Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: so říjen 17 2020, 16:13 Předmět:
Crifodo napsal(a):
....ten problém řeší nějaký PTC na vstupu.....,
Použití termistoru k omezení nárazového proudu jsem naposledy viděl u elektronkových TV se sériovým žhavením 300 mA. Ty termistory pro TV mám ještě někde doma.
Nelze přece rozdělávat doma spotřebiče a montovat do nich nějaké přídavné PTC. Tudy cesta nevede.
Když vnuk před několika roky koupil ten byt v paneláku, tak jsem mu půjčeným přístrojem ZEROTEST proměřil všechny okruhy zásuvek. Pokud si pamatuji, tak všechny zásuvky normě vyhověly.
Pak se v bytě prováděly rekonstrukce a upravovala se elektrika. Nová měření jsem po rekonstrukci již nechal na revizním technikovi. Zřejmě vše vyhovělo pro aktuální osazení jističů v rozvaděči.
U vnuka někdy znovu změřím současnou aktuální impedanci všech vypínacích smyček pro zásuvky tím půjčeným přístrojem. Pokud impedance vyhoví pro jističe16A/C, tak může být ve hře opět výměna jističe B za C.
Pro ověření také doporučím vnukovi, aby přehodil výstupy z jističů pro IZBY a PRAČKU. Oba jsou stejné 16A/B, ale jiného výrobce. Tím bych vyloučil, zda ten vypadávající jistič není jen nějaký vadný nebo příliš citlivý. Ani tato varianta příliš citlivého jističe není vyloučena.
Myslím, že toto téma lze již uzavřít a vše podstané již tady bylo napsáno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17724 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 17 2020, 17:57 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Je mi líto, že někteří diskutující si všímají rozváděče a druhu použitých jističů, což s mým dotazem vůbec nesouvisí.
Jestli to je reakce na můj příspěvek, tak mý vyjádření pouze je: "No jak myslíš Ty".
Já jen abys nebyl překvapenej až do toho rozvaděče bez štítku a tím i nejspíš bez revize něco nastrkáš a něco se stane. Potom se s Tebou budou bavit jiní, a pojišťovna to určitě nebude. Vím o paneláku, kde byla melouchářem dělaná rekonstrukce bytu, rozvaděč měl sice štítek, ale zfalšovanej, osazenej prvky osobou bez oprávnění na výrobu rozvaděčů. Začalo hořet od motoru digestoře a skončilo to obecným ohrožením u soudu a sousedi se na něm hojí dodnes. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.