Zaslal: út září 21 2021, 13:32 Předmět: Příkon zářivkového tělesa
Dobrý den všem.
Na jednom z našich objektů, který se bude používat jako objekt pro různé firemní akce, dochází k vypadávání jističe osvětlení. Jistič je 1f 6A/B a je na něm připojeno 11 dvouzářivkových těles Trevos 236 (jedno těleso = 2x tlumivka, 2x startér a 2x trubice 36W), tj. teoreticky 11x2x36W = 800W na jističi, který přenese až 1440W (240Vx6A).
Měřením jsme dnes zjistili, že přes jednu trubici protéká 0,4A, takže pokud by se stejně chovaly všechny trubice, bude celkový proud 8,8A, což dokáže ten jistič ohřát po delší době natolik, že vybaví.
Zajeli jsme ještě na náš jiný objekt a měřili jsme stejným klešťovým přístrojem Fluke proud jiného dvouzářivkového tělesa, tam je proud 0,4A na obě trubice, což je nějakých 96W a to už odpovídá reálu.
Tak mě napadá několik příčin:
•Tlumivka v tom podezřelém tělese je dost teplá a příkon se zřejmě maří na ní. Zkoušel jsem ji pokusně vyměnit za jinou tlumivku 36W (Vossloh), ale beze změny.
•Absence kondenzátoru. Je možné, že na tom objektu, kde je proud 0,4A na obě trubice, je v tělese namontován (kompenzační) kondenzátor.
Nemáte někdo nějaké vysvětlení, proč by těleso s dvěma zářivkami bralo namísto teoretických 0,4A celkové 0,8A?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32684 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 21 2021, 14:01 Předmět:
Najdi si termín "jalovina", "jalovej proud" a "jalovej příkon". Pak ti možná dojde, proč ten jistič skáče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út září 21 2021, 14:04 Předmět:
Je to absencí kompenzačních kondenzátorů ve svítidlech. U dvou těles na doma je to jedno, v celé hale to je docela problém.
Jednou se mi stalo něco podobného, nakoupili mi (zdánlivě výhodně) levnější tělesa. Po výměně asi deseti kusů padalo stávající jištění. Nakonec jsem do každého druhého předělal kondenzátor ze starých svítidel, to stačilo.
Teplota tlumivek je v pořádku, topí všechny.
OK, díky za názory. Zkusíme doplnit kondenzátory nebo zvýšit hodnotu jističe. Ani nevím, co je to za odběr. Pokud maloodběr, tak bude asi levnější ten jistič. Svítí se tam 3x ročně třeba 10 hodin.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32684 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 21 2021, 15:36 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
OK, díky za názory. Zkusíme doplnit kondenzátory nebo zvýšit hodnotu jističe. Ani nevím, co je to za odběr. Pokud maloodběr, tak bude asi levnější ten jistič. Svítí se tam 3x ročně třeba 10 hodin.
PF
Silnější jistič tě v důsledku může přijít mnohokrát dráž, než správně namontovanej kompenzační kondík(y). Věř těm co ti radí jít radši do kompenzace, než měnit jistič. Vyplatí se ti to. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já myslel, že kdyby to byl maloodběr, kde se měří jen činná složka, tak že se ta jalová energie stejně neměří a tím pádem je (teoreticky) zbytečné ji kompenzovat.
Takže kdybychom posílili jistič z 6A na 10A, tak by to mělo stačit.
Mě šlo hlavně o vysvětlení, "kde se ten proud bere".
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19814 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 21 2021, 20:00 Předmět:
Neblbni a vykompenzuj tu jalovinu.
Obvodem poteče poloviční proud, na vedení a přechodových odporech budeš mít čtvrtinovou ztrátu (za tu taky platíš) a na hlavním jističi ti zbude větší proudová rezerva pro případ, že budeš potřebovat připojit nějaký další výkonnější spotřebič.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18826 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 22 2021, 20:46 Předmět:
Hlavně nemontuj kopndíky do světel . Co jsem s tím měl za patálie , když jsem měl 500 těles asi 7m vysoko nad mašinami . Kdyžtak dej větší kondík do rozvaděče , či vedle domontuj další bedýnku . Jen ne nahoru . Takhle jsem měl problém u vojska . Když zapli celou halu , tak byl odběr větší , než přívodní pojistky na baráku .... Když si připnuli konvici , byl sklad bez proudu ....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32684 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 22 2021, 22:01 Předmět:
V tomhle musím Bobšovi dát za pravdu. Ve fabrice, kde jsem dřív dělal, bylo po halách několik stovek dvoutrubicovejch svítidel s vf elektronickýma předřadníkama, samozřejmě všecko ovládaný přes masivní stykače a rozdělený porůznu po všech fázích, aby se aspoň rozdělilo zatížení, když už ty vf předřadníky jsou schopný eliminovat stroboskopickej efekt trubic napájenejch 50Hz síťovým kmitočtem. A kompenzační kondíky se z těch těles vyhazovaly nebo aspoň se k nim odštípávaly přívody, protože fabrika měla centrální kompenzák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.