Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6026 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 24 2020, 23:15 Předmět: Záhadný problém s plynovými kotli
Máme plynovou kotelnu se 4 hořáky. Někdy na přelomu dubna a května, když se vyskytlo několik teplejších dní kolem 25 ºC, začaly všechny 4 kotle padat do poruchy. Rozsvícená kontrolka signalizující ztrátu tahu nebo ztrátu plamene (společná pro obě příčiny). Po resetu byl kotel schopen jet cca půl hodiny, pak zase error.
Kontrola komína - průchozí, čisťoučký.
Po několika dnech problém jak přišel, tak zase odešel.
Vloni, zhruba ve stejnou dobu na konci topné sezóny, to dělalo taky.
Protože to dělaly všechny 4 hořáky, musí to být v něčem, co mají společné.
1) elektřina - jde jim dokonce přes UPS, a mimoto žádné výpadky v síti nebyly. A naopak, když tu byl jeden asi 4hodinový výpadek, bez problémů naběhly. Přepojení do nezálohované zásuvky nemělo na výskyt problému vliv.
2) trubky topné vody - ty ale mohou být příčinou přehřátí, nikoli ztráty plamene nebo tahu.
3) komín - ten jsem ale kontroloval, a navíc problém se nikdy nevyskytl ve dnech extrémních veder. Takže bych ho taky vyloučil.
4) kotelna - dovedl bych si představit takovýhle problém, kdyby někdo ucpal větrací otvory. Jeden u podlahy, jeden u stropu, vyústění na fasádu ve výšce cca 2 m nad zemí. Že by záškodník?
5) plyn. Že by plynaři v inkriminované dny dodávali plyn o jiném složení, který by
a) měl jinou, menší vodivost v plameni?
b) měl výrazně menší výhřevnost, takže by plameny nedosahovaly k elektrodám, anebo by nedokázaly prohřát komín a tím ho probudit k pořádnému tahu?
c) měl výrazně větší výhřevnost, takže by spaliny měly takový objem, že by je komín nepobral?
Bohužel v době, kdy se problém konal, nebyla situace se tím hlouběji zabývat, a teď zase není co zkoumat, když to samo od sebe pominulo.
Setkali jste se někdo s takovým sezónním jevem?
Teplý vzduch v komíně, dělaly mi to i Petry, stačilo v dílně praštit dveřma, aby se komín profoukl a bylo to ok. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6026 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 24 2020, 23:25 Předmět:
Snad jsi chtěl říct studený vzduch v komíně, tudíž obrácený tah. Ale to by se nejvíc projevovalo v extrémních vedrech - a to se za 23 let existence nikdy nestalo.
No nebo tak, stávalo se to přesně, když zjara začalo být teplo a nahřál se od sluníčka komín. V létě nevím, to jsem netopil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6026 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 24 2020, 23:31 Předmět:
No my si v létě hřejem vodu.
P.S. Ten od sluníčka rozpálený komín, nebo taky horká čepice nad rozpáleným komínem, je oblíbené, ale pomýlené klišé. Ten obrácený tah vzniká tím, že ve vedrech je v komíně vzduch cca 25 ºC studený, zatímco před barákem třeba 35 ºC teplý, a na principu spojených nádob ten těžší vzduch v komíně klesá dolů. Samozřejmě se při tom vršek komína ohřívá, ale ne dostatečně na to, aby to zastavilo ten obrácený tah.
Nebo to bylo možná tím, že stavba a komín byly ještě studené a venku moc teplo, nevím přesně ten mechanismus. Když se prohřála i budova, přestalo to. U vás to bude to samé. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 25 2020, 8:11 Předmět:
Třeba tady u nás na sídlišti je společná kotelna, postavená sice ještě v době výstavby = polovička 80. let minulýho století, ale mezitím už s minimálně 2x vyměněnýma střevama - a taky s navýšeným komínem o skoro 100% původní vejšky - viz obrázek, původní komín je jen to, co je zděný těleso, kovový trubky obklopený příhradovou konstrukcí jsou až ta přístavba před cca 20 lety - někdy mezi lety 2003 a 2005. A stejně po celou dobu existence ty kotle musejí mít odtahový ventilátory, aby nebyly závislý na teplotně tlakovejch poměrech v bezprostředním okolí komína. Ten válec napravo u paty komína je vyrovnávací vodojem.
20200625_085809.jpg
Komentář:
Velikost:
270.68 kB
Zobrazeno:
123 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 25 2020, 8:16 Předmět:
Ty odborníku na všecko ... Pokud jsou tam kotle s tlakovými hořáky , tak žádné větráky nepotřebují , ale je fakt že z konce hořákové teplosměnné komory vytéká kondenzát a z tělesa komínu též . Teplota spalin je kolem 100°C a tak je delší komín , zvláště v letě , nutný .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6026 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červen 25 2020, 11:03 Předmět:
workhard napsal(a):
Nebo to bylo možná tím, že stavba a komín byly ještě studené a venku moc teplo, nevím přesně ten mechanismus. Když se prohřála i budova, přestalo to. U vás to bude to samé.
Jo, stavba byla moc studená (komín jde středem obytných vytápěných prostor), takže tak 23 ºC
A navíc, doplňující info: poprvé to letos udělal v noci, mezi 22. večer a 7. ráno, tedy v době, kdy byla stavba teplejší než venkovní vzduch.
Druhé doplňující info: problém se vyskytl pouze vloni a letos, předtím za 22 let nikdy.
Prostě na ten komín mi to nesedí a nesedí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.