Zajímalo by mně, jakým způsobem se odsává chladivo ze split klimatizace. Všimnul jsem si, že servisáci sebou nosej vývěvu, plnící hadice, váhu a chladivo.Není na odsátí potřeba spešl odsávačka? Nikdy jsem u odsávání nebyl, takže se ptám jestli to jde jen vývěvou, hadicema a lahví.
Díky za info
Kolikrát na to není potřeba nic. Kompresorem se nechá natlačit chladivo do vnitřního rezervoáru, nebo do bomby ( musí se překlenout ochrany). Zbytek se "dovyvěvuje"
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt červenec 02 2020, 16:47 Předmět:
To je asi bezpečnější způsob. Ono nechat tlačit kompresor do zavřeneho ventilu a překlemovanym čidlu nebude tak košér. Bál bych se roztržení trubky nebo zásobníku. Asi to chce zkušenosti.
Potřeboval bych totiž časem přestěhovat klimu, tak se ptám co mi s tim bude servisák provádět. Nejhorší je někoho sehnat, protože na montáž jsem v sezóně urgoval kdekoho a nikdo neměl čas. Na servis TČ uhánim třeba i půl roku a to mám servisní smlouvu
Pokud kompresor nemá co sát, nemůže tlačit do nekonečna. Zkrátka se zavře ventil před expanzním ventilem a kompresorem se nechá tlakovat zásobník. Okruh je při tom stále v celku a neporušen. Na budíkách se sleduje pohyb tlaku a po zastavení se kompresor vypne a zbytek se vysaje vývěvou. Měřící souprava je nezbytná výbava a i tuhle operaci musí provádět "chlaďař ". Systém musí umožnit kouhoutama uzavření natlačenýho chladiva v zásobníku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 02 2020, 19:47 Předmět:
Zajímavý, R410A mi měnili před týdnem a jediný co dělali před novým natlakováním bylo, že povolili matici a všechno nechali vyfičet do hadry.
Pak dali bombu na váhu a natlakovali to znovu. Práce na 15 minut.
jo normálně se to tak dělá, než to odsávat. V celé klíně je cca kilo chladiva, když už nechladí tak půlka nebo spíš méně. Než to odsávat tak se vypustí do luftu. Nesmí se to a dotyčný člověk tě nesmí prásknout. U zákazníka bych to neudělal.
Stejně to je s těma chladivama třetí největší úspěch podvodnickejch buzen po DDT a že voteplování. No a DuPont tomu šel samozřejmě dost naproti dyž rychle vyvinuli nový chladiva a honem je patentovat a starý zakázat
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.