PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 23:51    Předmět: "Ucpanej" drát v kabelu CYKY Citovat

V pátek si mě pozvalo příbuzenstvo, že nejde lednička. Tak jsem ji vyrubal z kuchyňský linky abych zjistil že jí nic není ale v zásuvce vadaskou chybí 230V. PE a N v pořádku, fáze nikde. Kuchyň má dva zásuvkový okruhy, lednička je na jednom z nich. Všechny zásuvky OK jen ta koncová ledničková nešla. Instalace je někdy z roku 1996, nechráněnej třídrát 1,5.
Tak jsem si dojel domů pro drátohledák a našel poslední pokračovací zásuvku. Jedu od ní po vedení a najednou uprostřed zdi signál zmizel. Zkusil jsem fázi poslat do vedení po modrý a namaloval si kde kabel je.
Takže rozebrání dvou skříněk a majzlík a kladivo a vysavač. Po odhalení kabelu v místě ztráty signálu to bylo jasný, byl na něm podélnej škvarek. Po rozkuchání vnitřek spálenej a spečenej, divím se, že se kabel nezkratoval. Fázovej byl asi 3 mm přerušenej, oba konce kulatý od oblouku.
Tak to jsem z toho jelen. V CYKY 3C x 1,5 v místě, kde byla netknutá zeď, se po cca 25 letech provozu pouze ledničky přerušil fázovej drát. Nejspíš tam byl nějakej kaz v mědi už od výroby.
Tak jsem asi 30 cm k ledničce vyměnil a namačkal sériovejma dutinkama a zasmrštil.
Setkal jste se někdo s něčím podobným přerušenej vodič v kabelu ve zdi s netknutým okolím? Já tedy ne, pouze jednou při tahání nový instalace byl kabel na 100m cívce v jednom místě jakoby spláclej a po natažení se zjistil přerušenej modrej. Naštěstí to bylo navrchu v Mars žlabu a tak to šlo snadno nalýzt. Po rozkuchání se zjistilo, že chybí asi 10 cm modrýho drátu. Prostě v Kablu někdo neukončil kabel když došel modrej drát, přiložil novej a jelo se dál. Rolling Eyes

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3292

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 6:03    Předmět: Citovat

Už jsem tady v jiném vlákně psal, že v kabelu byla dírka od hřebíku. Zeslabená měď pak udělala své.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 6:07    Předmět: Citovat

S přerušeným vodičem u nového kabelu jsem se setkal pouze dvakrát. Politováníhodný omyl se tedy v průměru stal maximálně jednou za 18 let. V jednom případě to byl nespojený vodič ve výrobě. V druhém přerušený pod pracovní izolací (zmetek) - mechanicky poškozené jádro vodiče zřejmě nevydrželo namáhání během výroby.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19522
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 7:13    Předmět: Citovat

Taky jsem jeden takový měl, to bylo tuším v roce 1991. Naštěstí šlo o CYKYL 3Ax1,5 v novostavbě, kde v nístě ještě nebyla omítka, když jsme zapojovali.
Tak nebyl problém kabel urvat ze sádry a přimáznout nový kus.
Konce drátů byly v izolaci asi 2 mm od sebe, jako by při izolování jedna cívka došla a hned tam zavlíkli drát z jiné. Prý výrobní nekázeň, říkali v Kablovce, se zjevnou škodolibostí, že to nedělali v jejich závodě. Dělal jsem zrovna vedle v Centrotexu a asi za čtrníct dní mi tam dodali celé klubko nocého Áčka, to jsem spotřebovával snad sedm let, ono toho Áčka zase tolik v instalacích nijak velká spotřeba nebyla.
Od té doby jsem si každý koupený kabel napřed přeněřil, ale už se to neopakovalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 7:18    Předmět: Citovat

Kabely Kablo/Prakab, potažmo vůbec evropské, se asi budou na trhu vyskytovat čím dál míň.
Přeměření celého kluba před montáží neřeší zmetek typu zeslabený průřez, co se urve až během instalace. Měřit ještě po zasádrování, před omítkou a zapojením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17746
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 9:17    Předmět: Citovat

Předpokládám, že v půlce 90-tých let tady ještě čínskej šmejd nebyl. A co naměříš pří instalaci v kabelu, kterej pak následně 25 let jede 24/365?
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33910
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 9:23    Předmět: Citovat

Vtedy tu boli len kvalitne europske smejdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31844
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 9:29    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Taky jsem jeden takový měl, to bylo tuším v roce 1991. Naštěstí šlo o CYKYL 3Ax1,5 v novostavbě, kde v nístě ještě nebyla omítka, když jsme zapojovali.
Tak nebyl problém kabel urvat ze sádry a přimáznout nový kus.
Konce drátů byly v izolaci asi 2 mm od sebe, jako by při izolování jedna cívka došla a hned tam zavlíkli drát z jiné. Prý výrobní nekázeň, říkali v Kablovce, se zjevnou škodolibostí, že to nedělali v jejich závodě. Dělal jsem zrovna vedle v Centrotexu a asi za čtrníct dní mi tam dodali celé klubko nocého Áčka, to jsem spotřebovával snad sedm let, ono toho Áčka zase tolik v instalacích nijak velká spotřeba nebyla.
Od té doby jsem si každý koupený kabel napřed přeněřil, ale už se to neopakovalo.
Obdobná zkušenost, koupená CYSYna 4x2,5mm² za účelem spáchání "křížový čtyřky" k reprákům, pro sichr před instalací měřená, jedna žíla vykazovala přerušení, při pohledový kontrole jestli není kabel někde mechanicky přeštípnutej nebo něco podobnýho nalezený podezřele nerovný místo na plášti, po otevření chybělo asi 10cm licny v hnědý izolaci, která se tím splácla a neudržela celej kulatej tvar. Reklamoval jsem v krámě kde jsem kupoval, reklamaci mi tenkrát neuznali, že prej už jsem do toho řezal a že bych musel reklamovat celou dýlku, kterou jsem koupil ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ec1045



Založen: Nov 28, 2010
Příspěvky: 241
Bydliště: Šlapanice

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 10:22    Předmět: Citovat

Mám to jen zprostředkovaně ale u licen je docela běžná praxe že výrobce drát nadstavuje aneb na drátu bilo vidět, že cca 10mm izolace je jaksi nafouknuto … proste těch 10mm bylo přeloženo přes sebe a pak přes to dali izolaci. Mám to od jednoho z rachoty, co zapojuje rozvaděče v pracovištích, takže mu rukama projde za den drátu (1,5mm2) docela dost.
_________________
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 638
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 10:43    Předmět: Citovat

citace:
Setkal jste se někdo s něčím podobným přerušenej vodič v kabelu ve zdi s netknutým okolím?


Asi v roce 1995 nám zmizela jedna fáze z hlavního přívodu k elektroměrovému rozváděči. protože ten přívod byl jištěn závitovými pojistkami na konzoli, požádal jsem o pomoc kamaráda, který byl vybaven vysokozdvižnou plošinou, ale ukázalo se, že pojistkou to není. Protože kabelizace byla na dohled a v té době jsme neměli žádný třífázový spotřebič, přepojil mi kamarád okruhy na té "chcíplé" fázi na jinou. Leč asi po 14 dnech odešla další fáze. To už bylo na pováženou. S kamarádem, který byl zadobře s rozvoďáky jsme se jali vyměnit přívodní vedení. To původní z r. 1939 bylo z 4 x Cu drátu 10mm2 s hadrovou izolací v plášťové trubce. Dráty šly vytáhnout poměrně lehce a dva nám zůstaly v ruce. Byly načisto přehnilé, jakoby přeštípnuté, přibližně ve stejné délce. Mým jediným vysvětlením je, že do trubky zatékalo a vlivem kyselých dešťů došlo k postupnému přerušení vodičů. Žádné mechanické poškození nebylo zjištěno. Zajímalo by mě, jestli existuje ještě nějaké jiné vysvětlení.
Nový přívod jsme odjistili "fejfarkou" na silně nepředpisovém místě (v průjezdu za vraty), protože závitovky na konzoli nebyly použitelné. Rozvoďáci to tenkrát spolkli.

Další věc se mi stala, když jsem si v prozovně natáhl telefonní kabel SYKFY 3 x2 x0,5. Ani jeden pár nebyl zdravý. Způsobil jsem si to svojí šetřivostí, protože kabel jsem zakoupil v podnikové prodejně II. jakosti v jisté české kabelovně. Omluvou mi může být snad jen to, že v r. 1991 ještě prakticky neexistovaly velkoobchody s elektromateriálem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 13:40    Předmět: Citovat

Jeden z dárků od Vaška W.
Takový vtípek od kabelovky, no Very Happy
Aneb "za ty prachy máme fpiči, i když je to vidět"...PNY 0,8.



P1010018.jpg
 Komentář:
 Velikost:  113.24 kB
 Zobrazeno:  144 krát

P1010018.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5162
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 9:56    Předmět: Citovat

Taky je dobré, když má jedna žíla na koncích jiné barvy... Wink To se potom divili, že to po zapnutí cca 1MW motoru lítalo ven Laughing Laughing . Tak hledali, až to našli.
_________________
Rotor rotuje a stator stagnuje...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
foxrider



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 882
Bydliště: Praha- východ

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 18:27    Předmět: Citovat

Někdy mezi 1993-1997 jsme byli na exkurzi v Kablo Vrchlabí. Tam nám ukazovali jak se nastavují holé - tedy bez pracovní izolace - licny šňůr když dochází špulka. Obsluha zaštípne konec licny na docházející špulce, zaštípne konec licny u nové špulky, oba konce vloží do takové skleněné jako kraťoučké trubičky (vnější průměr byl zhruba stejný jako její délka, takový jako korálek) vloží to do takového přístroje kde byly dvě páčky které stisknou obě licny hned vedle obou konců té trubičky, obsluha něco zmáčkla, v té trubičce se to žárem rozsvítilo, přístroj vypnul, ta trubička tuším žárem popraskala a rozpadla se nebo jí obsluha rozklepla, to už nevím a bylo to.
Svar nebyl skoro vůbec poznat.
Bylo to na principu odporového svařování tuším.


Naposledy upravil foxrider dne ne srpen 16 2020, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4047
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 18:29    Předmět: Citovat

Nedávno jsem u kamaráda opravoval ucpanou 20m prodlužku z gumového kabelu 3x1,5, který dotyčný vybufetil na SD. Kabel byl netknutý, jako nový. V jednom místě byl přerušený fázový vodič, chybělo asi 5 cm mědi. Konce byly čisté, jako ustřižené. Zvenčí na kabelu nebylo vůbec nic poznat. Taky to působilo dojmem, jako by ve fabrice došla jedna cívka s lankem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 21:00    Předmět: Citovat

Radujme se!
Bude mít dvě po 10m.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund