 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

rozvod kabelové TV v paneláku - odpálení zavlečeným napětím

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:37    Předmět: rozvod kabelové TV v paneláku - odpálení zavlečeným napětím Citovat

Jak jsou řešené rozvody kabelové tv v panelácích? Řešil jsem u známých poruchu v elektroinstalaci zásuvek, ve staré síťi TN-C se přerušil v zásuvce PEN takže se zavlekla fáze na kostru u TV připojené do anténní zásuvky. Od té doby je tato konkrétní účastnická anténní zásuvka bez signálu (v ostatních bytech signál je). Mohlo dojít k odpálení tohoto konkrétního výstupu v nějakém rozbočovači anténního signálu? (nějaký aktivní prvek tam být asi musí protože každý účastník si může zvolit jinou programovou nabídku)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19522
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:51    Předmět: Citovat

Na konci kabelu v té účastnické zásuvce signál je? Je totiž mořné, že to neunesla jen ta samotná zásuvka.
Rozvod kabelovky se dělá hvězdicově,každá zásubka má svůj vývoz z vícenásobného rozbočovače obvykle umístěného v nějaká skříni. Kabely na odbočovači má poskytovatel označené, protože dřív se do nich zařazovaly zádrže či propusti pro balíčky programů, které si příslušný klient platí. Dnes je to celkem zbytečné něco odlaďovat, říkal technik od kabelovky, filtry si vymontoval a a skříně už neplomboval.
Čili může být upálený kabel, zničená zásuvka a/nebo příslušný výstup z odbočovače. Ten nemusí být obsazený celý, takže obvykle stačí použít jiný volný výstup, ale asi nejlepší bude obrátit se na poskytovatele služby, na kterou mají smlouvu, hlavně proto, že má klíče od skříně. Sice mi na UPC hotline tvrdili, že klíče musí mít správce domu, ale to je nesmysl, nikdy nám je nikdo nedal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:02    Předmět: Citovat

zásuvku jsem rozdělanou měl a letmým pohledem v ní nic upálené nebylo - koaxiál normálně dotažený pod svorkou, to by jedině musela být přerušená nějaká pásmová propust v zásuvce (pokud tam nějaká je), ale je fakt že napřímo z toho koaxiálu jsem to nezkoušel, to mě nenapadlo
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19522
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:25    Předmět: Citovat

Když ro u sousedů jde, musíš postupovat od zásuvky k odbočovači, jinak to nezjistíš.

Ono totiž nená třeba ani mít přerušený nulák v síti, stačí rozdíl zemních potenciálů mezi zásuvkou v bytě a zemí nějakého uzlu kabelovky. Při nasčítání proudů z více bytů tečou pláštěm koaxiálu i stovky miliampér vyrovnávacího proudu.
S televizemi s nulákem ani s připojením jiného nulovaného zařízení k televizi se při instalacích kabelovky v prvních letech vůbec nepočítalo a nejspíš se s tím nepočítá dodnes, protože zařízení s anténním konektorem galvanicky spojeným se zemí sítě bylo spíše homeopatické množství. A toto oddělní u té většiny odolalo několikanásobku síťového napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 8:00    Předmět: Citovat

Z mých zkušeností bude v háji ten odbočovač. Když jsem ještě dělal CRT televize ve sklepě v Budějovicích, měl jsem tam přes odbočovač vyvedenou STA. Při opravách se tu a tam stalo, že se anténní koncovka sklouzla na přívod napájení apod. a vylítnul jistič. A s jeho vypadnutím se obvykle odporoučel i ten odbočovač - Nikdy jsem nepochopil proč, vždy se jednalo jen o dotyk kostry (a signálový vodič byl "ve vzduchu"), takže to lezlo po stínění, které se z kovové podstaty odbočovače přerušit nemůže. Signálový vodič je v tom odbočovači navíc pro napájení neprůchozí, takže tam musí být i nějaký kondík (byť s minimálními izolačními vlastnostmi).

Dneska tam mám pro příležitostné opravy vřazeno galvanické oddělení z C110 a mám klid.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund