zdravím, potřeboval bych poradit s časovou kontrolou otáčení...
kamoš za mnou přišel s tím že potřebuje hlídat otáčky na míchání cca 15ot/min s tím že když se míchání zastaví tak se sepne bzučák.
hledal jsem nějaké multifunkční relé typu smr-t ale nenašel jsem vyhovující funkci.
vyřešil jsem to naprogramováním MFD-80 od eatonu (který jsem měl doma)tak že jsem tam dal vypínač s jedním NO
NO spíná vstup I0 pro start časovače a odpojování výstupu při alarmu Q1
pak je tam udělaný koncový spínač s pružinkou který sepne o šroub jednou za otáčku vstup I1 který náběžnou hranou resetuje časovač. časovač po uběhnutí času sepne výstupní relé Q1 tedy bzučák
řešení hlídání s plc bylo nezbytné z důvodu hlídáni koncového spínače náběžnou hranou (lze použít i sestupnou hranu). při testování se několikrát stalo že koncák zůstal sepnutý o šroub v kontrolním místě takže nemohlo dojít k alarmu
Zařízení jsem mu zapůjčil a funguje bezchybně ale PLC ted potřebuji a on že jsi ho odkoupí. když jsem mu řekl cenu 15 tis tak se zděsil bo využití to má tak 3 měsíce v roce..
Poradí mi někdo čím levnějším by to šlo nahradit v řádu pár stovek? jestli něco ubastlit nebo naprogramovat nějakou PIC? jako schémat časovačů je plný net ale jak jednoduše vyřešit spínání jen těmi hranami jsem nenašel
dík všem
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červen 07 2020, 21:21 Předmět:
tuto funkciu maju bezne casove rele, len si to treba pozriet v dokumentacii
tiez som to chvilu hladal , nakoniec mi dodavatel otvoril oci
mame to pouzite od cca 45 sekund do 10minut (rozne stroje) , ak v tom case nepride signal , tak prepne vystup
Mě hned napadlo něco jako hlídání navíjení pásky v kazeťáku. Ale elektronicky. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tohle jsem dělal pro kamaráda na štípačku. Základem bylo indunkční čidlo a nějaký výstupek na hřídeli. Když dejme tomu do 0.1s nepřišel impuls, PIC to vyhodnotil a vypnul stykač. Ale je pravda, že by to šlo se samotným časovačem, Schneider dělá plně digitální časovač Zelio, je možné tam nastavit i ms.
PF
Edit - relé od Schneideru se jmenuje RENF22R2MMW (cena kolem 1400Kč s DPH). Program by byl Ak. Když bys dal na hřídel 1-x magnetů a snímal je reed kontaktem (připojeným na řídící vstup časovače), tak buď ten reed kontakt vyresetuje časovač dříve než časovač vypne relé pro motor nebo nepřijde včas impuls z hřídele a pak v časovači doběhne čas a časovač vypne relé pro motor. Když kámošovi nahraješ do mobilu aplikaci pro nastavování relé přes NFC, tak si bude schopen ten čas upravit jak bude potřebovat a vůbec by třeba nemusel otevírat rozvaděč.
Naposledy upravil petrfilipi dne po červen 08 2020, 8:26, celkově upraveno 5 krát.
Ja neco podobneho delal a nejlevnejsi asi je to resit pomoci nejakeho maleho MCU, klidne i toho arduina.
Musis vyresit rozbeh motoru, aby ti to nepipalo pri zapnuti a neni spatne udelat filtr aby alarm nespinal pri kazdem par milisekundovem poklesu otacek (kratkodobe pretizeni). Dal jsem tam jeste par ledek ktere indikuji pokles otacek abych videl ze se blizi pruser jeste nez se vyhlasi alarm. Hlidam tak otacky vetraku.
Tu 555 nastuduji to snad ještě zvládnu ale učit se programovat to Arduino
kutilmil- aký ty si můdrý... to víš valašsko
Jinak na tom čase zas tak nezáleží jestli 15 nebo 30 sekund. Důležité je to že sepne alarm když to stojí. důležité je aby to vyhlásilo alarm jak mimo snímač tak na snímači
Jinak jinak těmi odpory a kondenzátory se nastavuje čas nabíjení a vybíjení kondenzátoru takže vznikne dělič který spíná cívku relé v čase. mám pravdu?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4289 Bydliště: Skalica
Zaslal: po červen 08 2020, 13:33 Předmět:
Ano presne tak. Varianta jedna je jednoduchšia, kondenzátor sa vybíja aj počas pripojeného napätia. vo variante dva ( napravo ) sa kondenzátor vybíja len keď sa odpojí napájanie. Ja osobne by som použil variantu dva. A ano zopne výstup aj keď bude visieť na vačke aj mimo vačku. Možno by som na výstup doplnil ešte 5W zenerku v závernom smere na vhodné napätie. Relé by zoplo keby sa prekročilo zenerovo napätie. Treba to doladiť hodnotami súčiastok.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.