doga



Založen: Mar 26, 2018
Příspěvky: 167
Bydliště: okr. Bruntál

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 7:10    Předmět: Ponížení jištění bez zásahu do rozvaděče Citovat

Ahoj,
objevil jsem 1f spotřebič s požadavkem jištění 10A. Dosud jsem bral za samozřejmost jistit 1f spotřebiče s vidlicí 16A, nebo si to výrobce ošetřil přístrojovou pojistkou.
Jak to vyřešit aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči.
Napadla mě vidlice s pojistkou .. nenašel jsem nic rozumného, dále porušení záruky.

Dík za nápady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5202
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 7:31    Předmět: Citovat

to si delas srandu ne? to uvedene jisteni je MINIMALNI... nikoliv narizene...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ondra2



Založen: Mar 19, 2014
Příspěvky: 537

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 8:10    Předmět: Citovat

Ne, jsou i zařízení, které vyžadují nižší hodnotu jištění. Sám jsem se stím setkal u rekuperační jednotky ve které je vlastně jenom ventilátor cca 50W. Ta měla předepsané jištění 6A max.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5202
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 8:14    Předmět: Citovat

no jo ale rekuperacni jednotku pripojujes do zasuvky??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doga



Založen: Mar 26, 2018
Příspěvky: 167
Bydliště: okr. Bruntál

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 9:24    Předmět: Citovat

keemo napsal(a):
to si delas srandu ne? to uvedene jisteni je MINIMALNI... nikoliv narizene...

Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A. Jak to udělat aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:00    Předmět: Citovat

Když na tom trváš, tak třeba: http://www.ihocek.cz/pasivnisitoveprvky/rozvadecedatove/prislusenstvi19quot/19quotrozvodnypanel7x230vcsnsnadproudovymjisticemvypinacem%5BZASUVKA7B1-19%5D
Ale jestli je to rozebiratelné, kvůli výměně jističe, to netuším.

_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:09    Předmět: Citovat

Nijako. Spotrebic s vidlicou do zasuvky predsa moze zobrat hocikto a pripojit hocikam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:42    Předmět: Citovat

Přesně, předepsané jištění mají snad spotřebiče s pevným přívodem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 10:53    Předmět: Citovat

doga napsal(a):
Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A.
A nechceš prozradit, který konkrétně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5651
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 11:39    Předmět: Citovat

doga napsal(a):

Táák ještě jednou, mám spotřebič s vidlicí do zásuvky s odběrem In=3.5A a předepsaným jištěním 10A. Jak to udělat aniž bych musel zasahovat do rozvaděče a zbytečně ponižovat jištění na celém okruhu kvůli jednomu spotřebiči?

Nic neřeš a normálně to zapni do zásuvky. Ten návod špatně chápeš.

Kdybys napsal rovnou typ spotřebiče, vyvarovali bychom se různým polemikám co by to mohlo být.
Nechápu, proč si většina laiků myslí, že tady každý fasuje křišťálovou kouli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
doga



Založen: Mar 26, 2018
Příspěvky: 167
Bydliště: okr. Bruntál

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:37    Předmět: Citovat

Sušička prádla, co tahle informace změní? Informace o jištění není obsažena v návodu ale na štítku spotřebiče. Od firmy Beko, to taky asi budete potřebovat vědět Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:47    Předmět: Citovat

Jestli tomu opravdu nevěříš, tak si zavolej do autorizovaného servisu výrobce a oni ti potvrdí, že to můžeš zapojit do zásuvky jištěné tou šestnáctkou. Ještě bych bral, kdyby se jednalo o nějakou ultra drahou třeba laboratorní techniku, ale u spotřebky je to opravdu minimální jištění z důvodu nevybavení při pracovním odběru, nic víc.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 22:55    Předmět: Citovat

doga napsal(a):
Sušička prádla, co tahle informace změní?
Jseš tajemnej jak hrad v Karpatech.
Pokud chceš doslovně dodržet návod, tak přívod odjisti tavnou pojistkou předepsané hodnoty a uzemni tu sušičku pomocí dobře vodivého elektrikáře (to je asi hlavní složka jeho správné kvalifikace). Cokoli jiného je v rozporu s návodem Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 6:51    Předmět: Citovat

Až začne předepisovat maximální jištění zásuvky prodejce nabíječky k mobilu, to bude fofr.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5651
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 7:24    Předmět: Citovat

doga napsal(a):
Sušička prádla, co tahle informace změní? Informace o jištění není obsažena v návodu ale na štítku spotřebiče. Od firmy Beko, to taky asi budete potřebovat vědět Very Happy

Je to běžná spotřebka, jistič můžeš mít třeba 100 ampérový, sušičce je to šumafuk. Těch 10A udávaných na štítku je tam proto, že rozběhový proud motoru je podstatně vyšší než při běhu. Tak aby to někdo nezapojil do okruhu jištěného 6A (dávalo se na světla), pak by si stěžoval, že mu suška vyhazuje jistič.
Jinak samotná elektronika včetně motoru jsou proti zkratu jištěny uvnitř, sice ne klasickou pojistkou, ale ztenčenou cestičkou na DPS.
Pokud nám nevěříš, tak věšej prádlo klasicky na šňůru a budeš klidně spát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund