PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 19:10    Předmět: Citovat

Zvýšení bezpečnosti může být dosaženo konstrukčním provedením. Aby to prošlo, musí být spolehlivě zabráněno vzniku nebezpečného dotykového napětí. Nejsou části el. zařízení přístupné dotyku ve dvojité izolaci, případně ovládací tlačítka součástí stykače?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:37    Předmět: Citovat

Musím se přiznat, že za posledních cca 25 let, jsem nepotkal strojní zařízení, kde jsou cívky stykačů na 400 V AC. To snad musí bejt nějaká úchylka výrobce.

Co se týká spolehlivosti, tak cívky stykačů na 24 V DC, mají několik předností, proti cívkám stykačů na AC napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
paycz



Založen: Oct 13, 2014
Příspěvky: 282

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 22:40    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Musím se přiznat, že za posledních cca 25 let, jsem nepotkal strojní zařízení, kde jsou cívky stykačů na 400 V AC. To snad musí bejt nějaká úchylka výrobce.

Co se týká spolehlivosti, tak cívky stykačů na 24 V DC, mají několik předností, proti cívkám stykačů na AC napětí.


Hlavní důvod je že existuji různé systémy, které běží na nízkém napětí např Fanuc takže nemají důvod používat 400V, ale pokud bude jednoduché zařízení viz. šroták nebo stípač na dřevo je výhodnější použit 230V nebo 380V(400V) ovládací část kvůli jednoduchosti. Když budu mít tlačítko s izolačním napětí 750-1000V nemůže mě to žádná norma zakázat, protože ovládací část bude pro obsluhu maximálně bezpečná Wink záleží jak přesně je norma popsána. Můžete vložit citaci normy ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 23:35    Předmět: Citovat

No ja sa teda musim priznat ze za poslednych 25 let jsem nevidel stykač na dc napeti krome nouzoveho osvetleni.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5122
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 1:04    Předmět: Citovat

Já je pro změnu v práci vidím denně.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 8:47    Předmět: Citovat

A v akých strojoch resp rozvádzačoch?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 8:49    Předmět: Citovat

paycz napsal(a):
...pokud bude jednoduché zařízení viz. šroták nebo stípač na dřevo je výhodnější použit 230V nebo 380V(400V) ovládací část kvůli jednoduchosti.

U jednoduchých strojů je výjimka, že řídící obvody nemusí mít odddělovací transformátor. Týká se strojů, které mají pouze jeden spouštěč motoru a nanejvýš dva řídící přístroje, např. tlačítkový ovladač Start - Stop, blokovací zařízení apod. Nicméně napětí řídícího obvodu do 277 V platí.

Pokud je někde stykač na 400 V, musí být takové provedení schváleno. U některých jednoduchých strojů (např. pro domácnost) může být zařízení zcela uzavřené v konstrukci stroje, prvky přístupné obsluze spolehlivě izolované apod.

Jiná situace je u složitých strojů, nebo technologických zařízení. Zde mohou být řídící obvody přístupné obsluze s nižším napětím, a galvanicky oddělené ovládací obvody stykačů s napětím 400 V, obsluze nepřístupné. Ale i zde se nejčastěji používá 24 V a pro cívky stykačů 230 V přes oddělovací transformátor.

Jinak je nejjednodušší použít ruční přepínač. Mimo stroje, kde nesmí dojít k samovolnému spuštění po ztrátě a obnovení napájecího napětí (při možnosti ohrožení obsluhy, nebo vzniku hmotné škody). Tam je nutný stykač přes dvojtlačítko, nebo jistič s podpěťovou spouští apod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
paycz



Založen: Oct 13, 2014
Příspěvky: 282

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 10:52    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
...
Jinak je nejjednodušší použít ruční přepínač. Mimo stroje, kde nesmí dojít k samovolnému spuštění po ztrátě a obnovení napájecího napětí (při možnosti ohrožení obsluhy, nebo vzniku hmotné škody). Tam je nutný stykač přes dvojtlačítko, nebo jistič s podpěťovou spouští apod.


Což tohle zařízení po výpadku napětí muže být nebezpečné někdo se v tom bude drápat druhy aktivista to dá do zásuvky nebo nahodí proud a neštěstí je na světě
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 12:17    Předmět: Citovat

Tak ono použití stykačů, s pravou cívkou na 24 V DC, má několik nesporných výhod, oproti použití stykačů s cívkou na AC napětí.
1) Jsou spolehlivější, jejich životnost mechanická je vyšší než u AC cívek
2) Jsou spolehlivější jak pro časté spínání, tak pro velice malé četnosti spínání
3) Cívky na DC napětí, se lépe a spolehlivěji odrušují (varistory nají omezenou životnost)
4) Dále mají několik dobrých okrajových vlastností – jsou rychlejší při odpadu (nemají tam závit nakrátko), dají se ďábelsky urychlit i při přítahu, jsou tišší, nezpůsobují takové vibrace ve velkých rozvaděčích.
Negativem je vyšší cena a ne tak naprosto běžná dostupnost u každého prodejce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5122
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 14:55    Předmět: Citovat

Stykače na 24V DC jsou použity téměř ve všech strojích a zařízeních, které jsou řízené nějakou formou PLC.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 20:12    Předmět: Citovat

Tak to teda absolutne nechápem prečo by stroj riadený plc mal mat výkonový stykač na dc napätie. Možno ešte nejaké malé relé ktoré by sa spínali otvoreným kolektorom.... ale žiadnu inú logiku to nemá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5122
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 20:48    Předmět: Citovat

Musíš občas vylézt ze salaše a podívat se někam do provozu, abys to pochopil.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:59    Předmět: Citovat

No kamaráde neviem. Ja som totiž v prevádzke pravidelne. A aj priamo na dielni a sem tam som aj v rozvádzači vrazený. U nác vo firme v skalici je cca 50 PLC systémov a môžem ti garantovať že silový stykač na DC napätie nenájdeš v ani jednom rozvádzači! A kludne sa môžeš prísť kuknúť. Hol asi je Skalica niekde za opicami....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5122
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 23:26    Předmět: Citovat

Děláš ve válcovnách? U nás si PLC vesele spíná stykače od motorů, ventilů a všeho dalšího. Žádná mezirelátka tam nejsou.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 23:58    Předmět: Citovat

Nie válcovnách ale teplárnách. To ste šetrili, že to spínate takto napriamo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 4 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund