PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 8:56    Předmět: Citovat

Zvuk pily je asi v pořádku. Ale jak ho prevedeš na to řízení?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12448

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:25    Předmět: Citovat

Obsahem mého sdělení je, že pokud je "zvuk pily" úměrný zatížení motoru, lze vyhodnocovat zatížení motoru (proud motoru), nikoliv jeho "zvuk".
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TomasN



Založen: Apr 15, 2016
Příspěvky: 64
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:31    Předmět: Citovat

Chápu to tak, že pokud naposloucham zvuk pily, nemusím se při řezání dívat na ampérmetr.... Nevím, kde bych a jak vyhodnoval zvuk pily v FM...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12448

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:40    Předmět: Citovat

Pokud máš na mysli příspěvek od termit256, pak to chápeš dobře. Můj příspěvek byl o tom, že nemáš nic poslouchat, ale řídit podle zatížení.
Chjo... Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TomasN



Založen: Apr 15, 2016
Příspěvky: 64
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:42    Předmět: Citovat

Jasně, jak jinak by to šlo. FM mi asi zvuk z mikrofonu nepřevede. Ale nevím, jak to provést...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12448

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:10    Předmět: Citovat

Variotrane má na svorce 42 analogový výstup (0÷20mA), který naprogramuješ pro výstupní proud (popř. moment). Tento signál po úpravě přivedeš do FM posuvu.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TomasN



Založen: Apr 15, 2016
Příspěvky: 64
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:23    Předmět: Citovat

Mrknu na to. Nevím zda to zvládnu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:25    Předmět: Citovat

podobně jsme se snažili řídit čerpadla na výrobní lince, ale rozkmitávalo se to a tak se do smyčky vsazovaly PID regulátory (tenkrát Sensycon a později Protronic) tak pak to fungovalo. I byla jednodušší změna poměru zásahu druhého FM a pod.....
_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........


Naposledy upravil dobrman dne út březen 31 2020, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12448

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:42    Předmět: Citovat

Ano, tam hraje důležitou roli tzv. dopravní zpoždění, které bývá příčinou nestability. Je to úkol pro trpělivé, ale opatrné(!) "pokusničení". Nejprve je třeba mít oba pohony v bezproblémovém chodu. Pak je teprve možné správně vybrat a postupně přidávat externí zpětnou vazbu, měnit její rozsah, filtrovat a pod.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:54    Předmět: Citovat

Tak pokud je v řízené smyčce víc členů s různou časovou konstantou, tak to ani jinak nejde, než PID regulací.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TomasN



Založen: Apr 15, 2016
Příspěvky: 64
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 12:28    Předmět: Citovat

Děkuji za informace. Podívám se na to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 14:11    Předmět: Citovat

Jestli je nesmysl zpomalovat na zaklade prikonu motoru, tak zrychlovat je uz naprosto totalni nesmysl.
Ale to poznas az to za velke prachy namontujes. Smile
Radim ti, kup si za kilo z ebay ten ampermetr, sleduj ho pri rezu a uvidis ze tudy cesta opravdu nevede. Usetris si tak tisice za menic ktery ti bude k nicemu. Az se se strojem trochu szijes, poznas po sluchu hned kdy muzes pridat a kdy ne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomasN



Založen: Apr 15, 2016
Příspěvky: 64
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 14:26    Předmět: Citovat

Tak ampérmetr nepotřebuji, mám ten FM, který mi ukazuje odebíraný proud. A buď jako druhý použiju ten Omron nebo kouím něco jiného. Prostě FM tam budou tak jak tak. Minimálně pro hladký rozjezd motorů, pro ovládání koncových spínačů a jako pojistka proti podpětí nebo přepětí na fázích.
Dnes jsem se pěkně kvůli to vztekal. Roláci u nás měnili sloupy, když to zapli, měli chvilkami podpětí na fázi. Já začal dělat a odešel mi motor na odprašovači. Vůbec mi v té chvíli nedocvaklo, když FM hlásil chybu a pohasínalo mi světlo. To co bylo za FM vydrželo a odprašovač v háji. Dnes mi volali a závěr je takový, že oni sice musí dodávat el.proud odpovídajících parametrů, ale v podstatě za to neodpovídají, protože jsem to zařízení neměl správně ochráněné podpěťovou a přepěťovou ochranou. To jen taková vsuvka, proč trvám na používání FM.

Možná je to nesmysl, co chci, ikdyž si to nemyslím. Možná to tak i skončí. Koukal jsem a existují PID regulátory, které berou jako vstup 0-20mA/4-20mA, což je signál, který leze ze svorky 42. ALe zatím jsem našel jen s výstupem pro SSR relé, což nevím, jestli lze použít pro vstup na druhém FM zpomalit, zrychlit....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomasN



Založen: Apr 15, 2016
Příspěvky: 64
Bydliště: Šumperk

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 14:31    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4272
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 17:11    Předmět: Citovat

Musíš to spravit tak, jak to tu už niekto písal. Hlavný menič nastaviť tak aby na AO posielal info o prúde motora a menič na posuv musiš nastaviť tak, aby nastavoval výstupnú frekvenciu podla AI. Konštantami ktoré sú v lepšom meniči k dispozícií to doladíš tak, aby to nekmitalo. Ja by som na takéto čosi použil meniče napríklad od ABB ACS550. Tieto totiž viem, že takúto funkciu majú.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund