Jaký jistč pro zásuvky v paneláku.
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Vladik36



Založen: Feb 17, 2019
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:10    Předmět: Jaký jistč pro zásuvky v paneláku. Citovat

Bydlím v panelovém domě,kde je instalace v panelech hlinikovou dvojlinkou.Mám zásuvky jištěny 10A jističem.Zásuvky jsou všechny původní a mě začal padat 10A jistič je to víc zatížené.Otázka zní mohu 10A jistič vyměnit za 16A ?Děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3998
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:14    Předmět: Citovat

Pokud to dovolí průřez kabelu a hlavní jistič, tak ano. Ale pochybuji Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PotPalo



Založen: May 13, 2009
Příspěvky: 4914
Bydliště: BA-Petržalka :(

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:32    Předmět: Citovat

Ja by som nechal tých 10A a skontroloval by som dotiahnutie skrutiek káblov na ističi. Tiež nám kedysi padali ističe, ale nezmyselne. Boli povolené skrutky na ističoch, prechodový odpor spôsoboval teplo, a to vybavovalo tepelnú spúšť ističa. Po dotiahnutí nieje žiadny problém.

Pokiaľ padá istič pri zapnutí viacerých spínaných zdrojov naraz, je to normálne. Zdroje treba zapínať postupne, alebo si zapojiť zásuvku s oneskorením.

_________________
Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:49    Předmět: Citovat

Přesně tak, zkontroluj šroubky nejen na jističi, ale ve všech zásuvkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12024
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:55    Předmět: Citovat

Vladik36 napsal(a):
v panelovém domě,kde je instalace v panelech hlinikovou dvojlinkou.Mám zásuvky jištěny 10A jističem.Zásuvky jsou všechny původní a mě začal padat 10A jistič je to víc zatížené.

jestli je ten 10A jistič stejně starý jako ty hliníkový rozvody, tak se ani nedivím . . .
nám to dělalo před léty taky a zjistil jsem, že ten starý jistič byl asi po těch létech unavený, padal už při 5ti ampérách . . .
vyměnil jsem ho za stejný, ale nový 10A jistič a od té doby je pokoj.
(samozřejmě, že se zároveň udělala kontrola celého stávajícího rozvodu)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:16    Předmět: Citovat

Hliníková dvojlinka je široký pojem.
Bylo by dobrý, napsat průřez /vypočítáš z průměru žíly/ a kolik zásuvek na tom okruhu je.
Pokud je to AGY 2x4mm², jako měla dcerka na zásuvkách "Brusel" v činžáku ze začátku 60.let, tak po kontrole a dotažení celého rozvodu by to 16A jistič sneslo.
4mm² hliník odpovídá 2,5mm² mědi za toho předpokladu, že je hliník ve správném typu utažených svorek.
Pokud to ale bude AGY 2x2,5mm², plus maličké čtvercové, bakelitové krabičky, tobě se nechce nic dotahovat a kontrolovat, tak na 16A jistič radši zapomeň.

Vyměň stejný typ jističe za nepoužitý, zachovalý kus a bude dobře.
I starší jističe se pořád dají sehnat, pokud to nespěchá. Ušetříš si tím dost otravných, mechanických úprav na nový model.
Pokud je v rozvodné skříňce i jiný 10A jistič, zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to přestane padat, tak je to jasný - předtím padající je vyhřátý.
Podle mě - ta desítka je za ta léta jenom vyhřátá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3998
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:24    Předmět: Citovat

Ještě bych zjistil zda kabel není tahány smyčkově (v paneláku se tak tahaly běžně). Z jističe veden jeden , nebo dva?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3998
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:28    Předmět: Citovat

Možná by tam mohl vyhovět jistič 13A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4082

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:33    Předmět: Citovat

Ak si vymenil v kuchyni starý plynový sporák za nový s elektrickou rúrou, alebo si namontoval umývačku riadu, tak budeš musieť natiahnúť nový kábel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 658
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:51    Předmět: Citovat

Vladik36: v momente vypnutia ističa je ten okruh zaťažený ako? prípadne aj po akej dobe istič vypne?
Ono aj 10A istič udrží prúd 15A po dobu 1 hodiny, kým vypne tepelná spúšť, preto by bolo dobré vedieť, či je obvod preťažený a istič funguje správne, alebo vypína skôr. Ak vypína skôr, tak potom nasleduje postup so zámenou ističov popísaný sinclairom .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4180
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:58    Předmět: Citovat

Musíš si vypočítať skratový prúd a podla toho určiť či použitý istič dokáže vypnúť do 0,4s. Ak áno tak ho môžeš použiť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:08    Předmět: Citovat

Vzhledem ke stáří instalace bych tam nechal 10 A, ať už je tam AL 4 mm² nebo smyčkovaná 2,5 mm². Vím jak to po letech vypadá. Vypínací proudy IJV viz tabulka.


Jističe IJ, IT.jpg
 Komentář:
 Velikost:  116.16 kB
 Zobrazeno:  114 krát

Jističe IJ, IT.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:10    Předmět: Citovat

Tiez to vidim na vadny istic. Mal som takto vadny 16A, postupne vypadaval viac a viac, az raz uz nesiel natiahnut. Prepojil som vsetko na vedlajsi 10A a ten nevypadaval vobec az do vymeny vsetkych.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vladik36



Založen: Feb 17, 2019
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:10    Předmět: Citovat

Kamarád bývalý elektrikář mi říkal že je tam hliník 2,5 průřez.ale že na zásvky se měla dávat 4.Co je na tom pravdy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3998
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:19    Předmět: Citovat

A není ta 2,5 tahaná smyčkově?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund