Dimenzování N při nesymetrické zátěži
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
doga



Založen: Mar 26, 2018
Příspěvky: 167
Bydliště: okr. Bruntál

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 6:39    Předmět: Dimenzování N při nesymetrické zátěži Citovat

Ahoj,
je nějaký jednoduchý způsob, ať nemusím na půdu lovit skripta a sešity a vzpomínat na pana Kirchhoffa, jak si ověřit na třífázovém rozvodu, proudové zatížení vodiče N, při zatížení dvou fází. Na obou fázích bude přibližně stejný výkon, cca 3kW. Dík
EDIT: Bude se jednat o tepelné spotřebiče, takže činný výkon.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2791
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 8:45    Předmět: Citovat

Při činném výkonu (odběru) je v N vodiči při různém zatížení proud od nuly po nejvyšší fázový, takže pro takové relativně malé výkony (3kW) se běžně dávají kabely, kde je N vodič stejného průřezu jako krajní (fázové) vodiče
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3999
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 8:52    Předmět: Citovat

Ano stačí stejný průřez, a pokud by byly např. všechny tři fáze stejně zatížený tak nulákem neteče žádný proud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
doga



Založen: Mar 26, 2018
Příspěvky: 167
Bydliště: okr. Bruntál

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:00    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
Při činném výkonu (odběru) je v N vodiči při různém zatížení proud od nuly po nejvyšší fázový, takže pro takové relativně malé výkony (3kW) se běžně dávají kabely, kde je N vodič stejného průřezu jako krajní (fázové) vodiče


Jako že tam nepoteče víc jak proud jedné fáze nebo součet obou fází?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4180
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:12    Předmět: Citovat

Cez N nepotečie väčší prúd ako prúd jedenj fáze. Cez N ti potečie najväčší prúd vtedy, keď zaťažíš len jednu fázu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radek89



Založen: Oct 25, 2009
Příspěvky: 143
Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:12    Předmět: Citovat

Zjednodušeně protože proud se krom N částečně vrací ještě sousední fází.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4180
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:13    Předmět: Citovat

Predpokladám že spotrebiče máš zapojené do hviezdy. čiže všetky spotrebiče :L1 proti N, L2 proti N a a L3 proti N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:29    Předmět: Citovat

Nesúhlasím. Tým že tam chýba L3 (v zadaní sú len dve) tak ten prúd bude takmer dvojnásobný. Keby tam mal tú tretiu tak je prúd N pri činnej záťaži 0.


L1+L2.jpg
 Komentář:
 Velikost:  29.76 kB
 Zobrazeno:  74 krát

L1+L2.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4180
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:36    Předmět: Citovat

Nemáš mihalu pravdu. Keď neveríš tak sprav jednoduchý pokus. Zapoj dve žiarovky proti N, každú daj z inej féze a meraj prúd nulákom. Meraj s roznimi vatážami žiaroviek. Samozrejme myslím tým kalsické vláknové žiarovky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:10    Předmět: Citovat

Ten graf máš blbě, L1 a L2 na něm zakreslené nejsou vůči sobě o 120°.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:13    Předmět: Citovat

Very Happy Tak som to zakreslil posunuté tak ako má byť ale podľa grafu to aj tak neni rovnaký prúd ako pri jednaj fázi ale asi 1,2 násobok.


Sucet120st.jpg
 Komentář:
 Velikost:  25.59 kB
 Zobrazeno:  74 krát

Sucet120st.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:19    Předmět: Citovat

Jelikož perioda jsou tři dílky a kousek, L2 musí začínat ještě trošku dál Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:40    Předmět: Citovat

Tohle taky umíte vysvětlit?
Při nejčastějších instalacích TN-S a přípojkách pro 2 stojany zpravidla kabelem CYKY 4Bx4 /či AYKY 4Bx6/, protože kabely 5C absolutně nebyly k sehnání, se ke kabelu od rozvaděče ke stojanům přikládal ještě modrý CY6, nebo AY10.



22.jpg
 Komentář:
 Velikost:  128.5 kB
 Zobrazeno:  102 krát

22.jpg




Naposledy upravil sinclair dne čt srpen 20 2020, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3999
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:45    Předmět: Citovat

sinclair napsal(a):
Tohle taky umíte vysvětlit?

Asi se nejedná o odporové zatížení. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:03    Předmět: Citovat

Kremik napsal(a):
Jelikož perioda jsou tři dílky a kousek, L2 musí začínat ještě trošku dál Smile

I tak je to 1,07 násobok Very Happy
Takže graf (takmer) dokázal, že cez N pri odporovej záťaži dvoch fáz nepotečie viac ako pri jednofázovej záťaži.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund