rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 20:41    Předmět: Citovat

Nerejpe. Prostě řešení s měničem nelze provozovat s 1f motorem.... Musel by se vyměnit za 3f. Jako to by bylo asi nej. Ale cenově mimo.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 22:09    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
.....Prostě řešení s měničem nelze provozovat s 1f motorem.... Musel by se vyměnit za 3f.........


A jak je řešený tohle?

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5115
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 22:44    Předmět: Citovat

Je to dělané pro 1f motor, tak to neočekává odběr ve třech fázích Wink
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 23:02    Předmět: Citovat

Vím, že je to navržený pro 1f motor, ale narážel jsem taky na tohle
rezis napsal(a):
1f a frekvenční měnič? To snad ani nejde.....

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 23:32    Předmět: Citovat

No vzhledem k tomu, že nevidím žádný manuál tak jak to funguje ti neřeknu. Ale běžně jsem se s tím nesetkal. On ten kondenzátor je navržen pro nějaký proud a ten je silně závislý na frekvenci. Co se tedy při změně kmitočtu děje v tom motoru si nedovedu představit.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 7:10    Předmět: Citovat

jardavysocina napsal(a):
Zdravím , zbytečně tu někdo rejpe . Motor má dvě stejná vinutí spojené jedním vývodem do jednoho bodu a ten je připojen nastálo na nulu. A druhé vývody na přepínač a kondenzátor .
Jarda


No, evidentne jsem ti rejpanim usetril prachy za 3f menic a foru zbytecne vlakno s nazvem "jak rozchodit 1f motor s 3f menicem" Smile
Prodejci nabizi spoustu "jednofazovych" menicu, ale kdyz ti dorazi domu, zjistis ze maji jednofazovy jen vstup. Bez manualu se neda posodit jak je na tom ten nalinkovany. Navic se ani neda koupit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 7:59    Předmět: Citovat

Vím o jednom v provozu u medometu a bez problému, je to tenhle
už jsem to tu před pár lety psal (řešil se tu 1f motor na 3f měniči)

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dave001



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 13:42    Předmět: Citovat

jardavysocina - pokud ti nevadí bastlit , řešil jsem něco podobnýho. Použil jsem
modul TM-03C což vlastně koncový stupen FM a desku Blue pill.
Ten TM má v sobě i zdroj 13V pro napájení té řídící desky který je odělěný od sítě. Blue pill má v sobě vestavěný časovač pro motor se všemy bezpečnostními prvky, a rovnou se dá použít pro řízení logiky té brány.
Použil jsem to na pojezd posuvný brány, když dojede brána na mag. koncák zpomalí na 25HZ až potom dojede na mech. koncák a zastaví. Zatim to maká asi 1/2 roku bez problému.
Kromě těchto dvou komponent je potřeba ještě elyt cca 200uF můstek a nějakej termistor na omezení proudu toho elytu. U alíka se to všchno dé pořídit za cca 500kč. Soft je psaný v Arduinu ( bohužel v ničem jinym neumim) můžu ho poslat, musel by sis ho ale upravit pro svou aplikaci.

https://www.youtube.com/watch?v=Pwte1e9FMko&t=55s
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: ne září 26 2021, 21:52    Předmět: Citovat

Ono to bude možná nějak fungovat tam kde je ventilátorová charakteristika zátěže. Jinak jsme to od žádného "normálního" výrobce tedy neviděl....
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dave001



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 6:21    Předmět: Citovat

Ten běhový kond se musí samozřejmě vyřadit (je frekvenčně závislý), fáze od sebe posunout o 90st...
Ztratí se nějaký výkonu motoru, ne však nutně točivý moment.

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001660B.pdf
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardavysocina



Založen: Feb 22, 2012
Příspěvky: 156
Bydliště: Přibyslavice u Třebíče

PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 19:20    Předmět: Citovat

Zdravím ; nehodlám kupovat měnič na 1fáz. motory s kondenzátorem . Řízení má v sobě pouze vývody na trafu , co napájí motor. Ten s vývody 1-3 má snížené napětí na odbočce po 30 V , tak že, na 1. odbočce je asi 150 V , ale to nepohne ani se závorou , ani s bránou .
Je tam docela provoz a tak si nemůžu dovolit problém, řešení zatím nemám ; možná by bylo zajímavé jít cestou jinou - po vypnutí napájení zastavit pohyb brány/závory a nedovolit náraz do převodovky. Tak že , pasivní řešení .

Jarda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: st září 29 2021, 21:03    Předmět: Citovat

Ten náraz vznikne tím že ta brána narazí na konec a vypne se to na přetížení motoru? V tom případě bych ji nechal dojíždět na na pružinu (osazenou v koncové poloze)
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardavysocina



Založen: Feb 22, 2012
Příspěvky: 156
Bydliště: Přibyslavice u Třebíče

PříspěvekZaslal: čt září 30 2021, 19:01    Předmět: Citovat

Brána má oba koncové dorazy a taky závora; koncové vypínač. Dojezd je nastaven tak, že vypne koncový spínač a setrvačností dojede na gumový doraz . Není to na vypnutí nadproudu ; to bylo i u vrat LOMAX a je to jenom šetření - cena . Ale i tam jsem nastavil meze a nyní to vypíná na pozici - O/Z .

Jarda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardavysocina



Založen: Feb 22, 2012
Příspěvky: 156
Bydliště: Přibyslavice u Třebíče

PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 20:38    Předmět: Citovat

Zdravím všechny;
jak vidíte, regulovat otáčky střídavého jednofázového motoru s rozběhovým, nebo nastálo připojeným , či odpojovaným kondenzátorem na pomocné , nebo rozběhové fázi s potřebným záběrovým momentem je skoro nemožné bez složité elektronické regulace .
Motory tohoto typu jsou jednoduché na výrobu , spolehlivé na provoz ale skoro neregulovatelné co se týče otáček a výkonu .
Pokud se podíváte, jak startují motory v ledničkách a mražákách , tak je tu nějaká malá možnost rozběhu - jen to brždění je problém .

Jarda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1590
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:52    Předmět: Citovat

kulikus napsal(a):
Pro malé motory jsou i měniče napájené jednofázově. V práci jsem montoval takový o výkonu 750W, napájen 230V F1 hnal motorek 3f. Cena kolem 8 kKč.

Ano, ale to stejně pohání třífázový motor. Měnič dává 3x230V na výstupu, motor se proto musí zapojit na 3x230, tedy do trojúhelníka. Jednofázový motor to řídit nedovede.

Invertek jako jeden z mála umí měniče i pro jednofázové motory. Funguje to ale tak, že se motor rozběhne blízko ke jmenovitým otáčkám a pak se teprve dají otáčky řídit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.