Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Vlhkoměr pro ovládání odvětrání garáže
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:38    Předmět: Citovat

Já to řešil vloni celkem jednoduše. Jak tady někdo psal, je blbost jedním koncem vyhánět vlhkost a druhým ji nasávat. Udělal jsem to celkem jednoduše až primitivně, ale situace se zlepšila, tak ji letos jenom zdubluji.
(mám tam dva průduchy nad vraty, a dva na opačném konci)
Vycházel jsem z úvahy, že venku bude sušší vzduch tehdy, když bude svítit sluníčko. Takže jsem do střechy (asfaltové pásy) přilepil zase asfaltem
malý FVpanel. (aby se nedal ukrást) a tím získal vlastně "časový" spínač reagující na vlhkost vnějšího vzduchu - dle slunečního svitu, a taky celoroční provoz zdarma.
Použil jsem běžný ventilátor z PC. Letos tam dám ještě druhý ventilátor do druhého průduchu, panel na to bude stačit. Vlhkost se dost snížila.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5112
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 11:45    Předmět: Citovat

Tak a teď přijdou borci a vysvětlí ti, jak to s PC ventilátorem prostě NEMŮŽE FUNGOVAT !!! Very Happy
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 12:48    Předmět: Citovat

Ne, nepřijdou. Tihle chodí radit do jiných vláken. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 13:48    Předmět: Citovat

Jen ať tam hezky zůstanou Smile
Spád nevyřeším, to bych musel rozbít půl garáže. Když tam auto stálo jen s malými průduchy (moje blbost - nebyly otevřené naplno), bylo i po víc jak týdnu slušně mokré.
Pootevření ventilačky cca 40 x 30 cm v protilehlé straně vrat to osychání výrazně vylepšilo. Protože je ventilačka za mříží a není na ráně, je to dočasné řešení.
Jen mě to utvrzuje, že i drobné řízené větrání tu dobu výrazně zkrátí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 14:53    Předmět: Citovat

No, jak psal ronoda, tak to je docela slušné řešení s tím, že když tam "nemáš" elektřinu, tak použiješ ventilátor na 12 V, který ten malý FVpanel uživí. Když tam dáš i nějaký malý starší akumulátor, tak se to dá přes jeho dobíjení regulovat podle denního světla i snímače vlhkosti i na dobu, kdy slunce nesvítí, ale je ještě den. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 16:32    Předmět: Citovat

Chtěl jsem něco jednoduchého, a ani omylem to není ideální. Ale funguje to,
vlhkost se snížila.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Radim



Založen: Aug 17, 2013
Příspěvky: 305

PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:21    Předmět: Citovat

No, podle mých zkušeností je vlhkost v takových stavbách daná stavem izolací stavby proti vlhkosti a materiálem těch zdí a podlahy. Ne vlhkostí zanešená tam na autě, pokud toho sněhu v zimě na karosérii auta nebude extrémně moc a často.
Neboli když tam dáš regulérní kompresorový vysušovač, tak přes léto, kdy tam bude teplota vyšší než cca 15 st C a vysušovač bude dobře fungovat, můžeš tam po většinu léta chodit denně nebo co dva dny a pokaždé vyliješ zaplněný zásobník toho kompresorového odvlhčovače, to je cca 3 litry. Za léto to potom může být klidně i 200 litrů vody.
Proto vysušování prostým odvětráváním pomůže k tomu, že louže na podlaze rychleji vyschne, ale nijak nepomůže odstranit tu hlavní vlhkost ve zdech a podlaze, protože nasávaný vzduch už stejnou vlhkost bude mít v sobě. Snad jen v období velkého sucha a v létě horka by ventilace znatelně pomohla dostat tu vlhkost ze stěn.
Auto rozehřáté jízdou něčemu pomůže, ale moc ne. Tam je podle mne třeba, aby auto rozehřáté jízdou nejdřív ohřálo vzduch uvnitř garáže , který by tak vyschl a začal vysušovat zdi a podlahu a teprve potom by měl ventilátor ten tplejší vzduch z garáže odsát a nahradit nevkovním studenějším. Neboli ventilátor by se měl spustit až tak po 2 - 5 hodinách po příjezdu rozehřátého auta a běžet dobu, kdy vyčerpá vzduch z celé garáže asi 2 - 6x. Potom se může zastavit. A spouštět jedině když kombinace venkovní tepploty a vlhkosti s vnitřní teplotou a vlhkostí zajistí, že víc vlhkosti odejde než s novým vzduchem přijde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund