PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 11:12    Předmět: oprava spínaného zdroje Citovat

Zdroj z telefonní ústředny Siemens. Po výpadku napájení už nenaběhl. Po připojení napájení teď na na cca 1s jakoby naběhne a ihned vypne, jakoby byl ve zkratu. Očekával jsem vadný nějaký elyt ale ty se všechny po přeměření na ESR zdají ok. Diody taky ok (předpokládám závadu v sekundární části) Ten zdroj je dost složitý, potřeboval bych nasměrovat na co se ještě zkusit zaměřit, neopravoval jste někdo podobný?


zdroj U.jpg
 Komentář:
 Velikost:  237.08 kB
 Zobrazeno:  211 krát

zdroj U.jpg



zdroj U_.jpg
 Komentář:
 Velikost:  60.03 kB
 Zobrazeno:  139 krát

zdroj U_.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 11:30    Předmět: Citovat

Pocas tej sekundy je na vystupoch napatie?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 11:43    Předmět: Citovat

ano
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fizby



Založen: Apr 29, 2015
Příspěvky: 153
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 12:38    Předmět: Citovat

Jaký je tam řídící IO, jaké je napětí na hlavním C ( je tam i po vypnutí )? Těch výstupních napětí tam je více ( asi +-5V, +-12.....), všechny jsi dokázal změřit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 13:39    Předmět: Citovat

fizby napsal(a):
Jaký je tam řídící IO

Ono je tam toho víc, vidím tam UC3843, dále HIP6013 (to je nějaký DC/DC convertor), dokonce i nějaký PIC. Zjišťuji že jsem to v úvodu napsal nepřesně (usuzoval jsem tak z chování indikačních LED jak ve zdroji tak na panelu ústředny, které se po zapnutí na cca 1s rozsvítí). Po dalším měření zjišťují že na zdroji (měřeno na elytech) naměřím cca 53V, cca 4,6V a cca 16V, to ale úplně nekoresponduje s tím co je na štítku, a přitom zdroj jakoby "tiká" jakoby se snažil naběhnout nebo ho vypla nějaká ochrana.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 13:46    Předmět: Citovat

Dal jsi mu nějakou zátěž na větve, ze kterých je řízený?
Některé zdroje nejedou naprázdno...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 14:26    Předmět: Citovat

nojo jenže on se chová stejně samostatně bez zátěže i připojený k té ústředně kterou napájí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fizby



Založen: Apr 29, 2015
Příspěvky: 153
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 16:59    Předmět: Citovat

Ten UC3843 bývá jako hlavní, který dělá těch základních 48-54V ( měl by být napájen zhlavního C. Z toho se pak dělají další napětí. Pokud to tak je IO napojitna dvě 9v baterie a změřit osciloskopem zda kmitá ( můžeš opojit pin na spínaný T ). Ten PIC bývá na vstupu pro PC pro nastavení parametrů TÚ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mtk



Založen: Oct 31, 2010
Příspěvky: 115

PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:17    Předmět: Citovat

podobně se mi choval zdroj se stejným IO (sitop siemens). po měření esr kondíků byly ok. měřením jsem zjistil dvojnásobnou hodnotu odporu mezi plus a PIN 7. Po výměně odporu a kondíku mezi pinem 5 a 7 zdroj funguje nadále. odpor a kondenzátor na vstupu daného io je častým problémem...
ale taky se můžu mýlit
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1713
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 12:30    Předmět: Citovat

Mám před sebou základní katalogové zapojení - neměř, vyměň kondenzátor C2 100uF/25V a C4 47uF/25V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 14:45    Předmět: Citovat

Nevím přesně do jakého zapojení koukáš ale předpokládám že se jedná o elyty v napájení UC3843. Ve zdroji je originál 220M/25V (u Ucc IO), jiný elyt jsem v napájení IO zatím nenašel (deska je vícevrstvá a dost nepřehledná), ten 220M změřen na kapacitu i ESR a je ok. Po výměně za stejnou kapacitu se nic nezmění, ale pokud kapacitu navýším (cca na 2násobek) tak se zdroj začne chovat jinak - cykluje, takže na chvíli - cca 1-2s běží (v tom okamžiku je napájení IO 12V) poté na pár sekund Ucc spadne na 7-8V a takto stále dokola. Problém tedy asi bude v napájecí větvi toho UC3483, zatím se mi nedaří doměřit kudy přesně je Ucc pro IO přivedeno
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 16:44    Předmět: Citovat

dle chování zdroje bych to tipoval na nějaký elyt v cestě napájení UC3483, ale znovu jsem všechny měřil a jsou ok, pokud nahradím původní elyt 220M kapacitou 1000M tak zdroj cykluje, nahrál jsem to na video
https://www.youtube.com/watch?v=Oxhi7lzk-ZM&feature=youtu.be
(je to vidět podle té LED), pokud to takto nechám zaplé déle tak se intervaly cyklování mění, někdy zdroj jede "až" třeba cca 5s (jestli zkouším samotný zdroj bez zátěže nebo připojený ke zbytku ústředny nemá vliv - je to stejné), s původním elytem 220M blikne LED jednou po zapnutí a pak už nikdy
Hledal jsem odporový dělič ze kterého by mohlo být získáváno, dle datashettu, 12V pro napájení IO, ale vypadá to že se tady napájení získává jinak



zdroj_ 1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  262.81 kB
 Zobrazeno:  109 krát

zdroj_    1.jpg



zdroj_ 2.jpg
 Komentář:
 Velikost:  157.26 kB
 Zobrazeno:  104 krát

zdroj_    2.jpg



zdroj_ 3.jpg
 Komentář:
 Velikost:  186.49 kB
 Zobrazeno:  99 krát

zdroj_    3.jpg



zdroj_ 4.jpg
 Komentář:
 Velikost:  199.49 kB
 Zobrazeno:  100 krát

zdroj_    4.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fizby



Založen: Apr 29, 2015
Příspěvky: 153
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 16:52    Předmět: Citovat

Napájení asi bude OK. Tento IO má, aspoň myslím, startovací U cca 9V a vypínací U cca 7,5V - 8V. Ještě ho může blokovat optočlen, který hlídá napěťové poměry na výstupu/sekundáru. Zkontroluj T spínaný tímto IO a odpory v jeho S. Na nich vzniká úbytek U v důsledku proudu tekoucím T. Bývá tam několik paralelních R a celkový odpor cca jednotky ohmů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fizby



Založen: Apr 29, 2015
Příspěvky: 153
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 16:59    Předmět: Citovat

Tento IO je napájen při zapnutí většinou z hlavního C přes odpor a má v sobě zenerku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 17:58    Předmět: Citovat

Pri zapanuti ano, ale po rozbehu byva napajanie z pomocneho vinutia trafa. Tam je problem, ze ked sa zdroj zastavi, toto napatie vypadne tiez. Pri diagnostike sa potom moze zamenit pricina a nasledok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.