Zaslal: út září 29 2020, 15:10 Předmět: Jaký jistč pro zásuvky v paneláku.
Bydlím v panelovém domě,kde je instalace v panelech hlinikovou dvojlinkou.Mám zásuvky jištěny 10A jističem.Zásuvky jsou všechny původní a mě začal padat 10A jistič je to víc zatížené.Otázka zní mohu 10A jistič vyměnit za 16A ?Děkuji
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 29 2020, 15:32 Předmět:
Ja by som nechal tých 10A a skontroloval by som dotiahnutie skrutiek káblov na ističi. Tiež nám kedysi padali ističe, ale nezmyselne. Boli povolené skrutky na ističoch, prechodový odpor spôsoboval teplo, a to vybavovalo tepelnú spúšť ističa. Po dotiahnutí nieje žiadny problém.
Pokiaľ padá istič pri zapnutí viacerých spínaných zdrojov naraz, je to normálne. Zdroje treba zapínať postupne, alebo si zapojiť zásuvku s oneskorením. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 29 2020, 15:55 Předmět:
Vladik36 napsal(a):
v panelovém domě,kde je instalace v panelech hlinikovou dvojlinkou.Mám zásuvky jištěny 10A jističem.Zásuvky jsou všechny původní a mě začal padat 10A jistič je to víc zatížené.
jestli je ten 10A jistič stejně starý jako ty hliníkový rozvody, tak se ani nedivím . . .
nám to dělalo před léty taky a zjistil jsem, že ten starý jistič byl asi po těch létech unavený, padal už při 5ti ampérách . . .
vyměnil jsem ho za stejný, ale nový 10A jistič a od té doby je pokoj.
(samozřejmě, že se zároveň udělala kontrola celého stávajícího rozvodu)
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: út září 29 2020, 16:16 Předmět:
Hliníková dvojlinka je široký pojem.
Bylo by dobrý, napsat průřez /vypočítáš z průměru žíly/ a kolik zásuvek na tom okruhu je.
Pokud je to AGY 2x4mm², jako měla dcerka na zásuvkách "Brusel" v činžáku ze začátku 60.let, tak po kontrole a dotažení celého rozvodu by to 16A jistič sneslo.
4mm² hliník odpovídá 2,5mm² mědi za toho předpokladu, že je hliník ve správném typu utažených svorek.
Pokud to ale bude AGY 2x2,5mm², plus maličké čtvercové, bakelitové krabičky, tobě se nechce nic dotahovat a kontrolovat, tak na 16A jistič radši zapomeň.
Vyměň stejný typ jističe za nepoužitý, zachovalý kus a bude dobře.
I starší jističe se pořád dají sehnat, pokud to nespěchá. Ušetříš si tím dost otravných, mechanických úprav na nový model.
Pokud je v rozvodné skříňce i jiný 10A jistič, zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to přestane padat, tak je to jasný - předtím padající je vyhřátý.
Podle mě - ta desítka je za ta léta jenom vyhřátá.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út září 29 2020, 16:51 Předmět:
Vladik36: v momente vypnutia ističa je ten okruh zaťažený ako? prípadne aj po akej dobe istič vypne?
Ono aj 10A istič udrží prúd 15A po dobu 1 hodiny, kým vypne tepelná spúšť, preto by bolo dobré vedieť, či je obvod preťažený a istič funguje správne, alebo vypína skôr. Ak vypína skôr, tak potom nasleduje postup so zámenou ističov popísaný sinclairom .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 29 2020, 17:08 Předmět:
Vzhledem ke stáří instalace bych tam nechal 10 A, ať už je tam AL 4 mm² nebo smyčkovaná 2,5 mm². Vím jak to po letech vypadá. Vypínací proudy IJV viz tabulka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33961 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 29 2020, 17:10 Předmět:
Tiez to vidim na vadny istic. Mal som takto vadny 16A, postupne vypadaval viac a viac, az raz uz nesiel natiahnut. Prepojil som vsetko na vedlajsi 10A a ten nevypadaval vobec az do vymeny vsetkych.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.