Zaslal: ne duben 25 2021, 14:35 Předmět: Jistič 20A
Když je před bytem jednofázový jistič B24 A, tak se může dát na jedno vedení 3x2,5 CYKY jistič B20 A? Bylo by to do kuchyně, jinde žádné žravé spotřebiče nejsou (max. TV).
Je to rada pro kamaráda, v kuchyni mu ten 16A jistič někdy shodí myčka + něco dalšího (rychlovarka, mikrovlnka, žehlička) ale vím že to je při zapnutých spirálách za hranou. S tím 20A jističem by to mohlo vydržet. Troubu má snad napojenou zvlášť (říkal) a hořáky má na plyn. Vedení bude do 10 metrů zakončené 4x dvojzásuvkou.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne duben 25 2021, 15:37 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Ale on řeší 20A, záleží na uložení a délce. Ale většinou to v bytě 3x2,5 vadit nebude. Ještě záleží co to bude živit
Nedavej í rady, které odporují normám. Uložení a délka kabelu je jen jeden z mnoha faktorů.
Na zásuvkový okruh může dát maximálně 16A jistič. A někdy ani to ne.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 25 2021, 15:52 Předmět:
"Vedení bude" - pokud jde o nový přívod, není problém pro myčku, případně další spotřebiče zřídit samostatné obvody. Dvacítku na zásuvky by žádný revizák neschválil.
Pokud se jedná například o připojení sporáku napevno, tzn. kabelem přímo na svorky, tak možno 20 A. Stejně dávám všude CYSY (=na připojení sporáku do krabice), anžto byť málo, jednou za čas se s tím hejbe, navíc pláště CYKY časem a UV/teplem tvrdnou, CYSY zůstávají jakž-takž měkký dlouhodobě.
Pokud do zásuvek, můžeš leda za předpokladu, že použiješ zásuvky a vidlice na alespoň 20 A (tzn. ovšem průmyslový=větší provedení).
Jedná se stoprocentně o klasickej zprasenej byt s jednofázovou instalací. Jediný spolehlivý řešení je přesekat a roztahat 3f rozvod a do kuchyně dát několik okruhů (alespoň dva pracovní, jeden na myčku, další na lednice a jiný mrazáky apod.). Sice můžeš dát víc 16A okruhů na jednu fázi, ale jelikož dva ze tří distributorů nikdy nepovolují víc jak 1×25 A (a ten třetí asi jenom zázrakem), nepomůžeš si o moc.
20A je moc, na zásuvky max 16A. Zkusil bych výměnu za nový, tento může být již vyhřátý. Jistič motorový (typ C) by byl jistým řešením, ale taky v rozporu s normou/revizí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 26 2021, 5:47 Předmět:
warp napsal(a):
Jistič motorový (typ C) by byl jistým řešením...
Nadproudové spouště jsou u všech charakteristik nastaveny stejně, většinou 1,13 / 1,45 In (nesmí / musí vypnout do 1 hodiny). U starých IJV 16 A - 1,4 / 1,75 In, IJM - 1,05 / 1,2 In.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 26 2021, 6:31 Předmět:
Už jsem měnil IJv 25A před elektroměrem jednoho bytu, protože padal do 20 minut už při zátěži 9 A.
Někomu prostě nevysvětlím, že když peče v troubě a ještě zrovna ohřívá automatka, aby, když už to musí běžet všechno ve stejnou dobu, aspoň počkal se zapnutím konvice, až termostat troubu zrovna vypne. Dřív to přece nevypadávalo. Ale jmenovitý proud hlavního jističe postupným vyhřátím klesal a klesal... Pak už bylo jedno, jestli do jádra mají vývod jeden nebo dva.
Jestli je potřeba do kuchyně dát nové vedení, pak už snad není problém natáhnout dva vývody. Na každý šestnáctku jistič, jedna zásuvka bude pro troubu kombinovaného sporáku, druhý vývod může mít třeba tři zásuvky pro ostatní spotřebiče. Riziko vyhřátí hlavního jističe samozřejmě trvá.
Dvacítka je v každém případě proti předpisu, zrovna tak céčko, jestli má jít o zásuvkový vývod.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.