PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 17:41    Předmět: APC Smart-UPS SC 620 VA nepřepíná na síť Citovat

Mám tu SU620INET s deskou 640-0232J (v příloze schema 640-0232H, podle barev kabelů k trafu je to asi rack-mount verze, jinak v tom není žádnej rozdíl zatím).

Předchozí stav neznám, akuna měla 0,6 V. Po klasické výměně kondenzátourů to nepřepíná na síť, ani to správně nereaguje na síť dyž je připojená akuna i síť - má to jedním klepnutím do tlačítka rovnou naběhnout a spustit self-test. Chová se to ovšem furt jako by síť nepřipojena, po správně dlouhým stisku to zapne invertor z akuny.

LM324 aka U6 správně detekuje napětí sítě, na pinu 1 z něj leze 5 V na pin INV (kanál č. 2) analogově-digitálního převodníku ADC0848. Takže asi můžu předpokládat, že je v hajzlu buď převodník, nebo pak procesor?



apc640-0232.pdf
 Komentář:
APC SU620INET deska 640-0232H (640-0232J)

Stáhnout
 Soubor:  apc640-0232.pdf
 Velikost:  138.29 kB
 Staženo:  145 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:56    Předmět: Citovat

Ověř jestli dává pomocnej zdroj záporný napětí pro měřicí převodník. Jsou to 2 malý elyty zapojený jako nábojová pumpa. Mívají kapacitu 22uF nebo 47uF, obvykle jsou na 16 nebo 25V a jsou hned u sebe poblíž procíku. Bez toho pomocnýho zápornýho napětí neměří převodník korektně a všecky napětí měřený přes něj jsou ujetý = procík si dělá co chce a ty nechceš ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:18    Předmět: Citovat

To mají Back-UPS CS a RS, todle je starší věc a procesor jde podle všeho natvrdo na 5 V. Navíc sem už psal, kondenzátoury vyměněný.

Každopádně, napadlo mě že bych mohl mít zahrabanou desku v bordelu, taky že jo, po úporným hrabání (vobčas sem měl pocit, že do toho přes hradbu dalších krámů a krabic padnu jak do bazénu Very Happy) jsem ji celou dodrápanou vyhrabal (byla samozřejmě úplně na dně Very Happy), bez procesoru.

Tak si řikám, nu co, schválně zkusim přehodit procesor do ní, buď ho potvrdím, nebo vyloučím.

Soudě dle toho, že to zatím funguje normálně, asi to byl fakt ten ADC převodník Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:41    Předmět: Citovat

Procesor má normálně napájení +5V, ale pro to měření nutně potřebuje i záporný pomocný napětí, protože měří střídavinu na vstupu a tam nutně potřebuje i záporný napájecí napětí - se spotřebou pár desetin mA, ale s poměrně dost dobrou filtrací = malým zvlněním. Ve svým vnitřním měřicím A/D převodníku prostě bez toho zápornýho napětí nedokáže korektně změřit vstupní hodnotu a zblázní se.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3328

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:49    Předmět: Citovat

Á, velký expert na procesory promluvil. To by mě zajímalo, kde má ta jednapadesátka ten vnitřní A/D převodník a kam bys do ní chtěl cpát to záporný napětí. Myslím, že to není procesor, co se tu zbláznilo. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:49    Předmět: Citovat

Hmm ono se u nich dala nastavit verze SW (jen přepnutím) podle toho kde byla provozována. Tedy stačí když je tam blbá verze SW a ona si myslí, že má špatné napětí na vstupu...
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:53    Předmět: Citovat

Pokud jsi k ní připojený přes kabel v režimu programování pak je to v hyperterminálu příkaz "b" Tam vypíše svou verzi a ta se dá změnit tlačítky + -.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 20:57    Předmět: Citovat

Je fakt že na tom schématu je jakýsi šílený zapojení dvou elektrolytů se dvěma diodama co jdou z výstupu oscilátoru jakýhosi tohodlenctoho zakázkovýho onsemi švába 360-2040B z výstupu oscilátoru. Tak možná to je vono.

Z toho leze -8 V, dyž je překlopený nějaký relato připojenou akunou a todle napětí sem tam v pořádku měl, i proto ten LM324, kterej to krmí eště s jedním švábem, dával na pinu 1 těch 5 V do ADC. I přesto to nic nedělalo.

Jinak todle nedělalo žádný typický projevy zblázněnýho procesoru, to prostě jenom jelo z akuny na invertor a nic víc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 21:09    Předmět: Citovat

rezis: myslíš verzi FW? sem ani nevěděl, že se dá měnit Shocked sem myslel, že todle je zapsaný přímo v procesoru

theoreticky to tím může být páčto pod procesorem je EEPROMka a hádám, že totok je uložený v ní?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 21:33    Předmět: Citovat

Ano verzi FW. Ony jsou tam všechny verze pro všechny trhy. Už se mi jednou ji podařilo nechtíc přehodit když jsem měl zaplý Caps Lock a tím jsem ji na nějakou dobu zabil. Kde to je a kde je uloženo kterou verzi má použít netuším... zkoušel jsem všechny až se rozjela.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 21:51    Předmět: Citovat

Potvrzuju rezise - mají tam běžně jak verzi pro US/Jap trh se sítí 127V/60Hz, tak třeba australskou nebo evropskou pro 50Hz. Taky jsem se jednou uklepnul - a Smart 700i jsem si nechtíc přepnul na 127V ... Laughing To bylo pískotu, než jsem to metodou pokus-omyl vrátil zpátky, protože jsem shodou okolností jinou stejnou doma neměl ...

P.S. Rezisi, jak máš na tu komunikaci s APC nastavenou relaci Hyperterminálu? Přišel jsem o starej komp s XP-čkama, kde jsem měl celý nastavení pro komunikaci s UPS-kama APC uložený, sice jsem už sehnal jinej, ale nastavení Hyperterminálu jsem bohužel nezachránil - na rozdíl od tabulky s výpisem všech povelů a zapojením komunikačního kabelu pro COMM, který jsem měl preventivně na záložním disku ... Klidně via SZ. Dík.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 21:55    Předmět: Citovat

Myslíš parametry spojení?

No teď už to nechám, funguje, ale na příště dobrej tip Laughing Zatím vždycky sem měl I jako international. Ono těch možností moc není, D=USA, I=International, A=Asia, J=Japan, M=Canada.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8975
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 22:04    Předmět: Citovat

Já to měl úplně standardně "pro blbý" zařízení.


serial.gif
 Komentář:
 Velikost:  24.96 kB
 Zobrazeno:  84 krát

serial.gif


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 22:05    Předmět: Citovat

Existuje tabulka, kterou možná ještě jde sosnout na nejmenovaným ruským webu - ta vypisuje všecky povely a kódy, který vyhazuje produkce firmy APC až do nějakýho roku výroby 2010 - ty novější už mají vyvedenou komunikaci přes port USB, zatímco ty starší jedou přes COMM. A v tý tabulce jsou vypsaný i funkční kódy, kterýma UPSka informuje třeba o nastaveních, který má aktivovaný nebo o aktuálně naměřenejch hodnotách. Akorát se s tím musí opravdu opatrně, bo něco v tomhle nastavení posrat je jednodušší než by se zdálo.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 22:12    Předmět: Citovat

Budu dneska hodnej a ukážu ti Ameriku, jo? Cool

Projekt apcupsd, co existuje aspoň 15 let, má v dokundamentaci samozřejmě todle všechno Laughing http://www.apcupsd.org/manual/manual.html Akorát některý konstanty nemají správně, a ty teda nedám Sorry

Jináč rychlost je lepší držet na 2400, vony ty UPSky nejsou kdovíjak rychlý a dyž na ně budeš střílet moc rychle, budou posílat blbosti nebo se šprajcnou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund