Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

3 fázový přívod a jištění k 1 fázovým zásuvkám
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 19:17    Předmět: Citovat

Ondra2 napsal(a):
Jinak k tomu přetížení N, nejvyšší proud tam teče při plné zátěži na jedné fázi. Pokud se k tomu přidá jakákoliv zátěž na kterékoliv nebo obou zbylých fázích, proud N klesá.

Ano, pokud budou jen činné (odporové) zátěže.
- pokud se sejde na jedné fázi kapacitní, na druhé odporová a na třetí indukční zátěž, může být proud středním vodičem až dvojnásobkem fázového
- pokud použijeme zdroje, které mají usměrňovač a filtraci, přestanou se odběry v jednotlivých fázích "časově překrývat" a proud středním vodičem může být teoreticky až součtem proudů jednotlivých fází! Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4120

PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 19:18    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
samec napsal(a):
...na indukčný varič je dobré dať kombinovaný chránič na striedavý aj jednosmerný prúd.
Důvod?
Lebo keď sa chytíš za usmerňovačom, tak cez chránič potečie jednosmerný prúd a ten rozdielový transformátor netransformuje, takže obyčajný chránič nevypne.

Naposledy upravil samec dne st červen 09 2021, 23:33, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 21:07    Předmět: Citovat

Ono je přípustné, aby jednofázové zásuvky umístěné blízko sebe byly napájeny z rozdílných fází?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 5:37    Předmět: Citovat

Na více obvodů se nesmí připojovat pouze vícenásobné zásuvky, určené k připojení na jeden obvod. Například k tomu účelu upravit dvojzásuvku odstraněním vnitřních propojek.
Vícenásobnou zásuvkou není kombinace dvou (nebo více) samostatných zásuvek osazených v samostatných krabicích, které mají společný krycí rámeček. Vícenásobné krabice pak musí mít izolačně oddělené jednotlivé sekce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Martin_Fio



Založen: Dec 28, 2005
Příspěvky: 190

PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 8:11    Předmět: Citovat

Zdravím, vidím, že se vnímání 5x2.5 3f jištěné 3f 16A/B zásuvek ve společném rámečku posunulo, byl jsem zdrcen před pěti lety, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=821551&highlight=#821551 , mám takovéto instalace přímo v oblibě, třeba s použitím KP 67/2_KA. Zažil jsem od revizáka poukaz na nevhodnou vzdálenost plechových úchytů strojků zásuvek. Achabe dík Martin
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund