PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 10:52    Předmět: Vyskakuje FI - diagnostika Citovat

Občas vyskakuje proudový chránič 25A (na fotce) v rozvodu bytu. Je možné, že to souvisí s dálkovým/hromadným spouštěním napájení bojleru (OKCE125 2,2kW).
V bytě jinak běží jen notebook a LCD monitor napájený z jeho AC/DC adaptéru.
Elektroinstalace je zřejmě po rekonstrukci, je ale nějak odfláklá.
Jak udělat diagnostiku? Změřit kapacitu rozvodu za Fi? Černý odběr od sousedů?



20200613_113448.jpg
 Komentář:
Fičko

Stáhnout
 Soubor:  20200613_113448.jpg
 Velikost:  291.13 kB
 Staženo:  85 krát


_________________
pro mládež - Hamíkův koutek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19435
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 11:02    Předmět: Citovat

Zkontroluj
- izolační stav tělesa boileru proti kostře
- jestli je fáze do stykače boileru připojená před chráničem
- přechodový odpor mezi vodiči PE a N (místo rozdělení PEN)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 11:14    Předmět: Citovat

Za fíčkem bys měl mít zapojený jistič pro bojler a potom (někde podle nálady elektrikáře) i HDO. Takže pokud odpojíš ten jistič, tak to můžeš proměřit hned tam (případně i s manuálním stisknutím HDO). Pokud už tam bude něco ve zkratu (nebo částečném), tak odpojit u bojleru a změřit, jak radí Hill. Prostě musíš najít to místo, kde se to nějak pos...lo. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3999
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 11:41    Předmět: Citovat

Hlavně N pro stykač HDO musí být zapojen před chráničem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:02    Předmět: Citovat

Stykač pro HDO je vždy zapojený před chráničem a normálně se k němu nedostaneš. V bytové jednotce se zapíná už jen relé pro HDO. Pokud tím nemyslíš to vnitřní relé, které má svůj přívod N od stykače HDO. Wink
V předchozím příspěvku jsem samozřejmě myslel jen to relé v bytové rozvodnici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3999
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:45    Předmět: Citovat

Jasně že jsem myslel už separátní stykač bojleru Evil or Very Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9744
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 12:53    Předmět: Citovat

Zmapuj si zapojení elektroinstalace - co Ti to fíčko jistí za okruh. Podezřelý spotřebič odpoj úplně. Můžeš jej mimo síť změřit ohmetrem fáze a nulák proti "uzemnění". Bojler někdy generuje napětí v řádech desetin až jednoho Voltu díky vlhkosti, co Ti může prosakovat ze zbořenýho tělesa, nebo pláště (galvanický článek díky různým kovům) - proto měř odpor "oboupolaritně". Většině ohmetrů neublíží, ale měření zblbne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2540
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 13:28    Předmět: Citovat

Beztrestně můžeš připojit pevně připojený ohřívač TUV bez chrániče. Má totiž výjimku Wink
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2684

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 14:52    Předmět: Citovat

Artaban001 napsal(a):
Bojler někdy generuje napětí v řádech desetin až jednoho Voltu díky vlhkosti, co Ti může prosakovat ze zbořenýho tělesa, nebo pláště (galvanický článek díky různým kovům)

Ten bojler je asi 2 roky starej, to by měl mít spirálu ještě v suchu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Sadra17



Založen: Jan 26, 2013
Příspěvky: 508
Bydliště: Netolice

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 16:39    Předmět: Citovat

Sandal napsal(a):
Beztrestně můžeš připojit pevně připojený ohřívač TUV bez chrániče. Má totiž výjimku Wink

"vyjímku" má všechno kde by ti použitím chrániče mohla vzniknout škoda Very Happy takže klidně i ledničku můžeš dát mimo chránič a bude to v pořádku
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 17:21    Předmět: Citovat

Sadra17 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Beztrestně můžeš připojit pevně připojený ohřívač TUV bez chrániče. Má totiž výjimku Wink

"vyjímku" má všechno kde by ti použitím chrániče mohla vzniknout škoda Very Happy takže klidně i ledničku můžeš dát mimo chránič a bude to v pořádku
Ano, přesně tak. Taky jsem to tak chtěl udělat, když jsem předělával elektřinu na nové Cu dráty, ale nakonec jsem to dal všechno za chránič. Přece jen když se něco podělává a dává o tom vědět chránič, tak je to taková výstraha zavčas. Sice je to otravné, ale máš dost velkou jistotu, že aspoň něco je víc "jištěné".
Svod na dvouletém bojleru by fakt neměl být. Nedávno jsem vyhazoval asi 10-12 let starý a byl elektricky ok, jen už prokapával a za ty prachy nového se to už nevyplatilo ani spravovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogi24



Založen: Mar 12, 2009
Příspěvky: 436

PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:17    Předmět: Citovat

Vymen FI.
Byvaju vadne, hlavne do jacekow polskych.
Viac krat som to videl na vlastne oci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 12:32    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Ano, přesně tak. Taky jsem to tak chtěl udělat, když jsem předělával elektřinu na nové Cu dráty, ale nakonec jsem to dal všechno za chránič. Přece jen když se něco podělává a dává o tom vědět chránič, tak je to taková výstraha zavčas. Sice je to otravné, ale máš dost velkou jistotu, že aspoň něco je víc "jištěné".
Svod na dvouletém bojleru by fakt neměl být. Nedávno jsem vyhazoval asi 10-12 let starý a byl elektricky ok, jen už prokapával a za ty prachy nového se to už nevyplatilo ani spravovat.


Právě že bojlery a podobný zařízení mívají nepatrný svody s ohledem na mj. to, co psal sandál. Vod toho ta výjimka je. Je naprostá hovadina lednice, bojlery, počítače apod. dávat na chrániče, obvykle to prostě nefunguje.

Teda, abych byl naprosto přesnej, je naprosto kokotský to dávat spolu s celým rozvodem klidně 3×25 A, jako bejvá zvykem, na jeden chrániček 30 mA. To sou ty, který si hrají na ochranu živé síly, i když v normě je jasně napsáno, že to NENÍ PRIMÁRNÍ OCHRANA PROTI ÚRAZU EL. PROUDEM. Takovej prasopes, aby se mohla dělat propaganda a výrobci mohli prodávat. Vidle jim do toho hážou poláci a číňani, co sem valí chrániče za zlomky cen, co stály eště pár let zpátky, na druhé straně jejich produkty jsou šmejd (ano, často vadnej, a tu a tam se to nevyhne ani „lepším“ značkám jako Eaton), mnohdy nebezpečnej šmejd, takže se soudruzi lobbysti se soudruhama normotvůrcema trochu zacyklili. Nicméně, pokud se má jednat o ochranu proti požáru aj., tak klidně možno chránič 100 či 300 mA.

Já totiž hodlám jako jeden z mála lidí přemejšlet a tak na barák dám nejspíš centrální chránič 300 mA, do každé podružné rozvodnice hlavní chránič 100 mA a teprve až na vybraný obvody, který zvolím vlastním uvážením a ne podle uživatelů akademiků, teprve 30 mA, a to možná jistočochrániče na každej okruh zvlášť (pračka zvlášť, sušička zvlášť, zásufky zvlášť). Tím bude ochrana fungovat jak má, aniž by to nějaká kokotina furt shazovala, i kdyby menší (ale furt daleko bezpečnej) svodek měla, v úhrnu to totiž nikdy nedosáhne prahu, ale zároveň v případě opravdovýho svodu zasáhne podle vážnosti příslušnej chránič (a ne že to shodí ten jeden jedinej chudáček i SE ZBYTKEM OBJEKTU, pže tam pan chytrej dal tu jedinou třicítku).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 12:42    Předmět: Citovat

Hele, vidím, že to myslíš dobře, ale tady se píše jen o bytové jednotce (aspoň já) a ne o celém baráku, kde je to jinak. Doporučení nedávat bojler a mrazáky či ledničky za fíčko je sice hezké, ale pokud to máš v pořádku tak to jede normálně. A stopro jistota je ta, že pokud ti něco vyhodí jistič, tak to vyhodí i ten venku a potom nikomu nepomůže to, jestli něco má před nebo za fíčkem. Prostě to nejede do té doby, dokud se k tomu nedostane, aby to znovu nahodil. A zákon schválnosti platí i v tomto případě, že se k tomu dostaneš co nejpozději.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 13:01    Předmět: Citovat

Jističe, pokud to není čajna, ovšem nevypadávají samy od sebe.

Chrániče vypadávají velice často, a to i samy od sebe, a tím víc právě u bílé techniky, kde prostě svody z principu často jsou, i když jsou naprosto bezpečný. To je STATISTIKA. Miliony domácností měly desetiletí lednice a mrazáky bez chráničů a nic se nedělo.

Statisíce domácností nově dávají lednice, mrazáky a bojlery na chrániče a ty padají, i když se nic neděje. Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund