Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 27 2020, 18:01 Předmět: CPS1000E UPS, hádám po bouřce...
Ve zdrojové části jsou odstřeleny téměř všechny polovodiče a co je dál si netroufám domýšlet. Přesto, snad už jen ze zvědavosti se zkusím zeptat, zda někdo nemá povědomí co za IC bylo na pozici U6. Podle zbytků pouzdra ST xy, ale na pinout mě zapojení součástek na PCB nesedí. Že by se někdo potkal se schematem ani nepředpokládám. Z druhé strany PCB vypustily duši a jsou nečitelné D103, R145, C111, Q35 (MOSFET 6N90C)...
CPS1000E IC dd.jpg
Komentář:
Velikost:
95.54 kB
Zobrazeno:
86 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 27 2020, 22:33 Předmět:
Super, neskonalé díky.
Mezitím jsem se dopátral rovněž k 384x, povyměňoval prostřelený můstek, opravil odpařené cesty na tišťáku a vyměnil invalidní díly kolem. Až dojdou objednané věci, pak se ukáže, zda jsem na vejminku nemarnil čas... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út říjen 06 2020, 19:52 Předmět:
Nakonec se zadařilo. Musím se pochválit, neboť jak známo to nikdo za mě neudělá... Překvapuje mě, že na Made in PRC jde o vcelku slušně udělané zařízení. Blesk se uvnitř hodně snažil a docela mě vyškolil. Hodně pomohlo dílčí schémátko od Passion, ještě jednou neskonalé díky.
SPC1000E.jpg
Komentář:
Velikost:
99.37 kB
Zobrazeno:
87 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.