Vo firme nam zacal od prepatovej ochrany horiet rozvadzac v serverovni. Bolo to robene s projektom a reviziou.

To nech je vystraha pred akoukolvek neodbornou montazou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 354
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 10:19    Předmět: Citovat

rnbw: co bylo příčinou? Chybějící předjištění přepěťovek? Nebo chybějící předchozí stupně ochran?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1835
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 10:25    Předmět: Citovat

Shocked Rozvádzač by mal byť nehorľavý.
Ak sa prepäťovka preťaží napr zvýšením napätia tak že sa varistory čiastočne otvoria, mala by zabrať tepelná ochrana, aspoň tak som to chápal pri pitve nejakého salteka SPD2. Varistorom po čase stúpa zvod, takže "za určitý čas" sa "otvoria", s tým treba počítať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 10:48    Předmět: Citovat

Technicky vzate samotny rozvadzac nehorel - plast sa roztiekol, horelo nieco vnutri - asi izolacia kablov (istice su tiez nehorlave?). Z prepatovej ochrany (trojfazovej) vystrelili dve vlozky, jedna sa pripiekla na podlahu tak, ze sa nedala odtrhnut.

Prepatie nezvniklo od burky - ale asi od prepinania na naftovy generator (bolo viac vypadkov za sebou). Pred prepatovou ochranou nebol istic, len vypinac. Istic bol asi az na druhom konci kabla niekde v hlavnom rozvadzaci. Ten nevypadol, aj po haseni to zostalo pod prudom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1835
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 11:29    Předmět: Citovat

A netušíš výrobcu tej prepäťovky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:04    Předmět: Citovat

Netusim, musela by sa niekde najst fotka stavu "pred".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:57    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Samostatné svodiče třídy II...

Kdyby ti byrokratičtí blbci pořád neměnili terminologii. Za nás byl svodič bleskového proudu (B), svodič bleskového napětí (C) atd. Twisted Evil

Áčko je jen na sloupech VN.

A bylo jasný, že nic než bleskojistky v rozvaděči nevydrží. Načež se začaly i na tuto pozici prodávat krabicový varistory a to já jsem se už držel za hlavu. Pak to nemá hořet. O selektivitě ochran raději pomlčím, to tady nadávám pořád.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund