Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zálohování napájení při výpadku sítě + asymetrický cyklovač

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 9:56    Předmět: Zálohování napájení při výpadku sítě + asymetrický cyklovač Citovat

Zdravím.

Nevíte prosím někdo, jak je řešeno zálohování chodu elektronických zařízení při výpadku sítě? Typický příklad jsou třeba digitální spínací hodiny do zásuvky, které si "pamatují " čas, ikdyž přístroj není několik týdnů připojen do zásuvky.
Měl jsem to kdysi rozebrané a bylo v tom malá knoflíková 3V baterie.
Zajímá mne jestli je ta baterie připojena natvrdo paralelně k napájecímu zdroji, nebo je tam něco co baterii při provozu ze sítě odpojí?


Potřebuji dořešit napájení jednokanálového bezdrátového vysílače (tlačítko signalizace) , který je z výroby postaven na knoflíkovou 3V baterii s předpokládanou životností 5let. Jelikož zařízení bude umístěno v hůře přístupném místě a navíc pochybuji, že uživatel si bude pamatovat, že má baterii co pět let vyměnit, upravil jsem dotyčné tlačítko na napájení ze síťového zdroje. Problém je ale v tom, že při delším výpadku napětí tlačítko "zapomene" spárování s vysílačem a je nutné jej znovu spárovat.
Vysílač bude signalizovat kritické naplnění jímky odpadních vod. K tomu může dojít jen výjimečně, ale o to důležitější je , aby zařízení v této chvíli správně zafungovalo.
Proto bych tam chtěl ještě pro jistotu dát i tu baterii, nevím ale jestli ji můžu dát přímo paralelně ke zdroji, nebo ji nějak oddělit.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.


Naposledy upravil aldebaran dne čt červenec 01 2021, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33937
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 10:03    Předmět: Citovat

Bateria sa musi oddelit diodou. Kvoli malemu ubytku najlepsie schottkyho.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4151

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 12:09    Předmět: Citovat

Baterku budeš musieť meniť. Daj tam záložný kondenzátor.
https://www.conrad.cz/o/supercaps-zalozni-kondenzatory-0245960

Ale ak tam vieš dotiahnúť napájanie, tak načo bezdrôtová signalizácia?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
gepard



Založen: Feb 05, 2007
Příspěvky: 1722
Bydliště: Liberec - tam na severu Čech

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 14:57    Předmět: Citovat

Tady máš jeden příklad záložního napájení pro MCU ..


Záložní napájení.jpg
 Komentář:
 Velikost:  16.89 kB
 Zobrazeno:  115 krát

Záložní napájení.jpg



_________________
-- Gepard --
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4247
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 15:03    Předmět: Citovat

ještě existují k podobným účelům knoflíky LIR2032 , které jsou dobíjecí. Mají 3,6V na rozddíl od CR2032 které nejsou dobíjecí a mají pouze 3V
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 17:12    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Baterku budeš musieť meniť. Daj tam záložný kondenzátor.
https://www.conrad.cz/o/supercaps-zalozni-kondenzatory-0245960

Ale ak tam vieš dotiahnúť napájanie, tak načo bezdrôtová signalizácia?


Jedná se o úpravu stávajícího zařízení.
K jímce vede pouze kabel pro napájení čerpadla, který bohužel už žádné volné vodiče po kterých by mohla chodit signalizace nemá. Navíc jsou již všude kolem hotové terénní úpravy a výsadba, takže nějaké zakopávání dalšího kabelu není žádoucí. Proto se mi jako nejschůdnější varianta jevilo přenést signál bezdrátově. Využil jsem k tomu výrobky fy. Elekrobock sirénu a tlačítko. Zařízení má velmi slušný dosah i přes několik zdí a siréna má normální vzhled a lze ji píchnout do zásuvky kdekoliv v domě. Pouze tlačítko-vysílač bude umístěné v šachtě jímky proto se snažím dosáhnout toho, aby se k tomu už pokud možno nemuselo chodit.

Díky všem za příspěvky.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4151

PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:26    Předmět: Citovat

Aj po napájacom kábli sa dá zároveň signalizovať nejaký stav...

Sú aj bezdrôtové zvončeky, ktoré nepotrebujú sofistikované párovanie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 17:09    Předmět: Citovat

Vyzkouším řešení s kondenzátorem, jeví se jako nejjednodušší.
Ještě se zeptám, na jaké napětí musí být dimenzován ten kondenzátor, je-li napětí zdroje 3.3 V = ? Stačí třeba 10V?

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 12:55    Předmět: Citovat

Díky za inspirující příspěvky k tématu zálohy napájení. Ještě mě napadlo, že když už budu zálohovat napájení tlačítka, tak už to rovnou udělám tak , aby to při případném výpadku napájení fungovalo celé.
K tomu bych však potřeboval asymetrický cyklovač, který imituje mačkání tlačítka rukou. V současném zapojení mám použitý tovární výrobek od Elko EP, jenže ten je napájen se sítě 230V. Pak jsem se díval po různých stavebnicích, či schématech, ale narazil jsem na problém, že i u nich je požadavek napájení 12, nebo 24V= .Je to asi proto že na výstupu je vždy relé. Já však nepotřebuji spínat velké zátěže, jen potřebuji impulzy do vysílače, aby aktivovaly sirénu . Výstup by ale musel být galvanicky oddělen. Tlačítko je napájeno 3V=.
Otázka tedy zní, je možně sestrojit asymetrický cyklovač s časy cca 3s a 30s, aby byl napájen jenom 3V ? Čas 3s (může být i méně) je délka zapínacího impulsu, 30s je pak délka mezery mezi impulsy.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2408

PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 19:52    Předmět: Citovat

Nebylo by lepší výpadek napájení snímat na začátku kabelu? Ostaně soudím, že tlačítko v odpadní jímce bude mít kratší životnost než těch 5 let původní baterie. Jestli chceš něco spolehlivého, radši zakopej plastovou trubku, do které půjde zatahovat kabely.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:32    Předmět: Citovat

pepik9 napsal(a):
Nebylo by lepší výpadek napájení snímat na začátku kabelu?

Asi ano. Mrknu se do rozvaděče. V podstatě by stačilo přidat pomocný kontakt na jistič.... Jo dobrý nápad, na to jsem nepomyslel díky.

Ostaně soudím, že tlačítko v odpadní jímce bude mít kratší životnost než těch 5 let původní baterie.
S výpary počítám. Celé to bude vestavěné v krabici s vysokým IP. A po prvním roce se na to chci přijet podívat, abych viděl co to dělá.


Jestli chceš něco spolehlivého, radši zakopej plastovou trubku, do které půjde zatahovat kabely.

Jak jsem psal výše, je to řešení stávající situace pro známého, kdybych tu instalaci dělal já připravil bych to úplně jinak. Znáte to nový barák, kolem trávníky kudrlinky a květinky a teď přijde na to, že mu občas přeteče jímka. Tyto věci si měla řešit firma co mu to instalovala. Já bych se do toho nehrnul, nebýt to dobrý známý, kterého budu asi v budoucnu ještě potřebovat. Tady už jsou prostě karty rozdané. Bezdrátový přenos s využitím továrně vyráběných prvků mi přišel jako nejjednodušší řešení.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33937
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:34    Předmět: Citovat

Ten bateriovy vysielac mozno prestane fungovat, ked mu pripojis externe napajanie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 20:23    Předmět: Citovat

Mám to doma ve zkušebním provozu cca 14 dní, zatím to chodí.
_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund