Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zapojení elektroměrového rozvaděče a rozvaděče vedle něj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 15:19    Předmět: Citovat

csn nejsou verejne
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 15:21    Předmět: Citovat

citace:
7. PROVEDENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto Připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C
případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).
V případě připojení odlehlých malých odběrů stanoví pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., jiný způsob provedení soustavy
po předchozím projednání se zákazníkem.
Při přemístění měřicího místa musí být původní měřicí místo řádně zabezpečeno proti úrazu elektrickým proudem
a neoprávněnému odběru.
7.1. Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra
Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra musí být:
„ typově odzkoušeny a schváleny, s prohlášením o shodě ES, případně také s prohlášením o shodě EU a s označením CE;
„ se zkratovou odolností minimálně 10 kA;
„ elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
„ se štítkem a s technickou dokumentací včetně schématu zapojení u rozváděčů s více než jedním měřením (uvnitř
rozváděče);
„ zajištěny proti vlhkosti a případné kondenzaci vodní páry v souladu s návodem k použití od výrobce;
„ v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům působící v daném prostoru:
„ po otevření dveří s krytím alespoň IP 20;
„ po uzavření dveří s krytím alespoň:
— IP 2XC ve vnitřních instalacích;
— IP 43 ve venkovních instalacích;
— IP 44 ve venkovních instalacích v případě umístění u okraje komunikace (pokud při průjezdu vozidel existuje riziko
zasažení elektrického zařízení stříkající vodou z komunikace).
„ provedeny tak, aby svou konstrukcí minimalizovaly možnost provedení neoprávněného odběru nebo neoprávněné dodávky;
„ provedeny tak, aby konstrukce umožňovala spolehlivou vizuální kontrolu všech neměřených rozvodů;
„ uspořádány tak, aby byly živé části měřeného rozvodu řádně odděleny od prostoru pro elektroměry a spínací prvky;
„ provedeny tak, aby byl kabelový prostor oddělen stálou přepážkou;
„ provedeny tak, aby veškeré odnímatelné části (kryty rozváděčů) měly úchytné rukojeti pro bezpečnou obsluhu jedním
pracovníkem s možností řádného zaplombování;
„ v provedení s dveřmi vybavenými typizovaným zámkem umístěným ve výšce max. 1700 mm nad definitivně upraveným
terénem. Doporučuje se zámek na trnový klíč 6×6 mm;
„ volně přístupné obsluze, k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání
s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., bude uzamčení rozváděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle
zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.
Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozváděč, který je typově odzkoušen a schválen s posouzením shody
a s označením CE.
9
7.2. Odnímatelný kryt elektroměrových rozváděčů
Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez
odnímatelného krytu (masky) za dveřmi rozváděče. Tato podmínka platí dle přiložené tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Podmínky použití rozváděče bez odnímatelného krytu
Nové
připojení
Rekonstrukce OM
spojená s výměnou
rozváděče
OM v rezervaci
příkonu nebo při
změně sazby
OM bez
rezervace
příkonu
Rozváděč pro jedno odběrné místo   
Rozváděč pro 2 a více odběrných míst  
Prozatímní elektroměrový rozváděč
(v budoucnu pro definitivní připojení)  
Prozatímní elektroměrový rozváděč (mobilní)
 musí být dodrženo
Pokud je dle výše uvedené tabulky elektroměrový rozváděč v provedení s odnímatelným krytem (maskou), musí být pro čtení
údajů z elektroměru a spínacího prvku vytvořena čirá prosklená okénka o níže uvedených rozměrech:
„ minimálně 160×120 mm (vך) pro třífázový elektroměr;
„ minimálně 100×100 mm (vך) pro jednofázový elektroměr a spínací prvek.
Upevnění plexiskla (skla) nalepením je nepřípustné. Fólii nelze použít.[/b]



to bude mega problem splnit, i kdyz si myslim, ze to plati pro nova odberna mista jen
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
evlo
trapný slaměný panák


Založen: May 25, 2009
Příspěvky: 179

PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 15:42    Předmět: Citovat

přitom v sekci pro revizni techniky pišou, že se může i nechat premix deska ... ale ok, tak ja to dam do nejaky mini chranicky a propojim zespoda abych nemusel moc zdi nicit, ty jiny elektromerovy rozvadece nez esta se me nepodarilo overit, ze maji potrebny schvaleni

https://shop.elektrosms.cz/cs/rozvadec-re-1-1-podruz-36m-bez-hl-jistice-eon-josef-roschenthaler-rex-elek-skl000099532#gallery-7 on to nekdo prodava uz hotovy Very Happy presne to co chci, i rozmery sedi

akorat teda nejde videt to propojeni zezadu nebo jak

snad to ma teda to ES atd. nejak se me nechce verit, ze by to bylo legalní
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2474
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 20:53    Předmět: Citovat

Jaký je důvod, že mám ve starším elektroměrovém rozvaděči distributorem zaplombovanou keramickou PEN svorkovnici? Proč se tohle plombuje?


svorkovnice.jpg
 Komentář:
 Velikost:  35.97 kB
 Zobrazeno:  80 krát

svorkovnice.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
salus



Založen: Jan 03, 2019
Příspěvky: 80
Bydliště: Chrudimsko

PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 7:58    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
Jaký je důvod, že mám ve starším elektroměrovém rozvaděči distributorem zaplombovanou keramickou PEN svorkovnici? Proč se tohle plombuje?


Z několika prostých důvodů a tím je, že elektroměr pro svojí funkci potřebuje N vodič (pro jeho napěťové cívky), pokud by ho někdo z můstku odpojil, nebude elektroměr měřit spotřebu, přestože Tobě v domě bude všechno fungovat.
Pokud by v domě byl dvojtarif, dalo by se odpojením N vodiče ovlivňovat přepínání sazeb.



Image_00147.JPG
 Komentář:
 Velikost:  100.99 kB
 Zobrazeno:  105 krát

Image_00147.JPG




Naposledy upravil salus dne po listopad 22 2021, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2474
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 8:15    Předmět: Citovat

Ok, díky, to mi nějak nedošlo.
A z jakého důvodu se přívod fáze k jističi pro HDO, připojuje před hlavní jistič?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
salus



Založen: Jan 03, 2019
Příspěvky: 80
Bydliště: Chrudimsko

PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 9:10    Předmět: Citovat

Myslím, že je to ještě z dob minulých, kdy se používaly pro přepínání sazeb elektromechanické spínací hodiny. Pokud by ten ovládací jistič byl připojen až za hlavním jističem, tak by po jeho vypnutí hodiny "ztratily pojem o čase". Z téhož důvodu je ovládací jistič zaplombován v zapnuté poloze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 12:57    Předmět: Citovat

TO:evlo

Ten rozváděč v odkazu má všechny náležitosti, včetně ES prohlášení o shodě. Zároveň jej uznávají distributoři, jak ČEZ tak EON. PRE mě nazajímá. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund