Zaslal: st září 01 2021, 19:17 Předmět: Spojení kabelu CYKY-J 4*10
Dobrý den, řeším menší dilema ohledně spojení tohoto kabelu. Proud v něm teče 40A.
Spojení proběhne v kabelovém kanále, V pokojové teplotě. Kabelový kanál je v místnosti
Našel gelovou spojku SHARK..Ta je šroubová.
Dále mohu použít spojky s červíkem a trhací hlavou
anebo použít lisovací spojky. Tam bude asi největší spolehlivost při správném zalisování.
Zde vzniká pro mne trošku otázka. Pokud bych to udělal touto cestou, tak použít přes jednotlivé spoje bužírku s lepidlem a pak přes celý kabel jednu bužírku.
Jak se na to dívat z pohledu , že každý spoj musí být v krabici. Zalisovaný spoj teda již není spoj rozebíratelný.
Takže otázka zda toto spojení stále brát ,,rozpojení kabelu. Nebude z tohoto místa odbočeno ani nic podobného. Jedná se pouze o prodloužení.
Já jen ,aby se vyhovělo legislativě.
Těch šroubových spojů se trošku bojím, samozřejmě mohl bych pravidelně měřit impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě a porovnávat...
Jedná se o obvod , kde je odběr cca 40 ampér stále. 365 dní v roce
EDIT: máte nějaké ověřené lisovací kleště na ty spojky ? stačí do průřezu 25mm2.
Co nám v podniku dělali tak je vše lisováno a ve smršťováčkách. Právě kvůli problémům jsme to nechali dělat firmu. Měli na to přímo celou sadu těch dutinek a bužírek přesně podle kabelu.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st září 01 2021, 21:42 Předmět:
nicky napsal(a):
Těch šroubových spojů se trošku bojím, samozřejmě mohl bych pravidelně měřit impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě a porovnávat...
Netřeba se obávat. Spojují se jimi kabely od 10mm² do 240mm². Nikdy nikdo pak nějaký impedance neměří. Vem si, že při zřizování odběrného místa na stávajícím vedení se přívodní kabel přešmikne, naspojkuje a připojí se do (např.) SS100ky. Odtud do elektroměru... To by distribuce pak nic jinýho nedělala, než měřila impedance.
U desítky je dobrý, aby se vodiče ve spojkovači překrývaly.
https://www.elektro-materialy.cz/kabelova-spojka-svcz-s4-1-4x10-4-35-al-plus-cu-wapro
Těch šroubových spojů se trošku bojím, samozřejmě mohl bych pravidelně měřit impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě a porovnávat...
Když už šroubovací tak svorkovnice HLAK (ale je na DIN lištu) . Slouží jako robočovací tak i smyčková. Je na Al i Cu. 100A/400V, 2x 2,5 -25mm². Ale hlavně jeden vodič je přichycen na 4 šrouby ne na jeden jak v "čokoládě".
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 658 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt září 02 2021, 16:45 Předmět:
Na nadpájanie káblov sa používajú spojky so zmršťovačkou spolu s izolačnou hmotou, každá žila sa nadpája v inom mieste, aby nevznikla hrča. Tie zmršťovačky potom treba nahrievať od stredu, aby to bolo OK. Požíva sa to aj na káble v zemi.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2539 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt září 02 2021, 17:21 Předmět:
Hlavně ty spojky nedělej v jedný rovině. Hezky je rozhoď tak, aby nebyly na sobě. Pak to smrštit. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá září 03 2021, 3:50 Předmět:
vicious napsal(a):
Na nadpájanie káblov sa používajú spojky so zmršťovačkou spolu s izolačnou hmotou, každá žila sa nadpája v inom mieste, aby nevznikla hrča. Tie zmršťovačky potom treba nahrievať od stredu, aby to bolo OK. Požíva sa to aj na káble v zemi.
Už Tě vidim, jak se takhle drbeš s 240kou ve výkopu. Ideálně, když ještě jako bonus prší za krk a bahno ve výkopu.
Na trhací stačí střední sikovky, gola sada (rázový utahovák) a horkovzduška či pb hořák.
SEZ má teď nový spojky kde je zubatá dosedací plocha šroubu, přičemž tato ovšem je otočná, takže to udělá to, že když se to utahuje, zakousne se do vodiču a neotáčí se - otáčí se už jenom šroub nad tím.
Běžný spojky otáčí celou špičkou dokola a vodič se v tom místě obrušuje. Zvlášť u menších na tom asi něco je, u průřezů od desítek mm je to už asi docela buřt.
Tak já osobně, používám již několik let, sadu od GPH, s trhacími spojky. Od průřezu 6 mm2 až po 240 mm2. Mají v nabídce jak na kabely CYKY, tak na kabely AYKY. Sada obsahuje buďto 4 kusy trhacích spojek, (nebo 5 kusů),včetně smršťovacích bužírek na jednotlivé vodiče, a velkou smršťovačku na vrchní plášť kabelu. Na to mě stačí nůž, gola sada a horkovzduška. Nikdy se mě nestalo, že by takto napojenej kabel bouchnul v té spojce. Prostě parádní práce.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.