PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 9:27    Předmět: Elektrifikace dřevěné chatky Citovat

Zdar všem,
rodiče mají léta malou zahrádku s dřevěnou chatkou a nedávno si soused pod nimi dotáhnul kabel do své chatky a oni se chtějí taky připojit.
Je to z rozvaděče patřící majitelům parcely s těmi chatkami.
Takže každá chatka má podružný elektroměr.

Byl jsem se kouknout u toho souseda, kudy to tahal a trochu jsem se divil,
že prý mu to dělal elektrikář....
Od přípojky z hlavního kabelu to svedl přes šedý husí krk do země v hloubce ta 15cm, vyjel na nohu chatky a tak vede jen holá Cyky přicvaknutá naklepávacími svorkami až do rozvaděče. Tam je elměr, jistič na světlo a zásuvky a proudový chránič . Kabel k vypínačům a zásuvkám opět přiklepaný svorkami na hřebíček...... po dřevěných stěnách....

Osobně bych se vykašlal na chránič, ale spíš mi vadí , ten rozvod po hořlavém podkladu ....
Potvrďte nebo vyvraťte můj názor, že kabel by měl být v liště a vypínače, zásuvky , svítidla nástěnná nebo i rozvaděč by měly být na nehořlavých izolačních podložkách ....

Dík za rady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 9:43    Předmět: Citovat

Elektroinstalace v drevostavbach se provadi stejne jako kdekoliv jinde, neni zadny problem s tim ze kabel vede ve dreve. Jen krabice musi byt nehorlave. Pokud chces mit jistotu, prodavaji se nejake chranice proti jiskreni, nebo jak se to jmenuje. Kabel pokud je spravne dimezovany ti sam od sebe horet nezacne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 9:47    Předmět: Citovat

Tak doufám že vypínače a zásuvka od renomovaných výrobců by měly být nehořlavé.... ale vím že na to existují podložky ,ale jsou nutné ?

Ono to totiž moc dobře nevypadá .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 9:53    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7824
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 10:05    Předmět: Citovat

Pokud se nemýlím, tak pro dřevostavby je chránič předepsán, možná snad s vyšším reziduálním proudem (snad 300 mA?).
Osobně bych neriskoval, do dřevostavby bych dal chránič 30 mA, případně i obloukovou ochranu (OEZ AFDD).
Kabely mohou být vedeny i po povrchu z materiálu třídy hořlavosti C (1, 2, 3).
Ale já osobně jsem třeba kabely ve foukaném stropu dával raději do chrániček.
Krabice by měly být ze samozhášlivého materiálu.
Světelné zdroje pro montáž an hořlavé povrchy mívají označení F.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 10:10    Předmět: Citovat

Radimosso napsal(a):
...vypínače a zásuvka od renomovaných výrobců by měly být nehořlavé.

I renomovaní výrobci nabízí přístroje, které nejsou určené na hořlavý podklad. Pro montáž bez podložky, případně přímo do podkladu je potřeba vybrat vhodné typy. Stejně tak úložný materiál, rozvodnici a další příslušenství.
Chránič vypustit nelze, ale u malé chaty stačí jeden 30 mA, který vyhoví ochraně osob i proti požáru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 10:37    Předmět: Citovat

pro montáž na stavební hmoty stupně hořlavosti B až C3 je nutné použít tepelně izolační podložku.

stupeň C3 – lehce hořlavé stavební hmoty (dřevotřískové desky a dřevo povrchově upravené laminací, barvou, lakem nebo impregnované hořlavými látkami, dřevovláknité desky hobra, sololak, sololit, korkové desky typu BA, polystyren).

V chatě jsou lakované palubky a okory ....

Takže i rozvaděč musí být na izolační desce ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4134

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 11:17    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
Ale já osobně jsem třeba kabely ve foukaném stropu dával raději do chrániček.
A uvažoval si pri tých kábloch uložených v tepelnej izolácií s minimálnou možnosťou odvodu tepla aj zaťažiteľnosť s ohľadom na maximálne prípustné oteplenie?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 11:57    Předmět: Citovat

V chatkách je jiný problém, kde CYKY neobstojí, a to je možný výskyt hlodavců. Takže bych doporučil chráničky o dostatečném průměru. Řešil jsem před pár lety 3f přívod k čističce, který majitel jen tak zahrnul do zeminy - krysy odkousaly postupně dvě fáze a buď N nebo PE, už si nepamatuju, prostě to dál muselo pokračovat jednofázově a bez chrániče. Jinde zase myši zlikvidovaly CYSY 4x1,5 ke sporáku v místě průchodu z garáže stropem do kuchyně. Taky bez chráničky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 12:11    Předmět: Citovat

To bys ale musel cpat do chranicek i pohyblive privody ke spotrebicum, vedeni ve vecech typu pracka nebo sporak do kterych mysi nalezou apod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 12:29    Předmět: Citovat

To je možná praktický případ, ale já potřebuji splnit elektronormu a krysy v ní zahrnuty určitě nejsou Smile

Ještě prosím o radu jestli je třeba mít tu podložku pod rozvaděčem
nebo stačí pod vypínači a zásuvkami, případně svítidly....


Dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 12:59    Předmět: Citovat

Pokud pouzijes material urceny pro drevostavby, nepotrebujes zadne podlozky pod nicim, precti si co jsem ti nalinkoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 13:07    Předmět: Citovat

termit256 napsal(a):
Pokud pouzijes material urceny pro drevostavby, nepotrebujes zadne podlozky pod nicim, precti si co jsem ti nalinkoval.


JJ četl jsem, akorát je otázka , jestli to nehořlavé nebude předražené .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 13:33    Předmět: Citovat

Buď si jistý, že to levnější nebude. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 14:36    Předmět: Citovat

Mal by si si nechať vypracovať projekt, podľa ktorého to elektrikár zapojí a revizák zreviduje. Iný postup je vždy s nejakým vyšším rizikom.
Býva dobrým zvykom najprv určiť prostredie a jeho vonkajšie vplyvy, máme tu STN 33 2000-5-51 kde výskyt živočíchov definovaný je ako vplyv AL2, horľavý konštrukčný materiál CA2. Podľa toho sa potom projektuje odolnosť inštalácie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.