PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 18:52    Předmět: Zapojení softstartéru - kompresor Citovat

Zdar všem!

rád bych vás požádal o radu.
Koupil jsem kompresor Orlík 7,5 kw a bohužel mi vyhazuje jistič (B20A), tak mi byl doporučen softstartér.
Tak jsem ho pořídil, ale jelikož jsem v této oblasti amatér, tak nevím, jak ho správně zapojit a nastavit.
Mohl by mi prosím někdo z vás poradit se zapojením.
K dotazu přikládám foto softstartéru.

Velké díky! H.



IMG_20210809_182546.jpg
 Komentář:
 Velikost:  142.03 kB
 Zobrazeno:  142 krát

IMG_20210809_182546.jpg



IMG_20210809_182510.jpg
 Komentář:
 Velikost:  138.92 kB
 Zobrazeno:  162 krát

IMG_20210809_182510.jpg



IMG_20210809_182517.jpg
 Komentář:
 Velikost:  147.45 kB
 Zobrazeno:  130 krát

IMG_20210809_182517.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 19:37    Předmět: Citovat

Nepotřebuješ pomalý doběh, takže by mělo stačit tak jak ho máš s propojenýma svorkama 1 a 3 zapojit mezi stykač který tam máš a motor. Tedy to co jde ze stykače na motor dáš ze stykače na svorky 1L1, 3L2, 5L3 a do motoru půjde kabel ze svorek 2T1, 4T2, 6T3
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 21:28    Předmět: Citovat

Tady je pak datasheet i s příklady zapojení.

PF

Link opraven.


Naposledy upravil petrfilipi dne út srpen 10 2021, 6:37, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vladodyno



Založen: Feb 25, 2010
Příspěvky: 722
Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko

PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 21:55    Předmět: Citovat

Oprava linku
Tady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Holin



Založen: Aug 09, 2021
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:12    Předmět: Citovat

Moc děkuju za rady!
Jen ještě pro jistotu upřesním typ kompresoru, jedná se o Orlík PKS 51/300.
Ale bohužel ten softstartér nemohu umístit mezi stykač a motor, jelikož žádný stykač jsem na kompresoru neobjevil.
Vůbec této problematice nerozumím, tak jsem ještě raději pořídil několi snímků motoru a "okolí", dále přikládám i el. schéma zapojení z návodu..

Ještě jednou velké díky!



IMG_20210810_071953.jpg
 Komentář:
 Velikost:  169.01 kB
 Zobrazeno:  155 krát

IMG_20210810_071953.jpg



IMG_20210810_071857.jpg
 Komentář:
 Velikost:  174.3 kB
 Zobrazeno:  135 krát

IMG_20210810_071857.jpg



IMG_20210810_071912.jpg
 Komentář:
 Velikost:  186.36 kB
 Zobrazeno:  124 krát

IMG_20210810_071912.jpg



IMG_20210810_072047.jpg
 Komentář:
 Velikost:  164.92 kB
 Zobrazeno:  126 krát

IMG_20210810_072047.jpg



IMG_20210810_072127.jpg
 Komentář:
 Velikost:  160.93 kB
 Zobrazeno:  127 krát

IMG_20210810_072127.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Holin



Založen: Aug 09, 2021
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:20    Předmět: Citovat

...


IMG_20210810_072112.jpg
 Komentář:
 Velikost:  219.34 kB
 Zobrazeno:  145 krát

IMG_20210810_072112.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 9:38    Předmět: Citovat

Žádný stykač na kompresoru ani není, motor je spouštěn přímo tlakovým spínačem. Podle štítku motor umožňuje rozběh přepínáním hvězda/trojúhelník, pak by sofstartér ani nebyl potřebný, nahradila by jej kombinace stykačů. Ve tvém případě je ale spojen trvale do trojúhelníka, takže zapoj ten softstartér mezi tlakový spínač a motor. Resp. nech to zapojit někoho kvalifikovaného, když tvrdíš, že tomu nerozumíš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 12:16    Předmět: Citovat

Sakriš 7,5kW natvrdo... no pokrok nezastavíš. Jinak přepíná Y/D není moc funkční zkoušel jsem ho u staršího kusu a vY neměl dostatečnou sílu na rozběh.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 12:52    Předmět: Citovat

Možná proto jej spínají přímo. Jinak, tam není odlehčovací ventil, který by zajistil rozběh do prázdného výtlačného potrubí?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 658
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:49    Předmět: Citovat

Výmena ističa za C20A by nepomohla? Question
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:14    Předmět: Citovat

Bodejť by se tomu motoru chtělo zoběhnout do Y, když očekává napětí 3 x 690 V. Sad
V naší síti je poze 3 x 230/400 V.
Softstart to zvládne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:41    Předmět: Citovat

Vyhazuje jistic jen natlakovanej, nebo i bez tlaku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:46    Předmět: Citovat

Hádat jakej jistič osadit, je sázka do loterie.
Změřil bych záběrnej proud a je jasno, jakej jistič osadit. Very Happy
Tak ono hodně záleží i na tom, zda je osazen odlehčovací ventil, a zda je funkční. Pokud není osazen, lze počítat aš s dvacetinásobkem In toho motoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:38    Předmět: Citovat

Samotný tlakový spínač odfouknutí umožňuje. Odlehčovací ventil tam taky někde bude- na fotkách je vidět spojovací hadička. Otázkou je, jestli to celé funguje a není někým v minulosti přebastleno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Holin



Založen: Aug 09, 2021
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:46    Předmět: Citovat

Ano, kompresor je osazen odlehčovacím ventilem a je funkční, takže startuje do "prázdného"..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund