Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Záhadný problém s plynovými kotli
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 21:16    Předmět: Citovat

Nebylo by jednodušší "preventivní" opatření ve formě zvětšení průřezu průduchů, kterýma se do kotelny přivádí čerstvej vzduch? Třeba pro karmu v místnosti bez oken a s odvodem spalin do komína je předepsáno, aby byla ve dveřích nebo jinde ve stěně díra o určitým rozměru, kterou se do místnosti přisává čistej vzduch - přesnou velikost si nepamatuju, ale v normách to určitě je. Přívod vzduchu do kotelny bude pravděpodobně taky určenej podle nějaký normy - ale nemůže docházet k situaci, kdy prostě ten průřez bude nedostatečněj? Třeba při zvíření vzduchu vlivem větru vanoucího kolem objektu, kdy může dojít k aerodynamickýmu poklesu tlaku při stěně, ve který jsou vytvořený průduchy ... zkoumali jste i tuhle eventualitu? Máte například průduchy pro kotelnu ve dvou protilehlejch stěnách baráku?
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4250
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 21:32    Předmět: Citovat

Otrundes: Máš SZ
Ohladom kotlov treba najskor zistit ktorá blokáda kotol odstaví. Zameraj sa na túto vec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 22:07    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Nebylo by jednodušší "preventivní" opatření ve formě zvětšení průřezu průduchů, kterýma se do kotelny přivádí čerstvej vzduch?Máte například průduchy pro kotelnu ve dvou protilehlejch stěnách baráku?
No jednodušší by to rozhodně nebylo.

Průduchy jsou přes roh od sebe. Korelaci s nějakým větrným počasím jsem nepozoroval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 22:20    Předmět: Citovat

kutilmil napsal(a):
Ohladom kotlov treba najskor zistit ktorá blokáda kotol odstaví. Zameraj sa na túto vec.
Jo to mám v úmyslu, bohužel se k tomu účelu musí vlézt do kotle a nějak na to nebyla situace. Tak snad příště.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund