danhard napsal(a):
https://www.prakab.cz/upload/1_AYKY_cz.pdf

Vím že AYKY 5 x existují ale v reálným životě jsem ho nikde neviděl nainstalovanej.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajap



Založen: Mar 16, 2007
Příspěvky: 229
Bydliště: Kousek od Plzně

PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 14:31    Předmět: Citovat

Já bych to s tím dimenzováním N při "odporových" zátěžích 2 x 3kW neviděl tak složitě...
Pokud by se N v takovém zapojení odpojil (poruchou nebo třeba i pokusem), tak už nebude napájení 2 x 230V, ale jen 1 x 400V pro obě zátěže, které budou po odpojení toho N vlastně v sérii, tedy 2 x 200V (samozřejmě při předpokladu skutečně stejných zátěží) - pokles napětí o 30V pro každou zátěž. Z toho mi vyplývá, že tím N rozhodně neteče vyšší proud než fázovými vodiči...
Je to velmi zjednodušeno, ale není problém si to zkusit zapojit a proudy orientačně změřit klešťákem.

_________________
Zdraví Pája...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 16:39    Předmět: Citovat

To mi-ro:
Největší problém je i dneska připojování výkonných PAček a světel v "sokolovnách" a vesnických "osvětových besedách". Jediná zásuvka, co tam umožňuje větší odběr, je obvykle někde na chodbě, nebo aspoň 40-50m od pódia. Zpravidla je to ještě 25A litino-keramická tlama, nebo nanejvýš 32A čtyřkolík.
Tam jsou všecky hlídače nuly, symetrie, napětí fází i fíčka v AC-racku naprosto nahovno. Lze se jen modlit.
Než hlídače napětí fází /při uhoření či jiskření PEN/ zareagují a shodí velký 40A stykač AC-racku, tak jsou ve všech přístrojích a koncákách přinejlepším jen vylítaný pojistky.
Vylítané reakcí varistorů - pokud je tam máš dodatečně instalovaný, protože si toho aparátu vážíš.
Dobře dimenzovaný varistory jsou jediný prvek, schopný zabránit totální destrukci zařízení - pokud je správně dimenzovaný, nebo předimenzovaný. Cut-costing na varistory sere, jsou ještě i pro koncák za desítku furt drahé.
Ani klasické fíčko v přívodu AC racku není dost rychlé.
Přinejhorším - jsou probité výkonové polovodiče, protože u hromadně vyráběných, levnějších PA konců /mimo drahé touringové řady/ běží konce s malou rezervou Uce, co vydrží přepětí asi 280-290V a varistory tam nikdy nejsou.
Jde o vysloveně jednotky ms. Udělá to prásk, prošlehne se prvek s nejmenší rezervou Uce a netušíš, co se stalo..
Velké filtráky nestihnou, díky setrvačnosti chemické reakce, zareagovat velkým svodem řádu vyšších ampérů.
Ani mžikem brutálně přesycená síťová trafa, nejsou schopna vyrazit primární T10A až T15A pojistky.
U menších přístrojů ano, ale tam jsou ve hře zase rezervy dovolených napětí toho, co vše visí na sekundárech.
Nevím o nějakém účinném řešení, co by tento stav /vícefázové napájení aparátu z TN-C zásuvky/ bezezbytku umělo eliminovat. Požadavky smlouvy jsou jedna věc, realita pak zcela jiná. "Chtěli jste motorovou zásuvku - tamhle je".
A to zkusíš jen jednou, max. dvakrát, sbalit se a vypadnout..
Opravoval jsem už poměrně dost PA zařízení, poničených právě tímto stavem. Často to odsraly i primáry traf.

Lze to úspěšně nasimulovat i doma. Stačí tři pojistky, tři pořádné 275V varistory, tři 200W žárovky a v přívodu přes relé zařazený "hlídač", který by to měl umět. A pak jen odpojit PEN na přívodu a čumět, co se bude dít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7070
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 18:20    Předmět: Citovat

Co takhle trojfázové oddělovací trafo?
(trojúhelník-trojúhelník)

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 18:29    Předmět: Citovat

sinclair napsal(a):

Lze to úspěšně nasimulovat i doma. Stačí tři pojistky, tři pořádné 275V varistory, tři 200W žárovky a v přívodu přes relé zařazený "hlídač", který by to měl umět. A pak jen odpojit PEN na přívodu a čumět, co se bude dít.


Upadlej PEN na nulovým můstku jsem už párkrát viděl. Pak fest záleží na tom, co je v každý fázi aktuálně zapnutý a kam ta plovoucí hvězda ustřelí středem proti zemeguli. Přišel jsem na barák, kde po týhle poruše mezaxiál v digestoři řval jak startující stíhačka a žárovky v jiný fázi mžouraly slabě žhnoucím vláknem.
Ty Tvý tři 200W žárovky je vlastně rovnoměrný zatížení všech fází, tam by se teoreticky ta plovoucí hvězda neměla posunout skoro nikam. Ale dej si do jedný fáze 25W a to se budou dít věci. Smile

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12339

PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:03    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
...Ale dej si do jedný fáze 25W a to se budou dít věci. Smile
Aneb dobrá rada nad zlato. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá září 11 2020, 19:07    Předmět: Citovat

No a řekni že né. Smile
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund