Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 12 2020, 20:05 Předmět:
To sú také fakta jak keby neboli. Ano celé to je blbosť. Aj 7kW na šrotak na jablka a aj tá automatika. Jednoducho tam mal dať vačkovy prepinač y/d a hotovo. Ale keď to chce takto tak prečo nie. A každý 7kw motor je y/d
Tak já ti nastíním co máš špatně
1) Ten stykač má sice cívku psanou na 380V 50Hz, ale v naší síti je již několik let 400V AC (cívka stykače bude topit)
2) Ten stykač má slabé kontakty.
3) Neznám žádný ovladač, který je stavěnej na 400 V AC.
4) Pojem total stop je co? U strojního zařízení se nic takového nepoužívá.
5) Dej sem štítek motoru, neboť né každý motor de spouštět Y/D
1) vyrábějí stykače 24,230,380 a 400v takže samozřejmě mám vybraný stykač 400V
2) jak můžete usoudit že stykač má slabé kontakty ? tohle docela nechápu
3) nebude žádná ovladačka jen stykač 400V a mechanický timer. Tlačítko má izolační napětí 750 nebo 1000v nechce se mi teď hledat
4) dělám ve strojírenství... je to velké červené tlačítko co vše vyřadí z provozu jinak se mu říká not aus (nouzový vypínač)
5) motor je klasický starý 380V a 660V
ještě bych se chtěl omluvit motor nemá 7.5kw, ale pouhopouhých 4.7kw nějak jsem to domotal hned na začátku
třeba vám napíšu za měsíc byla to blbost nebo bude spokojeně šrotovat jablka několik let
Pokud děláš takovéto šílenosti, jako že cívky stykače na 400 V AC , no potěš koště.
Tak u těch stykačů, platí jasná pravidla, například kategorie užití, dle způsobu použití.
Pro strojní zařízení, platí dost jasná pravidla, takže například napětí cívek stykačů nesmí překročit 277 V.
Tak pro takovou šílenost, bych nevystavil žádné dokumenty, včetně prohlášení o shodě.
TO : kutiltim
Tak v případě těch motorů, nemáš pravdu. Něco si o mmotorech přečti, a pak můžem diskutovat.
je zbytečné se nervovat norma je jedna věc a skutečnost druhá. nechtěl jsem aby to skončilo jako každé jiné české forum . Zároveň jsem rád že jste mi poradili a na druhou stranu se mi nelíbí ego některých z vás, ale asi jsem si za těch několik let na český internet zvykl myslím si že tohle zapojení je lepší jak když někdo začne vymýšlet 3 fázový motor na 230V nebo bych měl dvě prodlužovačky jednu na 230 kde bych tahl nulu a 380V i tohle jsem už viděl
Takže jenom pro úplnost, v době platnosti nového OZ (občanský zákoník), lze posuzovat jako trestný čin i radu, která způsobí někomu újmu na zdravý.
Komu není rady, tomu není pomoci!
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 12 2020, 21:16 Předmět:
TO palmalsport.
Doučiť sa o motoroch a hlavne o prúdoch tečúcich cez "jednotlivé cievky" sa musíš práve ty a potom možno pochopíš prečo je v zapojení A chránený motor aj v Y a D. Práve preto tu na to upozorňujem, lebo drvivá väčšina ludí to nechápe. A ver mi že viem o čom píšem. nejaký ten motor som už previnul!
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 12 2020, 21:30 Předmět:
To: palmalsport
Pokusim sa ti to vysvetliť. Cievka v motore je stavaná na nejaký prúd. Povedzme 5A. Či máš motor zapojený do Y alebo D nikdy nesmieš prekročiť Prúd cievky na ktorý je stavaná v našom prípade 5A. Keď máš zapojený motor do Y a zaťažíš ho tak cez cievku pôjde 5A. Toto bude aj prúd v prívodnej fáze. (to zaťaženie musí byt samozrejme primerané). Ak zapojíš motor do D a zaťažíš ho na plný výkon tak cez jednotlivé cievky pôjde 5A. ale v prívodných fázových vodičoch nameráš 8,66A. Ty proste v zapojení A meriaš prúd cez jednotlivé cievky a je jedno či je motor v Y alebo D. Stále meriaš tých pomyselných 5A. Snažil som sa ti to polopate vysvetliť. Snáď to pochopíš. Záleží či ale vôbec chceš.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 13 2020, 17:36 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Napětí cívek stykačů nesmí překročit 277 V.
Přesněji napětí řídících obvodů, což je v tomto případě totéž - max 277 V.
Stykače s cívkami 400 V se používají převážně v obvodech nepřístupných obsluze.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá listopad 13 2020, 17:55 Předmět:
Ja k tomu poviem takto: Ja sa určite nezastávam použitia 400v na tlačítka, ale to nie je riadiaci obvod. Obvod tlačítka je ovládací obvod a stykač je silový spínací prvok (prístroj).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 13 2020, 18:34 Předmět:
Pojem "řídící obvod" ve smyslu ČSN EN 60204-1 u jednoduchého zařízení zahrnuje všechny prvky daného obvodu, tedy i ruční ovladače. Cívka stykače je součást řídícího (nebo ovládacího) obvodu.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá listopad 13 2020, 18:49 Předmět:
Mě šlo o to, že na většině hobby strojů které se doposud prodávaly, jako jsou soustruhy, vrtačko frézy..., kde, jsou tlačítka start/stop a nějaké koncáky, ale není tam trafo, se běžně dával stykač na 400V, viz návod k mému soustruhu níže. Proto se ptám, jestli je to už v dnešní době zakázaný, nebo je v tom nějaká "finta" která to obchází.
Stykač.png
Komentář:
Velikost:
54.55 kB
Zobrazeno:
88 krát
Naposledy upravil jova1 dne pá listopad 13 2020, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 3 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.