Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

PC zdroj má na výstupech jen třetinová napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4246
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 7:11    Předmět: Citovat

z toho PS223 na pinu 3 je přes odpor připojený optočlen proti 5V stby. Většinou odpíná napájecí napětí pro řídící obvod měniče a stává se, ře buď cykluje, nebo napájení pro obvod řídícího měniče je nízké a on jen startuje , mimochodem to CMko je myslím jen PCFko . Vyfoť desku z obou stran.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
voitano



Založen: Dec 02, 2009
Příspěvky: 480

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:14    Předmět: Citovat

Škoda, že jsou ty foťáky v mobilu vzácná věc....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1268
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:49    Předmět: Citovat

Jestli je tam řídící obvod CM6800, tak to je společný řídící obvod pro část PFC i pro druhý měnič (ten bývá většinou propustný s dvojicí sériově zapojených spínačů). A docela často bývá u zdrojů této konfigurace vadná část řídící PFC.
Pokud je v pořádku standby 5V, tak část PFC zkontroluješ snadno:
ve standby režimu je na tom velkém elektrolytu za vstupním usměrňovačem zhruba 320 V a jakmile se uzemní PS-ON (zelený drát na konektoru pro MB), tak napětí na tomto elektrolytu musí vzrůst zhruba na 380V. Pokud se nezmění, je obvykle část pro PFC v řiti a druhá část ř.o. nefunguje správně - protože dosažení těch 380V řídící obvod kontroluje...
Až bude jasné, že PFC funguje, tak šťárej v tom navazujícím.
A bacha při měření - elektrolyt nabitý 380V je fakt nebezpečný protivník!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:21    Předmět: Citovat

Kdyby to PFC nenaběhlo, nenastartuje ani měnič. A cyklování by snad slyšel.

Jinak začal bych tím že si stáhnu přibližný zapojení, aby teda bylo vědět, o čem je řeč.

https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=CM6800G

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1268
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:14    Předmět: Citovat

Už jsem měl na stole několik PFC zdrojů s kontrolery MC4800 nebo 6800, kde měnič PFC nefungoval a navazující druhý měnič jel z 320V, ale jen naprázdno, už s malou zátěží výstup padal... vadný byl řídící obvod, Fet v PFC měniči vždy přežil. Snad jednou pak byla přerušená rychlá dioda na výstupu PFC.
Uvidíme, co naměří na tom elektrolytu...


Naposledy upravil sis2 dne st březen 18 2020, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33916
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:16    Předmět: Citovat

Jemu to ale prave naprazdno nejde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:26    Předmět: Citovat

Na to je jednoduchá metoda, co má každý opravář zdrojů v zásuvce. Vezmou se dvě cca 60W žárovky do serie a přiletují na PFC elyt. Jednak je poznat, že PFC naběhlo, jednak to ten elyt po odpojení ze sítě vybije.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ghost07



Založen: Feb 19, 2020
Příspěvky: 51

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 22:42    Předmět: Citovat

S těma dvěma žárovkami je to dobrý nápad, akorát zrovna nemám žádné navíc :/

Napětí na velkém elytu je ve stand-by modu 320V a po zapnutí desky (toho PC na kterém to zkouším a není mi ho líto Very Happy ) se zvedne na 404V.
Znamená to tedy že je PFC v pořádku?

Jinak nevím jestli bych poznal cyklování. Když se zapne ta deska tak je trochu slyšet takové vrnění, ale hodně málo.


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 22:53    Předmět: Citovat

Těch 404V je v pohodě, bývá to kolem 400-420V s tím, že elyt(y) jsou na 450V.

Jinak provedení toho zdroje je tak neuvěřitelná prasárna, že se to nehodí ani komentovat. Totální hnus na hraně základní bezpečnosti.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1268
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:39    Předmět: Citovat

Ano, zdá se, že PFC je v pořádku.
Pokud je v pořádku i trimr v regulaci (odlepit a zkusit s ním zahýbat a sledovat, zda a jak se mění výstupy), tak zkontrolovat optron(y) za modulem na kontrolu výstupních hladin. A taky může dělat problém nějaká fixační sračka, kterou jsou zapatlané konektory či vývody kablíků z kontrolního modulu - někdy to mívá svod, hlavně po vyhřátí a zasvinění od prachu.
Jinak to je fakt prasečina, elektrolyty na výstupní straně dokonce na nastavených drátech, to jim asi "pěkně vylepšuje" ESR!
Ten elektrolyt v PFC části je nějakej malej - není nahrazený (vyměněný) za něco horšího?


Naposledy upravil sis2 dne čt březen 19 2020, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33916
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:42    Předmět: Citovat

Predpokladam, ze tie elyty na drotoch su jeho praca.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:00    Předmět: Citovat

Tyvole, to není zdroj ani do dobrého počasí..
Zdá se mi to, nebo sis popletl řády kapacity na elytu v té PFC části?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ghost07



Založen: Feb 19, 2020
Příspěvky: 51

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:20    Předmět: Citovat

Ano ano, ty elyty na drátech je má práce, jelikož jeden by byl extremně blízko u chladiče a druhý se nevešel (byl širší a nižší). Ten primátní elyt tam je jen dočasně, chtěl jsem vyzkoušet jestli se něco změní, ale nic se nezměnilo, napětí na výstupech je pořád stejné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12062
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:25    Předmět: Citovat

kompletní popis zdroje je tady
je tam za sebou dvanáct stránek s detailním popisem . . .

to PFC popisují jako FSP6600
A Look Inside & Component Analysis
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:03    Předmět: Citovat

Mě zaujala hlavně ta s bídou 3mm mezera primár-sekundár, oddělená naivně drážkou. Patrně tam slouží jako jiskřiště. Z druhé strany to není o moc lepší.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund