PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 14:29    Předmět: připojení stroje napevno vs. přes vidlici Citovat

Zajímalo by mě jak je to s hlediska norem: Např. tabulové nůžky (nebo malý výstředníkový lis) původně připojené pevným 3F přívodem měli ještě navíc připojený samostatný PE vodič na zemnící svorku. Můžu je připojit pohyblivým přívodem přes 3F zásuvku? Předpokládám že ano. A v tom případě tam ten samostatný PE musí být natažen taky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 16:14    Předmět: Citovat

Pohyblivý přívod lze použít, pokud to dovoluje výrobce stroje (provedení vyhovuje pro oba způsoby). Taky záleží na prostředí a dalších okolnostech.
Vnější ochranná svorka je určená na připojení k ochrannému pospojování. Zda je pospojování nutné i v prostorách normálních, záleží na posouzení místních podmínek. Pokud není jistota, je vhodné ho provést.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4177
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 20:03    Předmět: Citovat

Pokial je pevne inštalovaný stroj pripojený cez pohyblivý prívod, tak sa na ňom musí robiť "revízia" každý rok, polroka alebo vo výnimočných prípadoch každé 3 mesiace .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 21:46    Předmět: Citovat

Na to se ale nikdo neptal.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4177
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 22:09    Předmět: Citovat

Aha. Máš pravdu mi-ro
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 7:24    Předmět: Citovat

Pro pracovní stroje stejně platí jiné revizní lhůty (podle ČSN 33 1500). Zmíněné se týkají spotřebičů a elektrického ručního nářadí (ČSN 33 1600 ed. 2).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 11:42    Předmět: Citovat

Tak u strojního zařízení, se revize elektro nedělají. Respektive není podle jaké normy.
Pokud už zákazník něco chce, tak mu dodám protokol o ověření elektrické části stroje, dle ČSN EN 60 2014-1, ed.3, 2019.
Ono to ale takto jednoduché není. Záleží také na tom, kdy poprvé bylo strojní zařízení uvedeno do provozu.
Strojní zařízení uvedené do provozu před datem účinnosti zákona 22/97 Sb. Musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost. Kdežto strojní zařízení uvedené do provozu po datu účinnosti dle zákona 22/97 Sb., musí splňovat základní požadavky na bezpečnost.
Dále je povinností provozovatele strojního zařízení, jednou za 12 měsíců provádět kontrolu strojního zařízení, a to dle NV 378/2001 Sb.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 12:26    Předmět: Citovat

Na to se ale nikdo neptal. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 12:47    Předmět: Citovat

Nojo, máš pravdu.
Způsob připojení udává výrobce strojního zařízení.
Obecně ale platí, že je lepší se zásuvkám vyhnout. Tazatel neuvádí příkon toho strojního zařízení.
Stran samostatného vodiče PE pro pospojení, záleží na protokolu o prostředí v daném prostoru.
Jinak ale u strojího zařízení, je pospojení jako druchá ochrana před NDN, která je daná. Připojení na zemnící soustavu, a nebo pospojení v daném místě, je vždy správné provést vodivé propojení s zemnící soustavou a nebo se stávajícím vodižem místního pospojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 16:52    Předmět: Citovat

Zapomněl jsem dodat, že dobří výrobci, udávají nejen typ kabelu pro připojení strojního zařízení, ale i údaj o předřazeném jištění. V 90% jsou to pojistky.
Takže připojit strojní zařízení kabelem zakončením vidlicí do zásuvky, může být špatně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4177
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:34    Předmět: Citovat

Pokial je pripojené cez vidlicu tak to je vyhrafené technické zariadenie elektrické prenosné. No a teraz citam ze prenosne je len do 18 kg. Tak pitom asi nič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 21:06    Předmět: Citovat

Pracovní stroj sice může být mobilní, ale to není případ průmyslového lisu, nebo strojních nůžek.
Termín "přenosný" se používá pro spotřebiče (přenosné, nepřenosné a připevněné).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:49    Předmět: Citovat

Proč by nebylo . Když jsem dělal ve výrobě lanovek , tak tam hydraulické nůžky kombinované s prostřihovačkou , cca 2tuny , se mosťákem přesunovaly po konstrukci na podlaze haly . V té době (1992) už se díry nevrtaly , ale lisovaly .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2474
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 11:19    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Způsob připojení udává výrobce strojního zařízení.

přikládám info z manuálů stroje, ale moc moudrý z toho nejsem - umožňuje výrobce připojení přes zásuvku nebo ne?



nůžky 1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  186.48 kB
 Zobrazeno:  59 krát

nůžky 1.jpg



nůžky 2.jpg
 Komentář:
 Velikost:  190.52 kB
 Zobrazeno:  78 krát

nůžky 2.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 15:14    Předmět: Citovat

No ono to tam uvedené není.
Takže to výrobce neřešil.
Jinak ale neuvedl jsi všechny relevantní informace :
1.Jaký je sto stroj.
2. Kde ten stroj bude umístěn.
3.Protokol o prostředí je a nebo není?
4. Má ten stroj hlavní vypínač a nějaké jištění?
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund