potřeboval by jsem poradit jaký pořídit měřič izolačního odporu.
Jsem nově zaměstnán jako elektrikář veřejného osvětlení. můj předchůdce nyní důchodce který zde pracoval 39 let, mi to předal se slovy "všechno svítí, jen občas tam nebo tam vypadne jistič, tak ho nahoď pojede to". na otázku jaké má měřáky kromě vadasky odpověděl "na co? když to jede".
následně při výpadku jističe jsem se podíval pod kryt a zjistil že z původního třífázového vedení je celá větev zapojena na jednu fázi, a ve sloupech daná klema mezi fáze. předchůdce podokl "Jo vlastně, ale to už je dávno, už ani nevím co tam bylo za problém...
Ředitel řekl že to mám vytrasovat, že si mám říct co potřebuji že mi to koupí...
Kleštový multimetr je základ, ale jaký měřič na izolační odpor? cenově mezi 10 až 20 tis. Kč Myslím si že nepotřebuji lokalizovat místo, to už by jsme cenou jinde.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá leden 22 2021, 21:31 Předmět:
Na orientažné zistenie izolačného stavu kábla ti stačí akýkoľvek merák izolačného odporu s meracím napätím do 1000V. Ja som so sebou nosil DT5505. Fungoval dobre. Na trasovanie a vytyčovanie poruchy sa používa niečo úplne iné. Ja používam Radeton RD8000 ale to je uplne inakšia cena a to sa firme neoplatí kupovať.
díky za typ, nevím jaký je poměr výrobce/kvalita/přesnost/cena... jestli fluke, megger, uni-t
Vůbec nevím co mě tam může čekat proto nevím co na tuhle práci kromě pevných nervů budu potřebovat...
Můžu doporučit MI 315. Máme ho v práci a je to terénu jak dělaný. Napájení šesti velkými monočlánky. Používáme aku.
MI 315.jpg
Komentář:
Velikost:
293.79 kB
Zobrazeno:
149 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak to se omlouvám. Netušil jsem, že se už neprodává. Možná zde by se to dalo sehnat když tam mají cenu. Ale jinak je fakt pohodlný a i uživatelský přijatelný protože má ručičku. A v té bílé sondě je žárovka pro osvětlení měřeného místa a pro orientační měření odporu do 4. Ω. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak než jsem to odeslal, Hydrawerk mě předehnal s odpovědí. Tak bohužel. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 24 2021, 14:44 Předmět:
Nyní přinesl něco vedoucí do práce . Je to jeho soukr . Chce to koupit i do práce . Nastavíš si zkušební střídavé až do 3kV a na měřáku vidíš , v kolika případně došlo k průrazu . Typ dodám , až se ho zeptám .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.