Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 22 2020, 17:24 Předmět:
"Slovutný soudní znalec" - jeden tvrdil, že chránič chrání tím, že přes postiženého nepropustí větší proud než 30 mA. Od toho bych posudek k obhajobě asi nechtěl...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 22 2020, 22:09 Předmět:
Vy tady probíráte čerpadla s kdovíjakým IP. Nějak zapomínáte, že hromada Nautil a podobných "píšťal" do vrtů a kopaných studní má vinutí přímo ve vodě a jádro drátu vinutí je od vody odizolovaný pouze pracovní plastovou izolací drátu. Takže vnitřek čerpadla je vlastně předmět 0. Malinko to vylepšuje že kovovej futrál čerpadla je nulovanej ale stejně tam jsou obrovský díry pro oběh chladící vody kudy může proud uniknout. Ty čerpadla jsou většinou trojfáz. No a chránič jsem viděl tak u jednoho z deseti. Vím o instalacích, kde tenhle typ používají na čerpání vody z rybníku, řeky nebo lomu, kde se lidi běžně koupou. Zatím jsem neslyšel, že by to někoho zmlátilo. Pomáhal jsem kámošovi strojařovi, co měl servis na čerpadla s elektrikou, když měl nějakej problém, takže o tom něco málo vím. _________________ Jirka
Nemusela to byť chyba čerpadla. Mohol to byť aj prerušený vodič PEN k zásuvke. Fáza by tak šla cez čerpadlo späť do nuláku, v zásuvke prepojkou zo zdierky N na kolík PE a späť na kostru čerpadla a odtiaľ na kovovú trubku. Obvod by sa uzavrel cez vodu a čerpadlo by tak zrejme šlo, ale nie uplne najlepšie. Možno sa šli pozrieť, či nie je upchaté. Akurát je divné, že pani vie, kto šiel skontrolovať čerpadlo a kto ho potom šiel zachraňovať, keď zároveň tvrdí, že sa vrátila neskoro z práce a tých troch tam našla mrtvych.
Nemusela to byť chyba čerpadla. Mohol to byť aj prerušený vodič PEN k zásuvke. Fáza by tak šla cez čerpadlo späť do nuláku, v zásuvke prepojkou zo zdierky N na kolík PE a späť ......
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: čt červenec 23 2020, 8:13 Předmět:
Mám litinovou kalovku ONEX z Polska,přívod to má tř.II a v návodu je výslovně psáno,že se s ním nemá manipulovat pod napětím a NEDOTÝKAT SE ANI ČERPANÝ KAPALINY,pokud je čerpadlo pod napětím,a to je jenom jednofáz.Co je tam špatně,tak že výkon napsanej červeně na krabici je 3750W,ale na štítku čerpadla je 230V 5A (to je příkon jenom 1150VA).Pouštím ho obvykle z centrály (400/230V/16A,motor 6.5HP,1F naprázdno asi 290V).
Bude zajímavé, jestli se pustí do světa více info k samotné události i stavu toho čerpadla a jeho přívodu. Nesoudím, ale puntičkářský elektrikář, kterej nepoužívá chránič, kterej raději kroutí volantem a ani stav domu a jeho okolí na nějakou velkou pečlivost nevypadá, to mi nejde dohromady. Navíc to jsou slova pozůstalé, která to vidí vše jinak a jistě dost subjektivně
No veď puntičkársky to mal všetko ukostrené. Možno keby to ťahal na hulvata dvojlinkou, tak by sa nič nestalo. Čerpadlo nemuselo byť jeho a ani pripojene troma vodičmi, ale tá železná trubka tam je asi napevno a tá mohla byť spojená napevno s PEN, ktorý ďalej k rozvádzaču nemá kontakt. Čo nemusí odhaliť ani vadaska, keďže je to uzemnené do vody, ale kilowattové čerpadlo už môže vytvoriť dostatočný úbytok napätia.
To vypadá na trvale ponořený čerpadlo a výtlak přes tu tady už zmíněnou kovovou trubku ... Proč k tomu lezl do vody a nevypl to ... Že by do vody všici padli jen co si na tu trubku šáhli? Pokud tohle nebyl nějaký nepoužívaný artefakt a neměli tam ještě nějaký další provizorní ponorný ...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.