Založen: Aug 15, 2020 Příspěvky: 20 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 28 2021, 14:38 Předmět: Zapojeni termostatu na SSR relé
Dobrý den, mám termostat 10A a chci ovládat teplotu topné spirály 230V/50Hz 2600W v rozmezí 30°C-85°C. S jakou hodnotou či výkonem bych měl koupit SSR relé k dalšímu připojení u elektrikáře. Určitě se nevyjadřuji odborně...omlouvám se
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 775 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne únor 28 2021, 22:54 Předmět:
Ale vážení pánové včetně tazatele ...
[/b]JEDNA HODNĚ DŮLEŽITÁ VĚC: NA JAKÉ OVLÁDACÍ NAPĚTÍ UVAŽUJE TAZATEL TU OVLÁDACÍ ČÁST ?????
Aby to náhodou nedopadlo tak, že to připojí soused Pepík co má vadasku a ono to hned bouchne, protože Vámi odkazovaná relé mají ovládací část na 5-32V DC
To ať už si koupí SSR relé od "františka", pokud nechce čekat na čínu, jsou zhruba uprostřed stránky:
protože ta mají ovládání na síťové napětí. Ta jsou vhodná na připojení ovládání fází přímo přes termostat bez dalších pomocných zdrojů, pokud tazatel zamýšlí připojení tak, aby byl termostat odlehčený a neopalovaly se mu tak kontakty.
Doufám, že je to tak jak jsem napsal a něco jsem výše nepřehlédl, neboť tazatel neuvedl zřejmě z důvodu neznalosti hodnotu napětí v ovládacím obvodu.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1254 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne únor 28 2021, 23:15 Předmět:
Je třeba dodat, že prvek SSR vyžaduje chlazení. Slovo relé, obsažené ve zkratce, je trochu matoucí. V podstatě je to triak s patřičnou bižuterií okolo.
Pokud je očekávaný počet cyklů zapnutí/vypnutí termostatu spotřebiče (např. za den) nevelký, řešil bych to postaru elektromechanicky. Tahle moderna rozhodně není vhodná pro všechny případy.
Zrovna u regulace topné spirály počet sepnutí rozhodně nebude nevelký, SSR tam má opodstatnění. S chlazením souhlasím. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 15, 2020 Příspěvky: 20 Bydliště: Havířov
Zaslal: po březen 01 2021, 9:34 Předmět:
workhard napsal(a):
Zrovna u regulace topné spirály počet sepnutí rozhodně nebude nevelký, SSR tam má opodstatnění. S chlazením souhlasím.
Chladič jsem koupil, než jsem vložil otázku hledal jsem na netu rady,návody apod. Zapojení nechám elektrikáři, kterému donesu komponenty a budu klidný....budu hledat, protože i v době pandemické mají mnoho práce. Určitě BMA servis Havířov. Doufám, že jsem se nefopustil přešlapu s uvedením názvu firmy.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1254 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po březen 01 2021, 20:16 Předmět:
citace:
Zapojení nechám elektrikáři, kterému donesu komponenty a budu klidný....
A elektrikář zapojí do svorek INPUT ("4-" & "3+") zkusmo AC 230V a zapříčiní krásný vohňostroj. Jelikož k tomu bude přistupovat jako ke stykači.
A těch 1,5V úbytku při max. proudu zátěží (běžného komerčního SSR 25A) bych tedy chtěl vidět.
Tazatel chce (dle svých slov ve zprávě) vytápět udírnu, počet cyklů za hodinu odhaduje na šest a dobu provozu na 12h.
Jestli zakoupil prvek s ovládáním 3..32V DC, neobejde se např. bez pomocného zdroje. Chtělo to prostě dvakrát měřát a jednou řezáť. SSR s ovládacím napětím AC 230V bude asi podstatně míň, pokud se vůbec dělají.
Ten zamýšlený termostat podle mě nemá takovou charakteristiku, že by sepnul na minutu a pak třeba na dvě minuty vypnul (to by se samozřejmě klasický stykač ustykačoval).
Ale SSR s chladičem, který odvede aspoň 20W, aby to zůstalo pořád vlažné, k tomu zdroj pro řídící napětí např. 12V DC, k tomu silnoproudý termostat z nějakého existujícího zapojení čehosi, to je řešení krkolomné, trochu jako drbání pravou rukou za levým uchem.
Pokud se i dnes dělají 1f stykače 16..25A (nebo něco podobného, nazvaného např. "průmyslové relé") s cívkou na 230V~, vrazil bych tam toto. Ať má původně zamýšlený termostat pocit, že je využit.
Koneckonců - je to do zařízení, jehož selhání může způsobit velký průčůr. Kdybych něco podobného tvořil, vzal bych ten termostat, starší elektropřístrojácký stykač, pár drátů a ono těleso, a podrobil to kratšímu zkušebnímu provozu. A vidělo by se.
Založen: Aug 15, 2020 Příspěvky: 20 Bydliště: Havířov
Zaslal: po březen 01 2021, 21:56 Předmět:
rnbw napsal(a):
Otazne je, ci to vzhladom na "kvalitu" z AliExpressu zvladne udavane zatazenie...
No...Na českých eshopech je těch samých typů SSR hromady a prodávají se, nevím nic o pochybné kvalitě tohoto typu, ale obecně se o ,,číně" nehovoří v superlativech. Koupil jsem to jen proto, že nabídka stejného zboží je na CZ shopech. V každém případě to všechno projde testem elektrikáře a ten rozhodne.
Mel jsem to rozebrane, je v tom zality nejaky obycejny triak v pouzdru TO220 pridelany na ten ne prilis rovny plech ktery slouzi k prilozeni k chladici. 10A verzi bych na spinani 10A urcite nepouzival, pokud chces spinat 10A, dej tam 25A verzi a nebude s tim problem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.