zavádějící, zapojení je na 3 fáze viz

AEG: "Po ověření mám informaci, že zapojení je možné na 3 fáze, v návodu máme uvedeno 230V, ale je to 3x230V."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund