Hele, no nějak - asi na tu dobu dobře - ty napěťáky musely fungovat.
Jinak by to takový leta nedělali, kdyby to bylo ku hovnu.
Předpokládalo to ale nějakou odbornost a úroveň elektrikářů.
Samozřejmě to předpokládalo kompletně třívodičový jednofázový rozvod, k třífázovým spotřebičům, které si něco pomocného braly z nuly, pětivodičový. To ale byly výjimky-např. sporáky.
Přívod do podružáku mohl být samozřejmě TN-C, ale všecko za tímhle chráničem muselo být 3-vodičový.
Hrozilo tam jedno velký nebezpečí. Že nějaký samodomo kokot, při zřizování další zásuvky, spojí v tý zásuvce N s PE.
Tím vlastně zkratuje vypínací cívku toho chrániče a komplet to vyřadí z funkce pro celý barák. I proto je tam ten testovací žlutý knoflík.
No právě, v původním TN-C to bylo v pořádku. Dokonce bych mohl, s ohledem na průřez té hlíny (vyšlo mi 14,5 mm^2, tak řekněme 16ka), vytáhnout z přívodu TN-C a provést rozdělení na novej podružnej TN-C-S rozvaděč až v onom traktu a odpovídalo by to i dnešním normám (hlína průřez aspoň 16). Jenže, pak v devadesátkách nějakej chytrák provedl nejspíš rozpojení TN-C-S přímo ve fasádní krabici s přívodem a pojistkama (páč někam tam tím směrem běží všechny původní hliníkový přívody včetně jednoho měděnýho navíc - PE) aby nainstaloval echt německej chránič a jaksi mu vůbec nedošlo, že přece do prdele nemůže z N co jde přes FIčko vyrobit znova PEN pro ten původní starej rozvod, jištěnej tady tím jističem s napěťovým chráničem!! No a já teď nemám kam tydle 4 masivní hlíny připojit, protože do HDR mi už vede N+PE a je to pod pečetěma, takže si to nemůžu ani překopnout zpátky na TN-C a rozdělení provést až v HDR (a do svorek před rozdělením připojit tady ty hlíny co běžely tím J1K82)
Já teď přemejšlím, co s tím, prcat se do té krabice nebudu, je to za zapečetěnejma prvkama a nebudu do toho šahat víc, než že sem se opatrně podíval a vzal si všech pět vodičů jako přívody do nově stavěnýho HDR. Asi si z toho udělám L1, L2, N, PE, na staré pojistkové PR jenom zkontroluju, aby fungoval 1 ks zásuvka a 3 ks světla (na což oné dvě fáze stačí) a 3f zásufku tam zruším (stejně se asi 15 let nepoužila). Jde hlavně o ty tři světla mj. do sklepa, toto stačí. Až se bude vzádu dělat velká rekonstrukce, udělám instalaci zase úplně novou, mám za tímto účelem už blízko k tomu přitažený CYKY-J 5×6 (ale zase nemá smysl jenom kvůli těm světlům a jedné zásufce todle tahat až k PR a tam tu hliněnou hrůzu na toto připojovat).
dík za hint na konkurenci, tohle doufám lidi budou diskutovat co to pujde, aby se to už nikdy neopakovalo, pokud z toho nakonec nevyleze blesk, ale ten z nebe ... řekl bych podle toho videa, že ten klecovej forichtung tahali jen za kabel k čerpadlu ...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 23 2020, 21:35 Předmět:
Zabil ich vodník že mu kradnú vodu a basta. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
I tak, s dost dlouhým přívodem ten jistič nevybaví, šmejdský prodluže 1/1,5 mm^2, jako prodávají všude v 99% případů, tam je taková impedance smyčky, že na to jistič nezareaguje. Proč sou taky všechny tydle prodluže na stavbách dycky vypálený na sračky, že?
A pak prej proč si dělám k lampě 2,5ku. No proč asi
Pokus jsem prováděl protože jsem dostal na starost bezpečnost jednoho natáčení, které probíhalo v bazénu, ke se pohyboval štáb s herci a zároveň tam bylo dost světelné techniky.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: pá červenec 24 2020, 11:04 Předmět:
Ano, padesátimetrová polská 3x1,5 při tvrdým zkratu nevypne B16, ale začne od konce hořet. Následky jsem už viděl.
Byl to černý buben s červeným káblem, "gumovou" vidlicí jakože IP44, na bubnu 4 zásuvky. Za 990,-Kč z hypáče.
Po rozříznutí, škrábnutí a pak magnetem, se to ukázaly být žíly CCS.
Těch 1,5mm² tedy asi měly, ale zlehka poměděného železa, kdyby někdo nevěděl, co je CCS.
Neustálým překrucováním a navíjením halabala, se to šluslo v tom zaústění kabelu k zásuvkám bubnu. I izolace samotných žil byla dost zvláštní.
Izolaci žíly třeba z CYSY to nepřipomínalo ani náhodou. Něco měkčího a tahavějšího, jakoby polyetylén.
Padesátimetrová prodlužka z nešizené CYSY 3x1,5 jistič B16 spolehlivě vyrazí, ihned.
Při tvrdým zkratu, ale mnohem běžnější než tvrdej zkrat je, že se tím tlačí, byť krátkodobě, třeba 20 A, protože na jednom bubnu je zapojená půlka patra velké stavby. Tomu jističu chvílu trvá, než vybaví, navíc ho samozřejmě jdou zase hned znova nahodit. Zásufky se začnou vyhřívat a časem vypálí.
No a tady mohl být tvrdej zkrat, ale protože do vody, tak hned už byl poněkud měkčí. Klidně tím mohlo týct 20 A, pokud tam byl bakeliťák, ten to neshodí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 24 2020, 15:12 Předmět:
Tak a je to jasný, v MF dnes píšou o tisících nelegálních odběrech vody z rybníků, řek a jezer. A že na to skočí vodohospodářskej úřad, či nějakej jinej s příslušnejma totalitníma pravomocema. No a je zase důvod k sankcím a pokutám. _________________ Jirka
Čo ak to bolo takto? Vadaskou v zásuvke nezistíš chybu. Čerpadlo by asi šlo, len možno nie celkom dobre. Dôvod skontrolovať, či nie je upchaté. Istič by nevyletel ani náhodou.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.